میتھانول سیکشن: ہر ہفتے ایک موضوع زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ہم تمام دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فعال طور پر حصہ لیں۔ اس سرگرمی کا مقصد، ہمارے پہلے سیکھے گئے علم کو دوبارہ یاد کرنا، سوالات کے ذریعے تمام دوستوں کے علم میں اضافہ کرنا، یادداشت کو مضبوط بنانا، بھولے ہوئے نکات کو دوبارہ یاد کرنا، اور اختلافی مسائل پر گہری بحث کرکے مشترکہ طور پر ترقی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز یا مشورے ہیں، تو براہِ کرم انہیں ضرور پیش کریں، تاکہ ہم مل کر اس میتھانول سیکٹر کو بہتر بنا سکیں، اور ایک بہترین تبادلہ خیالات کا پلیٹ فارم قائم کر سکیں! ! جواب دینے والوں کو ضرور انعام ملے گا، شاندار مشمولات ہیں، جوابات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار موضوع: واٹر کولر کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے اصول، اور واٹر کولر کی کارکردگی پر اثر ڈالنے والے عوامل کون سے ہیں؟ 2016.5.23–5.29 1. سنتھیٹک گیس کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کے بعد، اس کے درجہ حرارت کو زیادہ یا کم رکھنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جواب: سنتھیٹک گیس کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کے بعد، گیس کے درجہ حرارت پر قابو نہ رکھنے سے، گیس میں موجود میتھانول اور پانی کے بخارات کے کنڈینس ہونے کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہی سنتھیٹک گیس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، گیس میں وہ میتھانول جو کنڈینس نہیں ہو پاتا، اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ میتھانول نہ صرف سرکولیشن کمپریسر کی توانائی کی کھپت کو بڑھاتا ہے، بلکہ میتھانول سنتھیسس ٹاور میں میتھانول کی تخلیق کے عمل کو بھی روک دیتا ہے۔ لیکن، سنتھیٹک گیس کے پانی سے ٹھنڈا کرنے کے عمل میں درجہ حرارت کو بہت کم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی سے ٹھنڈا کرنے کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، میتھانول کے کنڈینس ہونے کا عمل بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس سے کم ہو جاتا ہے، تو میتھانول کے کنڈینس ہونے کا عمل زیادہ واضح نہیں رہتا۔ لہٰذا، بہت کم درجہ حرارت پر پانی سے ٹھنڈک دینے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے؛ اس سے نہ صرف آلات کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، بلکہ ٹھنڈک کے لئے استعمال ہونے والے پانی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ۲۔ میتھانول کی تیاری میں استعمال ہونے والے واٹر کولرز کی کارکردگی پر اثر ڈالنے والے بنیادی عوامل کون سے ہیں؟ جواب: پانی سے ٹھنڈک دینے کے عمل میں کمی کی وجوہات درج ذیل ہوسکتی ہیں: ① پانی کی مقدار میں واضح کمی ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک دینے کا عمل متأثر ہوتا ہے۔ کولنگ واٹر کی مقدار بڑھانے کے لئے، کولنگ واٹر کے داخلی والوز کو کھولنا، یا کولنگ واٹر کے دباؤ کو بڑھانا ضروری ہے۔ ②واٹر کولر میں پانی کی تہہ میں موجود پتھریلے مواد اور گندگی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرارت کی منتقلی اور اسے دور کرنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح واٹر کولنگ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ③پانی کی صفائی کا معیار کافی خراب ہے؛ پانی میں پلاسٹک کے کاغذات جیسے غیرضروری مواد بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ غیرضروری مواد واٹر کولر کی ٹھنڈک دینے کی صلاحیت پر بہت منفی اثر ڈالتے ہیں، خاص طور پر ٹیوب ٹائپ ایکسچینجرز پر۔ یہ مواد کولر کے انلیٹ پر جمع ہوکر سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے اور واٹر کولر کی کارکردگی متأثر ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئے، تو پانی کی صفائی کے عمل کو بہتر بنانے کے علاوہ، کولر میں پانی داخل ہونے سے پہلے دو فلٹر نصب کیے جا سکتے ہیں، تاکہ غیرضروری مواد خارج ہو سکیں۔ ④میتھانول کی تخلیق کے دوران پارافن پیدا ہوتا ہے، اور یہ پارافن کنڈینسر کی دیواروں پر جم جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسئلہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ اگر موم جمنے کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو رہی ہے، تو بندش کے دوران بھاپ کا استعمال کرکے یا گرم پانی سے دھوکر اسے دور کیا جا سکتا ہے۔
Reply #22016-05-23
واٹر کولر کا حرارتی تبادلے کا رقبہ، حرارت منتقل کرنے کا ضریب (حرارتی مزاحمت)، حرارت منتقل کرنے کی قوت، مائع کا بہاؤ، اور مائع کی حرکت کی حالت، یہ تمام عوامل واٹر کولر کی حرارتی تبادلے کی صلاحیت پر براہِ راست اثر ڈالتے ہیں۔ یہ میڈیم کے بہاؤ کی رفتار اور بہاؤ کی حالت کو کنٹرول کرکے کیا جاتا ہے۔
Reply #32016-05-23
  کولنگ واٹر کے بہاؤ کو، کنڈینسیشن پریشر اور اگزاسٹ گیس کے درجہ حرارت کے حساب سے کنٹرول کیا جاتا ہے؛ یعنی کولنگ واٹر کا درجہ حرارت بھی اسی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ عام طور پر، کولنگ واٹر کا داخلی درجہ حرارت 30 ڈگری یا اس سے کم ہونا چاہیے، اگر یہ شرح سے زیادہ ہو تو، بہاؤ کو بڑھانا بہتر ہے۔
Reply #42016-05-23
واٹر کولر کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے اصول: میڈیم کے بہاؤ اور اس کی حرکت کو کنٹرول کرکے درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ واٹر کولر کی کارکردگی پر اثرانداز ہونے والے عوامل: واٹر کولر کا حرارتی تبادلہ کا رقبہ، حرارت منتقل کرنے کا ضریب (حرارتی مزاحمت)، حرارت منتقل کرنے کی قوت (داخلی اور خارجی سطحوں پر جمنے والی تہیں)، میڈیم کا بہاؤ، اور میڈیم کی حرکت کی حالت (پانی کا دباؤ، پانی کا درجہ حرارت)۔
Reply #52016-05-23
کنٹرول کے اصول: معمول کی حالتوں میں درجہ حرارت کو زیادہ سے زیادہ رکھنا ضروری ہے۔ وجوہات: ٹھنڈک دینے والے پانی کا درجہ حرارت اور مقدار، ٹھنڈک دینے والے مادہ کا درجہ حرارت اور مقدار، کولر کی ٹیوبوں کی حرارتی تبادلہ کی صلاحیت۔
Reply #62017-03-11
واٹر کولر کا درجہ حرارت کنٹرول، فوری ردِعمل فراہم کرتا ہے؛ لہذا اسے ترجیح دی جانی
Reply #72017-05-16
کنٹرول کا طریقہ: عام طور پر، یونٹوں کو کنٹرول کرنے کے لئے واپسی والے پانی کے والوز اور سرکولیشن واٹر کے بائی پاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
پانی سے ٹھنڈک دینے کے عمل پر اثر ڈالنے والے عوامل: حرارتی تبادلے کا رقبہ، درجہ حرارت کا فرق، سرکولیشن واٹر کا درجہ حرارت اور دباؤ، پتھریلے ہونا، الٹی سمت میں بہاؤ۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.