**چکر دینے والے پانی کے معیار کے اہداف اور جانچ کی فریکوئنسی**
| پانی کے معیار کا نام | سسٹم میں مطلوبہ حد | جانچ کی فریکوئنسی |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| pH | 7.0~9.0 | روزانہ 1 بار |
| الیکٹریکٹریکل کنڈکٹیوٹی | us/cm < 2600.0 | ہر شفٹ میں 1~2 بار |
| کُل سختی (CaCO3 کے حساب سے) | mg/L < 100.0 | روزانہ 1 بار |
| Ca2+ (CaCO3 کے حساب سے) | mg/L < 59.0 | روزانہ 1~2 بار |
| Mg2+ (CaCO3 کے حساب سے) | mg/L < 41.0 | روزانہ 1~2 بار |
| سلفیٹس (CaCO3 کے حساب سے) | mg/L – | روزانہ 1 بار |
| Cl- | mg/L < 135.65 | روزانہ 1 بار |
| Zn2+ | mg/L – | روزانہ 1 بار |
| گاڑھاپا (NTU) | < 20.0 | روزانہ 1 بار |
| کُل فاسفورس (PO43- کے حساب سے) | mg/L 4.0~5.5 | روزانہ 1~2 بار |
Reply #22016-05-28
کیا فنگس سے متعلق کوئی اشاریے موجود ہیں؟ باقاعدگی سے جراثیم کش اور الجی ختم کرنے والے مواد استعمال کئے جا سکتے ہیں
Reply #32016-05-28
بہت اچھا: فتح:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.