GB50341-2014 کے ضمیمہ D میں، تیل کے ٹینکوں کی زلزلہ مزاحمت سے متعلق ڈیزائن کے حوالے سے، دفعہ D3.5 میں بتایا گیا ہے کہ تیل کے ٹینک کی سطح پر ہونے والے کمپنوں کے بنیادی دور کا حساب لگانے کے لئے δ1/3 کا استعمال کیا جاتا ہے؛ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قدر ٹینک کی دیوار کی نچلی سطح سے 1/3 اونچائی پر موجود پرت کی موٹائی کے برابر ہوتی ہے۔; GB50341-2003 میں اس سے مراد مؤثر موٹائی ہے؟ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ، اینکرنگ کوفیشنٹ J کا حساب لگاتے وقت، پیرامیٹر μ کا تعین ضروری ہے۔ اگر αmax کی قیمت 0.45 سے کم ہے، تو اس صورت میں اس کی قیمت کیسے مقرر کی جائے؟ یعنی، جب علاقے کا درجہ حرارت 6 یا 7 ڈگری ہو تو اس صورت میں قدر کیسے لی جائے؟ براہ کرم، لوگوں سے مشورہ طلب کیجیے۔
اس 1/3 اونچائی سے متعلق، GB50341 میں اس کا ذکر تین بار کیا گیا ہے؛ D.3.5 میں بیان کیا گیا ہے کہ δ1/3، ٹینک کی دیوار کی اس جگہ کی موٹائی ہے جو فرش سے 1/3 اونچائی پر واقع ہے۔; دستاویز کی وضاحت D.3.5 (صفحہ 207) میں، δ1/3 سے مراد، مائع کی سطح سے 1/3 اونچائی پر واقع ٹینک کی دیوار کی موٹائی ہے۔ ; صفحہ 210 پر، δ1/3 1/3 ٹینک کی اونچائی کے حوالے سے دیوار کی موٹائی کے بارے میں مختلف بیانات موجود ہیں۔ ذاتی طور پر میرے خیال میں اس کی موثر موٹائی ہی استعمال کی جانی چاہیے، کیوں کہ زلزلے کے دباؤ کا حساب لگاتے وقت اسٹیل کی پلیٹ کی موٹائی پہلے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اگر D.4.2 کے قواعد کے مطابق حساب لگایا جائے، تو 7 ڈگری اور 0.1 گرام کی صورت میں μ کی قیمت 1 سے زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 1.015۔ لیکن میرے خیال میں 6 یا 7 ڈگری کی صورت میں اس کی قیمت 1 ہی رہنی چاہیے، یعنی کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف معلومات کے لئے۔