Thread Content
براہ کرم بتائیں، کیا کیٹگری اے کی فیکٹریوں، گوداموں یا ٹینکوں کے لئے، تعمیراتی ڈھانچوں (جیسے پانی کے ٹینکوں) سے فاصلے کے حوالے سے کوئی شرائط موجود ہیں؟
یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی تعمیر کردہ ساخت کا مقصد کیا ہے۔ مثلاً، اگر یہ کوئی خصوصی تھیٹر کے لئے استعمال ہونے والا سرکولیشن پول ہے، تو اسے اس تھیٹر کے لئے ضروری آلات/سہولیات کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؛ بشرطیکہ یہ دھماکے کے خطرے والے علاقے سے باہر ہو۔; آپ کی تعمیرات میں فضلہ پانی کی صفائی کے لئے استعمال ہونے والے ٹینک شامل ہیں، (جن میں گندے تیل کے ٹینک بھی شامل ہیں)، اور یہ ٹینک پیٹرولیم صنعت سے متعلق قواعد کے مطابق 15 میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ; اگر آپ کی تعمیرات فیکٹری کے اندر واقع فائر اسٹیشن، ٹیلی کمیونیکیشن اسٹیشن، یا فائر پمپ روم جیسی عمارتیں ہیں، تو یہ فیکٹری کی اہم عمارتیں ہیں، اور ان کا فاصلہ کلاس A کی عمارتوں سے 35-40 میٹر کے درمیان ہونا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ کسی تعمیراتی ڈھانچے کا کیا کام ہے۔
ہر مسئلے کا الگ الگ تجزیہ کیا جانا چاہیے؛ آگ سے بچنے کے لئے مختلف معیارات کے مطابق مختلف فاصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کون سے معیارات پر عمل کر رہے ہیں۔
بڑے بھائی، ہمارا یہ تو صرف فضلہ پانی کو جمع کرنے والا ٹینک ہے؛ اس میں تیل جیسی چیزیں موجود نہیں، اور یہ کوئی اہم تنصیب بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف میتھانول کو ذخیرہ کرنے کے لئے ایک ٹینک رکھا ہے۔ تو کیا اس قسم کے ٹینکوں اور فضلہ پانی کے ٹینکوں کے درمیان آگ سے بچنے کے لئے کوئی خاص فاصلہ ضروری ہے؟ ؟
اس کے لئے بھی 12 میٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ یہ ذاتی رائے ہے، پہلے بھی اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ متعلقہ قانونی دفعات نہیں مل سکیں۔