آج پیمائشی سرکٹس کی جانچ کی جارہی ہے۔ کیبنٹوں میں سیفٹی گیٹ کیبنٹ، پاور کیبنٹ، ڈیجیٹل سگنلز کے لئے کیبنٹ، اور آنالوگ سگنلز کے لئے کیبنٹ وغیرہ موجود ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان پیمائشی سگنلز کس طرح منتقل ہوتے ہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں، براہ کرم وضاحت کریں: lol
دیکھیں کہ آپ کا سینٹرل کنٹرول DCS کون سے پروٹوکول کا استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ FF بس پروٹوکول ہے، تو سگنلز فیلڈ بس کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر یہ عام AI/AO کارڈ ہے، تو بنیادی طور پر ایک سگنل کے لئے ایک ہی تار استعمال ہوتا ہے۔
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سگنل کی منتقلی کے دوران کون سے عمل سے گزرتا ہے، کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ تاکہ ہم جیسے غیر ماہر لوگ بھی اسے سمجھ سکیں (میں تو آلات سے متعلق کوئی علم نہیں رکھتا): lol
مثلاً: فیلڈ ٹرانسمیٹر، پروسیسنگ کے پیرامیٹرز کو 4–20 ملی ایمپیئر کے کرنٹ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے؛ یہ سگنلز سیفٹی گیٹ باکس تک پہنچتے ہیں، پھر آنالوگ ان پٹ کارڈ تک جاتے ہیں، اور وہاں سے DCS میں جاکر مختلف حسابات، دکھائی اور کنٹرول وغیرہ کیے جاتے ہیں۔
شکریہ، میں وہی جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے بتایا: لول۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا تمام حسابات سسٹم کیبنٹ کے اندر ہی کیے جاتے ہیں؟
پیمائشی سگنل عموماً چار قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں: پہلی قسم AI ہے، یعنی فیلڈ سے آنے والے 4-20mA یا PT100 کے رزسٹنس سگنل، یا پھر تھرموکپل کے MV سگنل۔ دوسری قسم AO ہے، یعنی 4-20mA، جو عموماً فیلڈ میں واقع کنٹرول والوز کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تیسری قسم DI ہے، یعنی فیلڈ سے آنے والے سوئچنگ سگنل، جو بجلی سے متعلق سگنل بھی ہو سکتے ہیں۔ آخری قسم DO ہے، یعنی یہ سگنل بجلی کے نظام یا فیلڈ میں واقع پمپوں یا الیکٹرومیگنیٹک والوز کو چلانے یا بند کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔