DCS کیبنٹ کے کیبلوں کی شیلڈنگ لیئر میں برقی رو کی سطح درست ہے؟

2016-05-31View Original

Thread Content

ڈی سی ایس کیبنٹ کے کیبلوں کی شیلڈنگ میں برقی رو کی موجودگی، کیا یہ عام بات ہے؟ میرے خیال میں، شیلڈ لیئر کنکٹڈ ہے ورکنگ گراؤنڈ سے؛ شیلڈ لیئر میں چارج پیدا ہوتا ہے، جو ورکنگ گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے، اور آخر کار زمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ ورکنگ گراؤنڈ میں برقی رو کا ہونا عام بات ہے۔ کیا کسی نے وہاں جاکر پیمائش کی ہے؟
Reply #22016-05-31
1: کیا برق کی روانی موجود ہے؟ کرنٹ کتنا ہے؟ 2: معیارات کے مطابق، “شیلڈ لیئر عموماً سنگل اینڈ پر زمین سے جڑا ہوتا ہے، اور عموماً کنٹرول روم میں ہی زمین سے جڑایا جاتا ہے”۔ چونکہ یہ سنگل اینڈ گراؤنڈڈ ہے، لہذا کوئی سرکٹ تشکیل نہیں ہوتا۔ بغیر سرکٹ کے، کرنٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
Reply #32016-05-31
کیا برق کی رو انداز ہو رہی ہے؟ کتنی برق کی مقدار ہے؟ کیا یہ ملٹی میٹر کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے ہے؟ کوئی دوسری گھڑی استعمال کرکے پیمائش کرکے دیکھیں، نظریاتی طور پر، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، وہاں کرنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا، تو کثیر نقاط پر زمین سے جڑنے کی وجہ سے الیکٹروموٹیف پیدا ہوتا، اور اسی طرح ہی برقی دھارہ پیدا ہو سکتا ہے۔
Reply #42016-06-02
یہ کیبل بجلی کے ذریعے آتا ہے، یا فیلڈ گیجوں کے ذریعے؟ اگر یہ بجلی کی وجہ سے ہے، تو بجلی کے زمینی رابطے کو منقطع کر دیں؛ صرف کنٹرول روم میں ہی زمینی رابطہ رکھیں۔ فیلڈ میں بھی اسی طرح عمل کریں۔ عام طور پر بجلی کی وجہ سے الیکٹروموٹیو فورس پیدا ہوتی ہے، جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لہذا فوراً اسے درست کریں۔
Reply #52016-09-01
اس پوسٹ کو آخری بار yuchenchf نے 16-9-2016 کو ساعت 16:37 پر ترمیم کیا۔ عام طور پر، شیلڈنگ لیئر کو ایک ہی جگہ سے زمین سے جوڑا جاتا ہے، تاکہ کوئی کرنٹ نہ بہے۔ ۔ بجلی کا بہاؤ اس لئے ہو سکتا ہے کہ دو نقاط زمین سے جڑ گئی ہوں، جس سے ایک سرکٹ تشکیل پا بلکہ یہ شیلڈنگ لیئر کے اندر موجود سگنلز میں خلل ڈالتا ہے۔
Reply #62016-09-01
ذاتی طور پر میرے خیال میں یہ نارمل ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کرکے شیلڈ لگانا، اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہونا، یہ تو غیرمعمولی بات ہے۔ اگر ضرورت ہو تو، زمینی تار کو موٹا کیا جاسکتا ہے۔
Reply #72016-09-01
سنگل اینڈ گراؤنڈنگ کی صورت میں، بجلی کا بہاؤ وجود نہیں ہونا چاہیے۔
Reply #82016-09-02
شاید پھر سے سنگل پوائنٹ گراؤنڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ براہ کرم چیک کریں کہ آیا گراؤنڈنگ کے لئے کئی پوائنٹس استعمال کئے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ منع ہے۔
Reply #92016-09-03
زمین سے رابطے کی درستگی کی بھرپور جانچ کریں۔ بجلی کو آزاد کر دیں۔
Reply #102016-09-03
آپ کی سمجھ میں تھوڑی غلطی ہے۔ زمین سے رابطہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حساس طریقے سے پیدا ہونے والی برق کو زمین تک منتقل کیا جائے۔ لیکن یہ کوئی مستقل اور مستحکم عمل نہیں ہے۔ لہٰذا، عام پیمانوں سے اس کی پیمائش نہیں کی جاسکتی۔ اگر ایسا پتہ چلے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بجلی لیک ہو رہی انسولیشن کی تہہ خراب ہو گئی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.