Thread Content
کون سے معیارات میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ٹینکوں میں دو لیول میٹر لگانا ضروری ہے؟ اور دو مختلف قسم کے لیول میٹر کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ اگر SIS سسٹم کو سیٹ اپ کرنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور؟ اگر مقناطیسی لیول گیج استعمال کیا جائے، اور اس کا سگنل دور تک بھیجا جائے، تاکہ موقع پر بھی اس کی نشاندہی ہو سکے، اور دور سے بھی اس کی نشاندہی ہو سکے، تو کیا اسے دو الگ الگ آلات سمجھا جا سکتا ہے؟
نہیں، قواعد و ضوابط کے مطابق اس طرح کی صورتحال کے لئے خصوصی تقاضے ہیں۔;
آپ کے اس سوال پر پہلے ہی بحث کی جا چکی ہے، مزید معلومات کے لئے دیکھیں: http://bbs.hcbbs.com/thread-901298-1-1.html
یعنی مقناطیسی لیول گیج سے دور سے پیمائش نہیں کی جاسکتی، اس کی پیمائش صرف موقع پر ہی ممکن ہے؛ پھر کیا لیول گیج کی دور سے پیمائش کے لئے الگ سے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑے گا؟
نہیں، موجودہ قواعد و ضوابط میں واضح طور پر درج ہے کہ اعلی خطرہ والے دباؤ والے ذخیرہ کرنے والے آلات میں دو الگ الگ اصولوں پر کام کرنے والے لیول میٹر ہونا ضروری ہے۔ مثلاً، گولے نما ٹینک، راڈار بنیادوں پر کام کرنے والے لیول میٹر، اور مقناطیسی بنیادوں پر کام کرنے والے لیول میٹر۔
کیا عام دباؤ والے ٹینکوں میں ضروری ہے کہ وہاں لیول میٹر نصب کیا جائے؟ مثلاً، بہت بڑے ٹینک، جن کی گنجائش 3000 مکعب میٹر سے زیادہ ہو۔
بڑے ٹینکوں کی طرح، یہاں بھی لیول ماپنے والے آلات موجود ہوتے ہیں، جیسے فلوٹ وغیرہ… SIS کے لئے، اونچے یا کم سطح کے پانی کی سطح کے لئے الارم سسٹم نصب کیا جاسکتا ہے۔
میگنیٹک رولرز، مقامی استعمال کے لئے + میگنیٹک رولرز، دور سے کنٹرول کے لئے؛ انہیں دو الگ الگ چیزیں نہیں سمجھا عام طور پر ہمیں ایک راڈار شامل کرنا پڑتا ہے تب جا کر اسے دو سمجھا جاتا ہے۔
اسے دو نہیں سمجھا جاسکتا، عام طور پر اگر حفاظتی قواعد کے لحاظ سے دو لیول گیجوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لئے مختلف پیمائشی طریقے درکار ہوتے ہیں۔ مثلاً، کلورین-الکلی صنعت میں کلورین کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں سے متعلق قواعد، اور شاندونگ صوبے میں الامونیا کی صنعت سے متعلق الامونیا کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں سے متعلق قواعد۔
براہ کرم بتائیں، کون سے معیارات کے مطابق دو جوڑے لگانا ضروری ہے؟
براہ کرم، بتائیں کہ 8 ٹن وزنی ایتھانول ٹینک میں دو مختلف قسم کے لیول میٹر نصب کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ GB17681-1999 کی دفعہ 5.5 کے مطابق۔
اس پوسٹ کو آخری بار goldliyang نے 6-9-2019 کو ساعت 16:16 پر ترمیم کیا۔ اگر یہ دونوں لیول میٹر ہیں، تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی اضافی لیول میٹر کی ضرورت ہے، تو بہتر ہوگا کہ باہر سے لگنے والا لیول میٹر استعمال کیا جائے؛ یعنی ٹینک کے نیچے براہِ راست ایک سینسر لگایا جائے۔ اس طرح کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، پیداوار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔
میگنیٹک ٹرپلیٹ لیول میٹر، ساتھ ہی ڈبل فلینج لیول میٹر۔
نہیں، SIS کے لئے دو نمونہ لینے کے مقامات ضروری ہیں۔ ۔ ۔ لہذا، ایک اور سطحِ مائع کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔