Thread Content
براہ کرم بتائیں، کیا کلاس اے کے مائعات جیسے میتھانول، یا قابل اشتعال گیسیں، یا کلاس اے کے طاقتور آکسیڈائزرز کو نالیوں کے ذریعے منتقل کیا جاسکتا ہے؟ کیا کوئی قانونی دفعہ موجود ہے جو یہ واضح کرتی ہو کہ ان پائپوں کو سرنگوں میں نہیں رکھا جاسکتا؟ کیا انہیں دیگر پائپوں (غیر-کیٹگری اے کے) کے ساتھ سرنگوں میں رکھا جاسکتا ہے؟ ؟ ؟ اگر چلنا ممکن نہیں، تو کیا صرف پائپ لائنوں کے راستے ہی جانا پڑے گا؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ؟ اس قسم کی پائپ لائنوں کی تنصیب کے کیا اصول ہیں؟ ؟ شکریہ!
ان مسائل پر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ڈیزائن ادارہ سخت معیارات کے مطابق ہی کام کرے گا۔
براہ کرم بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، اور اس کی بنیاد کون سے قانون/ضابطے ہیں؟ ؟ شکریہ!
کیا ایسی چیزوں کی نگرانی کرنا مشکل ہے، کیوں کہ وہ زمین کے نیچے سے گزرتی ہیں؟
پائپوں کو جہاں ممکن ہو، اونچائی پر نصب کیا جانا چاہیے۔ جہاں پائپوں کو زمین کے نیچے سے گزارنا ضروری ہے، وہاں قابل اشتعال مائعات یا گیسوں کے جماؤ کو روکنے کے لئے خص
بلاگر “پریشر پائپ لائنز کی ڈیزائننگ اور انجینئرنگ کی مثالیں” (دوسرا ایڈیشن)، صفحہ P463 کا حوالہ دے سکتا ہے۔ پائپ لائنوں کی تنصیب کے لئے ضروری شرائط یہ ہیں: 1- جس مادہ کو منتقل کیا جارہا ہے، وہ غیرخورندہ، غیرزہریلا، اور غیرقابلِ دہن یا دھماکہ خیز نہ ہو۔ کیٹگری اے کے مائعات کو پائپ لائنوں کے اندر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔
یہ تجویز نہیں کیا جاتا، لیکن اسے لازمی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، مثلاً چنگداؤ میں زیرزمین پائپوں سے رساؤ ہونے کے واقعات۔