چوانی الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کا آؤٹ پٹ ہمیشہ 4 ملی امپیئر رہتا ہے۔

2016-05-31View Original

Thread Content

ہیڈر ٹیب میں تو تمام ڈیٹا درست دکھائی دے رہا ہے، لیکن آؤٹ پٹ میں ملی ایمپیئر کی قیمت ہمیشہ 4 ملی ایمپی جبری سمولیشن سگنل بھی 4 ملی ایمپیئر ہے!
Reply #22016-05-31
ہدایات کو ضرور دیکھیں، یہ جاننے کے لئے کہ ضرورت سگنل کے “ایکٹیو” ہونے کی ہے یا “پیسیو”، اور کیا ان سگنلز کو ایک ساتھ جمع کیا جاسکت
Reply #32016-05-31
کیا یہ “سرکٹ چیک” موڈ میں ہے؟
Reply #42016-06-01
اگر یہ سرکٹ ٹیسٹ موڈ میں ہے، تو بس بجلی بند کر دینا کافی ہے۔ اگر یہ “پاسیو” ہے، تو اس میں بجلی کا بہاؤ تو نہیں ہونا چاہیے؛ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہارٹ ایڈریس کو غیر صفر قیمت پر سیٹ کیا گیا ہو۔
Reply #52016-06-02
چوان یی سے پتہ لگائیں کہ کیا یہ ہارٹ پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پروٹوکول کو سپورٹ نہیں کرتا، تو BT2000 کا استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی سیٹنگز “سرکٹ چیک” حالت میں ہیں، اس لیے آؤٹ پٹ کو زبردستی 4 میلی ایمپیئر پر رکھا جائے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.