Thread Content
سوال: کیا کلاس اے کے مائعات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے ارد گرد نالیاں بنائی جاسکتی ہیں؟ ؟ ؟ جلدی کرو! ! ! کیا کوئی قانونی دفعہ موجود ہے جس کے مطابق ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہ ۲- براہ کرم، بتائیں کہ کلاس اے کے مائعات سے بھرے ٹینکوں سے رساؤ ہونے پر کیا کیا جانا چاہی کیٹگری اے کے مائعات کے رساؤ کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ؟
اس قسم کے ٹینکوں کا سائز کتنا ہوتا ہے، اس کے لئے تو بند رکھنے والی دیواریں ض
شاید ایسا ممکن نہ ہو، درست قوانین تو معلوم نہیں۔ لیکن سیکیورٹی اور ماحولیاتی جانچ سے یقیناً اس کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اس طرح کے ٹینکوں کے ارد گرد حفاظتی دیواریں ہونی چاہئیں، اور ان کے لئے الگ سے مواد جمع کرنے کا نظام بھی ہونا ض
رکاوٹیں ضروری ہیں، رکاوٹوں کی موجودگی سے کناروں پر نالیوں سے متعلق مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔
اے بہادر شخص، اگر باڑ کے اندر پانی نکالنے کے لئے کوئی نالیاں بنانی پڑیں، تو اگر کوئی خطرناک مائع رسنے لگے یا بارش کا پانی جمع ہونے لگے، تو اسے کیسے جمع کیا جائے؟ ؟ جمع کرنے کے بعد اسے کہاں لے جایا جاتا ہے؟ ؟ کیا فائر بیریئر کے باہر حادثاتی تالاب قائم کرنا ضروری ہے؟ ؟ بہادر شخص؟ ؟
اس پوسٹ کو آخری بار ……وانگچوان…… نے 3 جون 2016، ساعت 11:47 پر ترمیم کیا۔
1. پیٹروکیمیکل معیارات GB50160-2008 کے مطابق، دفعہ 6.2.11 کے مطابق، ٹینکوں کے ارد گرد آگ سے بچنے کے لئے رکاوٹیں لگانی ضروری ہیں۔
2. آپ کا ٹینک کس قسم کا ہے؟ کیا یہ “کلاس اے” ہے یا “کلاس بی”؟ “کلاس اے” وہ ٹینک ہے جس میں مائع ہائڈروکاربن موجود ہوتا ہے؛ ایسی صورت میں ٹینک کے علاقے میں گیس کی الارم سسٹم ہونا ضروری ہے، نیز پانی سے گیس کو پتلا کرنے کے لئے سسٹم بھی ہونا چاہیے، تاکہ گیس حادثے کی صورت میں خصوصی تالابوں میں جا سکے۔
معیارات کے مطابق عمل کرنا ممکن نہیں، لہذا تقریباً اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: بند کی اندرونی سطح پر بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لئے نالیاں بنائی جاسکتی ہیں؛ یہ نالیاں عموماً بند کی دیواروں کے اندرونی حصے میں واقع ہوتی ہیں، اور ان میں ایک خاص زاویہ ہوتا ہے تاکہ پانی جمع کرنے والے کنوؤں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ، پانی کو الگ کرنے اور گندے پانی کو صاف کرنے کے لئے خصوصی نظام بھی استعمال کئے جاتے ہیں؛ یہ پانی بالترتیب ب عام طور پر، منظم طریقے سے ڈیزائن کیے گئے نمونوں کے لیے تفصیلی ڈرائنگز موجود ہوتی ہیں۔