عام طور پر، تیزاب اور باز مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقوں کے گرد رکاوٹیں قائم کی جاتی ہیں۔ کیا ان رکاوٹوں کی اونچائی کے لئے کوئی مخصو جلدی کرو! ! !

2016-05-30View Original

Thread Content

عام طور پر، تیزاب اور باز مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقوں کے گرد رکاوٹیں قائم کی جاتی ہیں۔ کیا ان رکاوٹوں کی اونچائی کے لئے کوئی مخصو جلدی کرو! ! !
Reply #22016-05-30
جو نمکی تیزاب والے ڈبوں کے آس پاس کی رکاوٹیں میں نے دیکھیں، ان کی اونچائی بہت کم تھی، تقریباً 200 ملی میٹر ہی تھی۔ یہ بنیادی طور پر اسپرے ہونے والے مائع کا فاصلہ، اخراجی راستوں سے مائع کے اخراج کی صلاحیت، نیز پانی اور نیوٹرلائزرز کی فراہمی کی صلاحیت سے متعلق ہے۔
Reply #32016-05-31
اس پوسٹ کو آخری بار “ڈونگ ہائی شوئی” نے 31-5-2016 کو صبح 8:15 بجے ترمیم کیا۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ GB50016 اور GB50160 جیسے متعلقہ قوانین و ضوابط کا حوالہ لیں۔ شاید، بند کے اندر موجود حجم، بند کے اندر موجود سب سے بڑے ٹینک کے حجم کا نصف ہوتا ہے۔ ڈیزائن کی گئی بلندی، حساب کردہ بلندی سے 0.2 میٹر زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ بلندی 1.0 سے 2.2 میٹر کے درمیان ہونی چاہیے۔ P41-42: مائع ہائڈروکاربنز اور مائع نائٹروجن کی صورت میں یہ مقدار 0.5 میٹر ہوتی ہے۔
Reply #42016-05-31
پہلے اسے “رکاوٹی دیوار” کہا جاتا تھا، اب اسے “حفاظتی دیوار” کہا جاتا ہے؛ لیکن ضرورت یہی ہے کہ یہ آگ سے بچانے والی دیوار ہی ہو
Reply #52016-05-31
تعمیراتی قوانین اور پیٹرولیم صنعت سے متعلق قوانین میں اس بارے میں کوئی شرط موجود نہیں ہے؛ البتہ دیواروں اور آگ سے بچاؤ کی دیواروں سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ حفاظتی دیواروں کی اونچائی عموماً کم ہوتی ہے، تقریباً 20 سینٹی میٹر کے قریب۔ اس کا مقصد ٹپکنے والے مقدار میں موجود مائع کو فضلہ پانی کے ٹینک میں جمع کرنا ہے، تاکہ بعد میں اس کی مناسب صفائی کی جاسکے۔
Reply #62016-06-03
جی ہاں، آگ سے بچنے والی دیواروں اور رکاوٹوں میں فرق ہے؛ رکاوٹوں کی اونچائی 150 سینٹی میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے۔
Reply #72019-05-07
“SH3011-2011: پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہونے والے آلات کی تنصیب سے متعلق معیارات“، 3.0.18: ان علاقوں میں جہاں آپریشن یا مرمت کے دوران قابل اشتعال مائعات، خوردبینی مواد یا زہریلے مواد سے آلودگی کا خطرہ ہو، وہاں حفاظتی دیواریں لگانا ضروری ہے؛ ان علاقوں میں جہاں خوردبینی مواد سے نمٹنے والے آلات موجود ہیں، وہاں زمین کو بھی خوردبینی مواد سے بچانے کے لئے خصوصی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ رکاوٹوں کی تنصیب درج ذیل شرائط کے مطابق ہونی چاہیے: الف) رکاوٹوں کی اونچائی، پانی کے علاقے سے کم از کم 150 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ ; ب) بند کے اندر پانی نکالنے کی سہولیات موجود ہونی چاہئیں۔ ; ج) بند کے اندر کی سطح کو آب نکاسی کے نظام کی جانب ہموار ہونا چاہیے، اور اس کا شیلف کوئی 0.003 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
Reply #82019-09-02
SH3011-2011 “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعت سے متعلق آلات کی تنصیب کے معیارات” میں “آپریشن یا مرمت کے دوران” کی بات کی گئی ہے، لیکن ان علاقوں کا کیا ہوگا جہاں زہریلے مواد یا خوردبینی ذرات موجود ہوں؟
Reply #92020-06-09
ہاں، قواعد کے مطابق صرف قابل اشتعال مواد کے لئے ہی آگ سے بچنے کے لئے خصوصی تدابیر کی ضرورت ہے؛ جبکہ ایسے غیر قابل اشتعال لیکن خورندہ کرنے والے مواد کے لئے آگ سے بچنے کے لئے درکار تدابیر کی اونچائی کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے۔
Reply #102021-05-11
تیل اور کیمیائی صنعتوں کے پلاننگ کے معیارات GB50984-2014، دفعہ 4.4.8: زہریلے اور خوردبینی مائعات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تنصیب کے لئے درج ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے: 1. ان ٹینکوں کو ایسی جگہوں پر نہیں رکھنا چاہیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو، یا جہاں بڑی پیداواری سہولیات موجود ہوں۔; 2   ٹینکوں کے گروپ کے ارد گرد حفاظتی دیواریں لگانی ضروری ہے، اور اس دیواری کی مؤثر گنجائش، ٹینکوں کے گروپ میں موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ; 3   عمودی ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کا، حفاظتی دیوار کی بنیاد سے فاصلہ، ٹینک کی دیوار کی اونچائی کے نصف سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ; 4   کیمیائی طور پر تحلیل ہونے والے مائعات سے بچنے کے لئے، ٹینکوں کے اندر کے فرش، نالیاں، اور پانی جمع کرنے والے حصوں کو خصوصی علاج سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.