Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار 68589544 نے 2016-5-25 کو ساعت 12:37 پر ترمیم کیا۔
فائل کی قسم: bg10.png
موضوع: 【ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے】 کیمیائی پلانٹوں میں بجلی منقطع ہو جانے پر کیا کرنا چاہیے؟ بحث کے موضوعات کا کوئی معیاری جواب نہیں ہے، کیوں کہ مختلف آلات کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہاں بنیادی اصولوں اور حفاظتی احتیاطی تدابیر پر بات کی جائے گی؛ گہری بحث کرنے والے کو 10 ویلتھ کا انعام دیا جائے گا۔ بحث کے موضوعات، دو دن کے لئے کھلے ہیں!
کیمیائی پلانٹس کے خودکار کنٹرول سسٹمز میں ہمیشہ UPS بجلی کا نظام موجود ہونا چاہیے؛ تاکہ اگر بنیادی بجلی منقطع ہو جائے، تب بھی کنٹرول سسٹم کام کرتا رہ سکے۔ عام حالات میں، لاک آؤٹ سسٹم مطلوبہ پروگرام کے مطابق پلانٹ کو بند کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے، مواد کی فراہمی بند کرنی ہوگی، اور متعلقہ والوز کو بند کرنا ضروری ہے۔
کیمیکل فیکٹریوں میں بجلی کی بندش سے نمٹنے کا اصول یہ ہے کہ جلد سے جلد خرابی کا مقام تلاش کیا جائے، بجلی کی بندش کی وجہ معلوم کی جائے، اور خرابی کو جلد سے جلد دور کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں بجلی دوبارہ فراہم کی جاسکے۔
اچانک بجلی منقطع ہو گئی، جس پر آپریٹرز نے فوراً بجلی کی بندش سے نمٹنے کے لئے تیار کردہ حکمت عملیوں کو نافذ کیا۔
کیمیکل فیکٹریوں میں بجلی کی منقطع ہونے کے نقصانات اور اس کا حل:
① اگر کیمیکل فیکٹری کی دونوں لائنیں بیک وقت بند ہو جائیں، تو مین ٹرانسفارمر نمبر 1 اور 2 بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں تمام ہائی اور لو وولٹیج کے برقی آلات کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس سے پیداواری عمل میں سنگین نقصان پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آگ لگنے یا دھماکے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس سے انسانی جانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ② کیمیکل فیکٹری کی لائن نمبر ایک اور دو میں سے ایک لائن کی بجلی بند کرکے اس کی مرمت کی جارہی ہے، جبکہ دوسری لائن 35KV300 ماڈیولر سوئچ کے ذریعے 1# اور 2# مین ٹرانسفارمرز کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ اگرچہ اس سے پیداوار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس سے پیداواری عمل کی سلامتی کم ہو جاتی ہے۔ لہذا، لائن کی مرمت مکمل ہونے کے بعد، کسی خاص صورت حال کے بغیر لائن میں بجلی بحال کرنے میں تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ چونکہ ایک لائن کے بند ہونے سے معمول کی پیداوار متاثر نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں، اس لیے کوئی ہنگامی اقدامات ضروری نہیں ہیں۔ ③کیمیکل فیکٹریوں میں، جب 6KV I اور II بسوں میں بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نقصانات وہی ہوتے ہیں؛ یعنی جب کاپر ایکس اور بی لائنوں میں بھی بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی وہی ① کیمیکل فیکٹری میں 6KV I، II بس باروں میں سے کسی ایک بس بار میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ 1# اور 2# مین فینز میں سے کسی ایک کے بند ہو جانے سے کیٹالسٹ یونٹ کی پیداوار میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں؛ شدید صورتوں میں یہ صنعتی عمل رک سکتا ہے۔ علمی معلومات کا تسلسل: کیمیکل فیکٹریوں میں بجلی منقطع ہونے کی صورت میں اقدامات کے اصول:
کیمیکل فیکٹریوں میں بجلی منقطع ہونے کی صورت میں اقدامات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جلد سے جلد خرابی کا پتہ لگایا جائے، بجلی منقطع ہونے کی وجہ تلاش کی جائے، اور خرابی کو جلد سے جلد دور کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں بجلی دوبارہ فراہم کی جاسکے۔
1۔ فوراً فیکٹری کے انجینئروں کو اطلاع دیں۔ 2۔ بھاپ سے حرارت دینا بند کر دیں، 3۔ منفی دباؤ والے آلات کے ذریعہ خلا کو برقرار رکھیں، اور جب خلا کی سطح صفر کے قریب پہنچ جائے تو اسے خالی کر دیں۔ 4۔ مثبت دباؤ والے آلات میں، سیفٹی ڈیوائسز (جیسے سیفٹی والو وغیرہ) پر خصوصی توجہ دینی ضروری ہے؛ دباؤ بہت زیادہ ہونے پر دستی طور پر دباؤ کم کرنا ضروری ہے۔ 5- کنڈینسر میں موجود پانی کو ضرور برقرار رکھیں؛ کوشش کریں کہ وہ پوری طرح سے نکل نہ جائے، یا پانی داخلی راستے سے واپس نہ آئے۔ 、、、、、、、
حرارت پیدا کرنے والے بھٹوں اور کمپریسروں کی خصوصی حفاظت ضروری ہ
آلے کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، اہم مقامات پر عملہ تعینات کیا گیا تاکہ دباؤ کے پھیلنے سے بچا جا سکے، اور فوری طور پر خالی کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔
اگر 2 لاکھ ٹن سلفر سے تیزاب تیار کرنے والے آلات میں بجلی منقطع ہو جائے، تو پہلے یہ چیک کیا جائے کہ ٹربائن کا ڈی سی آئل پمپ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بھی چیک کیا جائے کہ سرکولیشن ٹینک میں مائع کی سطح بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ بوائلر میں پانی کی سطح کی بھی جانچ کی جائے، اور ضرورت پڑنے پر بھاپ کے ذریعے پانی کی کمی کو پورا کیا جائے
ہنگامی بندش کا عمل شروع کریں، SOP کے مطابق کارروائی کریں۔ کچھ کیمیائی پلانٹس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے خصوصی آلات موجود بجلی منقطع ہونے پر، فوراً جنریٹر شروع کر دیں تاکہ بجلی فراہم رہ سک
اہم آلات، محفوظ طریقے سے گاڑی کو روکنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً، پولیمرائزیشن کے عمل میں، ہنگامی جنریٹر سے بجلی فراہم کیے جانے والے پمپوں کے ذریعے اس عمل کو روکنے والے مواد شامل کیے جاتے
ایتھیلین تیار کرنے والے پلانٹس میں بجلی کی فراہمی منقطع ہونے کا حل بہت آسان ہے؛ بس پہلے سے استعمال ہو چکے الیمینیم کاربائیڈ کو ہی ضائع کر دینا کافی ہے۔ بعد میں، خود ہی ٹرانسفارمر روم میں گیا، جہاں دو راستے موجود تھے، اس لیے بجلی منقطع ہونے کے امکانات کم ہو گئے۔
(1) اچانک بجلی منقطع ہو جاتی ہے، پمپ بند ہو جاتے ہیں، روشنیاں بجھ جاتی ہیں، DCS بند ہو جاتا ہے، تمام بندشی اور کنٹرول والوز محفوظ حالت میں آ جاتے ہیں، اور سیفٹی لاک سسٹم کی وجہ سے آلہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ آپریٹر فوراً کنٹرول روم کو اطلاع دیتا ہے، تاکہ تیزابی گیسوں کو آگ میں جلایا جاسکے، اور بجلی منقطع ہونے کی وجہ کا پتہ لیا جائے۔ جیسے ہی آلات میں دوبارہ بجلی فراہم ہوتی ہے، کروس عمل کو شروع کرنے کے لئے فوری اقدامات کئے جاتے ہیں۔ (2) بجلی منقطع کرنے کے منصوبے کے تحت، پہلے اسکاٹ یونٹ سے غیرمفید گیسیں نکالی جاتی ہیں، پھر کلاوس یونٹ سے تیزابی گیسیں نکالی جاتی ہیں۔ بجلی منقطع ہونے سے قبل، کلاوس یونٹ اور فرنسنگ فرنیس کے بند کرنے والے بٹن دبائے جاتے ہیں، تاکہ آلہ فوری طور پر بند ہو جائے۔ جب آلے میں بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو آپریٹر فوراً موقع پر جاتا ہے اور وہاں موجود شیشے کی پلیٹوں، پریشر گیجوں اور درجہ حرارت کی پیمائش کرکے آلے کی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو فوراً حل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آلے میں دوبارہ بجلی آ جاتی ہے، تو کلاوس عمل کے مطابق فوراً آلہ چلانا شروع کیا جاتا ہے۔
نظام میں حرارت اور دباؤ کو برقرار رکھا جاتا ہے، الٹی بجلی سے بھی ی
پہلے ڈیزل جنریٹر سسٹم اور ڈیزل فائر فائٹنگ سسٹم کو چلانا ضروری ہے، نیز سرکولیشن واٹر سسٹم، ایر کمپریشن سسٹم، اور غیرفعال گیسوں کے سسٹموں کو بھی چلانا ضروری ہے۔