HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

براہ کرم، بتائیں کہ آگ سے بچنے والی دیوار کے اندر پائپ فریم یا پائپ ٹنل نصب کیے جا سکتے ہیں ؟

2016-06-03View Original

Thread Content

براہ کرم، بتائیں کہ آگ سے بچنے والی دیوار کے اندر پائپ فریم یا پائپ ٹنل نصب کیے جا سکتے ہیں ؟ فائر بیریئر کے اندر، پمپوں کے علاوہ، دیگر آلات رکھے جا سکتے ہیں؟ ؟ کیا اس کے لئے کوئی قانونی بنیاد موجود ہے؟
Reply #22016-06-03
فائر بیریئر کے اندر پائپ فریم یا پائپ ٹنل نصب کیے جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر وہاں غیرضروری آلات رکھنا مناسب نہیں ہے۔
Reply #32016-06-03
بڑے بھائی، کیا اس سلسلے میں استعمال ہونے والے آلات کو آگ سے بچانے والی دیواروں کے پاس رکھا جا سکتا ہے؟ مثلاً، پیمانے یا کنٹرول والو وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟
Reply #42016-06-03
بے شک، پیمانے استعمال کئے جا سکتے ہیں۔ کنٹرول والو کے بارے میں، ذرا دیکھیں؛ اگر واقعی اسے اندر رکھنا مناسب لگتا ہے، تو اسے اندر رکھنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں عام طور پر اسے باہر رکھنا بہتر ہے۔
Reply #52016-06-04
فائر بیریئر کے اندر پائپ فریم نصب کیے جا سکتے ہیں، دراصل ٹینک کے اندر پہلے ہی بہت سے پائپ موجود ہیں، تو پائپ فریم کے بغیر ان پائپوں کو کیسے ترتیب دیا جائے؟
Reply #62016-06-04
بالکل، یقیناً۔ اگر سپورٹ فریم استعمال نہ کیا جائے، تو پھر پائپوں کو زمین پر رکھنا ہی پڑے گا، نا؟ آلات کے پیمانے تو پہلے سے ہی فائر بیریئر کے اندر موجود ہیں، لہذا وہ فائر بیریئر کے اندر ہی رہ سکتے ہیں۔ کنٹرول والوز بھی زیادہ تر آلات کے جڑواں حصوں میں ہی نصب ہوتے ہیں، لہذا یہ سب مناسب ہی ہے۔
Reply #72016-06-17
بزرگو، میں درخواست کرتا ہوں کہ بتائیں کہ آگ سے بچنے والی دیوار کے باہر والے پمپوں (جن میں قسم اے کے مائعات استعمال ہوتے ہیں) کے لئے کیا آگ سے بچنے والی دیوار بنانا ضروری ہے، یا پھر کوئی دوسری حف آگ سے بچنے والی دیواروں کے اندر، یا پمپوں سے لیک ہونے والے کلاس اے کے مائعات کو کہاں جانا چاہیے، یا انہیں کس طرح جمع کیا جانا چاہیے؟ ؟ شکریہ!
Reply #82016-06-17
پمپ کے لئے کسی فائر بیریئر یا رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کرنا بھی ممکن ہے۔ عام طور پر پمپوں سے لیک ہونے کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن فائر بیریئر کے اندر نکاسی آب کے لئے نالیاں بنانی ضروری ہیں؛ تاکہ پانی کو بارش کے پانی کے نظام یا ہنگامی استعمال کے لئے مخصوص تالابوں میں منتقل کیا جا سکے۔
Reply #92016-06-17
اس پوسٹ کو آخری بار chougf نے 17-6-2016 کو ساعت 16:55 پر ترمیم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹینک ہے؛ اس میں بہت سی پائپ لائنیں ہیں۔ اگر پائپوں کے لئے کوئی سہارا نہ دیا جائے، تو وہاں چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
Reply #102016-06-23
فائر بیریئر کے اندر پائپ فریم نصب کیے جا سکتے ہیں؛ دراصل ٹینک کے اندر پہلے سے ہی بہت سے پائپ موجود ہیں، تو پائپ فریم کے بغیر ان پائپوں کو کیسے ترتیب دیا جائے گا؟ پیمائشی آلات، کنٹرول والوز اور دیگر پائپ لائن سے متعلق آلات کو آگ سے بچانے والی دیواروں کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ ٹینک سے متعلق آلات کو قریب ہی، آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ پمپ کو آگ سے بچانے والی دیوار کے باہر رکھنا ضروری ہے، عام طور پر پمپ کے ارد گرد حفاظتی باڑ لگانی پڑتی ہے، آگ سے بچانے والی دیوار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مذکورہ بالا معلومات کے لئے، استاد یوئے جنسائی کی کتاب “دباؤ والی پائپ لائنوں کا ڈیزائن”، استاد سونگ کیوکیو کی کتاب “دباؤ والی پائپ لائنوں کا ڈیزائن اور انجینیرنگی استعمالات”, اور لویانگ انسٹیٹیوٹ کے استاد لی سوچن کی تحریر کردہ کتاب GB50160 “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں میں آگ سے بچنے کے ضوابط” کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.