Thread Content
ڈی سی ایس سسٹم الگ سے زمینی کیلیں لگاتا ہے، سسٹم سے باہر کے آلات کو اس زمینی نظام سے جوڑا نہیں جاسکتا۔ بجلی کے خطرات سے بچنے اور برقی نظاموں کے لئے مشترکہ زمین تو کیا میرے لائیو ٹرانسمیٹرز اور دیگر آلات کے خولوں کو ضرور زمین سے جوڑنا پڑے گا؟ کیا انہیں DCS کے زمینی تار سے جوڑنا ہوگا؟ اس طرح بجلی گرنے کے وقت، سگنل لائنوں اور خولوں کی وولٹیج برابر رہے گی، کوئی وولٹیج فرق نہیں ہوگا، اور آلات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر بجلی کی حفاظت کے لئے استعمال ہونے والا سسٹم، DCS سسٹم سے الگ الیکٹریکل پوٹینشل رکھتا ہے، تو اس سے آلات خراب ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟
عام طور پر ایک سرے کو زمین سے جوڑ دینا ہی کافی ہے۔
ڈی سی ایس نظام میں عموماً الگ سے زمینی کیلیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی؛ اسے برقی زمینی سسٹم سے جوڑا جا سکتا ہے، بشرطیکہ زمینی مزاحمت 4 اوم سے کم ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ انٹرکنکشن پوائنٹ، بجلی کی سرپلنگ کے نقطے سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے؛ کم از کم 10 میٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر حالات اجازت دیں تو، زیادہ فاصلہ بہتر ہے۔
فیلڈ ٹرانسمیٹرز اور دیگر آلات کے خولوں کو ضرور زمین سے جوڑنا چاہیے، لیکن انہیں DCS کے زمینی تار سے نہیں جوڑنا چاہیے؛ بہتر ہے کہ انہیں الگ سے ہی زمین سے جوڑا جائے۔
زمین سے جوڑنے سے متعلق، فورم پر بہت سی بحثیں اور مثالیں موجود ہیں؛ پوری لمبائی پر برابر وولٹیج والے نظام کا استعمال، الگ الگ برقی آلات کے لئے زمین سے جوڑنے کے طریقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عام ہے۔ معیارات کے مطابق، اگر فیلڈ ڈائیگنوسٹک آلات میں بجلی کا وولٹیج 36 V سے زیادہ ہو تو ہی اس آلے کے خول کو زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔ آپ کے آلے کو ضرور زمین سے جوڑنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اسے بجلی کی کرنٹ سے بچانے کے لئے زمین سے جوڑا جائے۔ آپ کے DCS سسٹم کے زمینی کنکشن کو آلے سے جوڑنا واقعی آسان نہیں ہے! !
فی الحال، ہماری کمپنی میں آلات کو زمین سے جوڑنے کے لئے درج ذیل اقدامات اختیار کئے گئے ہیں:
1. جب آلات DCS سے جڑتے ہیں، تو انہیں سنگل اینڈ گراؤنڈنگ کے ذریعہ زمین سے جوڑا جاتا ہے؛ یعنی کیبل کی شیلڈ لیئر کو DCS کے ورکنگ گراؤنڈ پوائنٹ سے جوڑا جاتا ہے۔
2. DCS کے پروٹیکشن گراؤنڈنگ اور ورکنگ گراؤنڈنگ کو الگ الگ کانسی کی پٹیوں سے جوڑا جاتا ہے۔
3. پروٹیکشن گراؤنڈنگ اور ورکنگ گراؤنڈنگ کو ایک ہی کانسی کی پٹی سے جوڑ کر، اسے آلات کے الگ گراؤنڈ پوائنٹ یا فیکٹری کے گراؤنڈ پوائنٹ سے جوڑا جاتا ہے۔
4. آلات کی کُل گراؤنڈنگ مقدار کو 0.4 اوم سے کم رکھا جاتا ہے۔
ٹرانسمیٹر کے خول کو زمین سے جوڑنے کے لئے، 100 اوم سے کم مزاحمت کافی ہے۔