Thread Content
فضلہ پانی کی صفائی کے عمل میں، دو روٹز ونڈز استعمال کئے جاتے ہیں؛ ایک استعمال میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا ذخیرہ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ ان کی طاقت تقریباً 3 کلوواٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ دو فن کو خودکار طریقے سے باری باری کام کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ فن کو بوجھ کے ساتھ شروع کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں ایک خودکار کنٹرول والا والو استعمال کرنا پڑے گا؟ یا پھر کسی “لوڈ ریلیف والو” کا استعمال کیا جاسکتا ہے (لیکن مجھے مناسب والو نہیں ملا)، براہِ کرم تجربہ کار افراد سے مشورہ طلب کیا جائے! بہت شکریہ!
یا یوں کہیں کہ، تبدیلی کے وقت، براہِ راست شروع کیا جاسکتا ہے؟
تاخیر سے شروع کرنے کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی موجودہ مشین بند ہونے کے بعد (ایک مخصوص وقت کے بعد)، ریزرو مشین شروع ہو جاتی ہے۔ دباؤ تقریباً ختم ہو گیا۔
لیکن اس وقت بھی پانی کا دباؤ موجود ہے (پانی کی گہرائی 3 میٹر ہے)، نہیں معلوم کہ میرا خیال درست ہے یا نہیں۔……
اسٹارٹ اپ کے درمیانی وقفے کو 30 سیکنڈ پر سیٹ کر دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کوئی دباؤ باقی نہیں رہے گا۔
معاف کیجیے، میں پھر بھی سمجھ نہیں پایا… میرے خیال میں شروع کرتے وقت بھی بوجھ موجود رہتا ہے، یعنی یہ بوجھ کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ فنکشنل آلات کے بنانے والوں کی جانب سے تجویز یہ ہے کہ ایک خودکار لوڈ ڈیلیورنگ والو استعمال کیا جائے۔
تو پھر، برانڈ کی ہدایات کے مطابق ایک والو لگا دیں۔ فن کام تو پہلے ہی خرید لیا گیا ہے، ایک والو کی کمی نہیں ہے۔
وولٹیج 29.4 کیلوپاسکل تک بڑھ سکتا ہے؛ اگر فنز کے آؤٹ لیٹ پر والو لگائے جائیں، تو بوجھ کے ساتھ بھی انہیں شروع کیا جا سکتا ہے۔
وولٹیج 29.4 کیلوپاسکل تک بڑھ جاتا ہے، بشرطیکہ ہر فن کے پائپ لائنوں میں ریورس والو موجود ہو۔ اسے شروع کیا جا سکتا ہے۔
اگر فن کے آؤٹ لیٹ پائپ لائن میں ریورس والو موجود ہو، تو اسے براہِ راست چلایا جا سکتا ہے۔