ایک پروجیکٹ میں کچھ پنومیٹک والوز نصب کرنے ہیں، جو دھماکہ سے بچنے والی قسم کے ہیں۔ لیکن ان والوز کے ان پٹ سوراخوں پر ربڑ کے سیلنگ حصے موجود نہیں ہیں۔ گو کہ دھماکہ سے بچنے والی لچیلی پائپیں استعمال کی گئی ہیں، لیکن اگر ان پٹ سوراخوں پر ربڑ کے سیلنگ حصے نہ ہوں، تو والو کے اندر موجود تاروں کے سرے باہری ماحول سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دھماکہ سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ڈسپلیشن ٹائپ پنومیٹک والو، دھماکے کے خطرے کو کس طرح روکتا ہے؟ کنکشن قائم کرنے کے لئے کیا تقاضے ہیں؟ براہِ راست تار جوڑنے کی ضرورت ہے، یا سیلنگ کرنا ضروری ہے؟ یہ کیسے کیا جائے؟
پنومیٹک آلات میں دھماکہ سے بچنے سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہ آپ کے بیان کردہ “ڈسپلیشن پنومیٹک والو” سے مراد شاید والو پوزیشنر ہو، جس کے الیکٹریکل انٹرفیس پر سیلنگ رنگ نہیں ہے، لہذا اس میں سیلنگ کنکشن لگانا ضروری ہے۔
ہمیں بھی موقع پر یہی مسئلہ درپیش ہوا، لیکن ٹرانسمیٹر اور کیبلز میں شیلڈنگ موجود تھی۔ پروٹیکشن سوفٹ ہوز والے EMC گرین کنکشن سے دھماکے کا خطرہ نہیں تھا، جبکہ بغیر پروٹیکشن سوفٹ ہوز والے EMC گرین کیبلز اور گرین کنکشن بالکل محفوظ تھے۔ لیکن کچھ مالکان کو اہمیت کا ادراک نہیں تھا، ان کے خیال میں سوفٹ ہوز بھی ضروری تھا، جس کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ ۔ ۔ ۔ ۔
پنومیٹک والو میں بجلی کے تار نہیں ہونے چاہئیں؛ میرا خیال ہے کہ آپ پنومیٹک والو کے سگنل لائنوں کی بات کر رہے ہیں۔ نظریاتی طور پر، سگنل لائنوں کو “بین-این” طریقے سے ہی سیکیورائز کیا جاسکتا ہے، اور ان کے لئے سیلنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے؛ لیکن چونکہ آپ نے “ایکسپلوزیون-پروف” پنومیٹک والو منتخب کیا ہے، لہذا کیبل کے داخلی راستے پر ضرور سیلنگ کے انتظامات کئے جانے چاہئیں۔ ملکی مصنوعات میں عموماً کیبل کو سیکیورائز کرنے کے لئے خصوصی کنکشن استعمال کئے جاتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر درآمد کی گئی مصنوعات کے لئے، استعمال کرنے والے شخص کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ علاقہ “زون 1” ہے یا “زون 2”، اور اسی حساب سے مناسب کنکشن کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ “زون 1” میں استعمال کے لئے فلنگ والے کنکشن کی ضرورت ہے، جبکہ “زون 2” میں عام ربڑ سیلنگ والے کنکشن ہی کافی ہیں۔