سلفورک ایسڈ اسٹوریج ٹینک آگ سے تحفظ کے مسائل

2016-06-01View Original

Thread Content

مدد! سلفیورک ایسڈ اسٹوریج ٹینک ایریا سلفورک ایسڈ کے لیے خصوصی ان لوڈنگ لائن کے ساتھ بنایا گیا ہے (دو 1000t ٹینک - قطر 10.5m، اونچائی 8m ; سلفورک ایسڈ کی حراستی 95) کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔: اسٹوریج ٹینکوں، ان لوڈنگ لائنوں اور کرین کے پائپوں کے درمیان فاصلہ ; ٹینک کا فاصلہ۔ سوال: 1. 95 سلفیورک ایسڈ کی سٹوریج آئٹمز کی آگ کے خطرے کی درجہ بندی... کلاس B یا کوئی اور نچلی سطح؟ ; 2. ریلوے محکموں کے لیے خصوصی لائنوں پر عبوری ضوابط: اسٹوریج ٹینک اور اس کی ان لوڈنگ لائن کے درمیان فاصلہ 12m ہے۔ کیا یہ آگ سے تحفظ کے ضوابط کے مطابق معائنہ پاس کر سکتا ہے؟ آن لائن ہیروز کا انتظار کر رہے ہیں۔……
Reply #22016-06-01
95 سلفیورک ایسڈ ذخیرہ کرنے والی اشیاء کی آگ کے خطرے کی درجہ بندی کیٹیگری E ہونی چاہیے، کیونکہ سلفیورک ایسڈ کی طبعی خصوصیات میں سے، یہ صرف ایک تیزابی corrosive مصنوعات ہے، اور فلیش پوائنٹ بے معنی ہے۔ ریلوے محکموں کے لیے خصوصی لائنوں پر عبوری ضابطے۔: اسٹوریج ٹینک اور ان لوڈنگ لائن کے درمیان فاصلہ 12m ہے۔ چونکہ سلفیورک ایسڈ کی آگ کا خطرہ صرف زمرہ E ہے، اس لیے آگ سے بچاؤ کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، جو عمل کے لیے کافی ہے۔ اسے آگ سے تحفظ کے ضوابط کے مطابق معائنہ پاس کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ معیاری کاری کی ضروریات کے مطابق، سلفورک ایسڈ اسٹوریج ٹینک کو مائع لیول گیج سے لیس کیا جانا چاہیے، اور مائع لیول سگنل کو کنٹرول روم میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ ; اسٹوریج ٹینک کا علاقہ GB 50351 کی تعمیل میں کوفرڈیم سے لیس ہونا چاہئے ; سلفرک ایسڈ اسٹوریج ٹینک کی سانس لینے والی بندرگاہ سانس لینے والے والو سے لیس ہونی چاہئے۔
Reply #32016-06-01
فومنگ سلفیورک ایسڈ کی آگ کے خطرے کی درجہ بندی کیٹیگری B ہے۔
Reply #42016-06-01
کسی خاص مادے کی آگ کا خطرہ صرف فلیش پوائنٹ پر مبنی نہیں ہے۔ مرتکز سلفیورک ایسڈ میں مضبوط آکسیڈائزنگ خصوصیات ہیں، جو اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ یہ کم از کم کلاس B آگ کے خطرے کا مادہ ہے۔
Reply #52016-06-01
آپ جو کہتے ہیں وہ معنی خیز ہے، لیکن اس کی تائید کے لیے کوئی متعلقہ تصریح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، عمارت کے ضوابط صرف واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ فومنگ سلفرک ایسڈ کی آگ کے خطرے کی درجہ بندی کیٹیگری B ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ٹرائی آکسائیڈ جیسی گیسیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، سلفیورک ایسڈ پروڈکشن کمپنیوں کے حفاظتی پیداوار کے معیار کے نفاذ کے رہنما خطوط صرف جامد بجلی ہٹانے کی سہولیات اور فائر ہائیڈرنٹس، بھاپ سے آگ بجھانے کی سہولیات اور دیگر آگ سے بچاؤ کی سہولیات جیسے گندھک کے گوداموں، مائع سلفر ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے علاقوں، اور ڈیزل اسٹوریج ٹینک کے علاقوں کے لیے ضروری ہیں۔ ; یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ سلفیورک ایسڈ ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے لیے بھی اسی طرح کے آگ بجھانے کے اقدامات کیے جانے چاہییں۔ لہٰذا، یہ کہنے کے لیے ناکافی بنیاد ہے کہ سلفیورک ایسڈ کی آگ کے 95% خطرات زمرہ B ہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.