براہ کرم بتائیں، کیا 0.6MPA سے 0.3MPA تک کے بھاپ دباؤ کو ڈی پریشر والو یا کٹ آف والو کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ؟ ؟ جلدی کرو! !

2016-05-26View Original

Thread Content

براہ کرم بتائیں، کیا 0.6MPA سے 0.3MPA تک کے بھاپ دباؤ کو ڈی پریشر والو یا کٹ آف والو کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ؟ ؟ جلدی کرو! ! کیا کوئی خطرات موجود ہو سکتے ہیں؟ ؟
Reply #22016-05-26
جی ہاں، ممکن ہے۔ خودکار دباؤ کم کرنے والے والو، خودبخود تنظیم کا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کی درستگی، خودکار کنٹرول والوز (PID کنٹرول) جتنی اعلیٰ نہیں ہوتی، اور ان کی استحکام کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ ; بندشی والو کے ذریعہ دباؤ کو کنٹرول کرنا ایک دستی عمل ہے؛ جب بھی بوجھ میں تبدیلی آتی ہے، تو پھر اسے درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ طریقہ ان مقامات پر مناسب ہے جہاں دباؤ کی حدیں کافی وسیع ہوں، اور بوجھ میں زیادہ تغیرات نہ ہوں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.