B-سوئی کے ذریعہ درجہ حرارت کی پیمائش میں DCS پر 0 کی قیمت دکھائی دینے کی کیا وجوہات ہیں؟

2016-05-23View Original

Thread Content

کیا یہ ممکن ہے کہ مثبت اور منفی کے تار الٹ ہو گئے ہو
Reply #22016-05-23
سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ تھرموکپل کے کیبل میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے!
Reply #32016-05-23
اس پوسٹ کو آخری بار wojiuy2y2 نے 2016-5-23 کو ساعت 13:41 پر ترمیم کیا۔ DCS سسٹم میں استعمال ہونے والے کنکشن ماڈیولز کو کون سے سگنلز موصول ہوتے ہیں؟
Reply #42016-05-23
ملٹی میٹر کی مدد سے تھرموکپل سے حاصل ہونے والی mV قیمت کو ناپیں؛ اگر یہ قیمت 0 mV ہے، تو ممکن ہے کہ تھرموکپل میں کوئی خرابی ہو، یا پھر ڈسپلے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو۔
Reply #52016-05-23
آپ کی وضاحت کے مطابق، ایک ہی تھرموکپل سوئچ خراب ہونے یا سرکٹ میں کوئی مسئلہ ہونے کا امکان کم ہے، کیوں کہ آپ نے 6 تھرموکپل سوئچ استعمال کیے ہیں۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کنکشن درست طریقے سے کیے گئے ہیں یا نہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.