GB50016 معیار کے بارے میں سوالات

2016-06-03View Original

Thread Content

اس پوسٹ میں آخری بار چوگف نے 2016-6-4 00:18 کو ترمیم کی تھی۔ کمپنی کا آئل ٹینک چکنا کرنے والا تیل ذخیرہ کرتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 1000m3 ہے۔ پمپ ٹینک سے تقریباً 2.5 میٹر کے فاصلے پر نصب ہے۔ ایک پیٹرو کیمیکل کمپنی نے حفاظتی مواصلات کا انعقاد کیا اور کہا کہ وہ GB50016 کے آرٹیکل 4.2.7 پر پورا نہیں اترتی ہے۔ کلاس C اور B اسٹوریج ٹینکوں اور پمپ رومز کے درمیان فائر علیحدگی کا فاصلہ 10m سے کم نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں کیا بغیر کسی کور کے واحد پمپ کو پمپ روم سمجھا جاتا ہے؟ پمپ روم کی تعریف کیا ہے؟
Reply #22016-06-03
خالی عنوان کیوں پوسٹ کریں؟ مواد کیوں پوسٹ نہیں کیا جا سکتا؟
Reply #32020-06-05
اوپن ایئر پمپ پیٹرو کیمیکل GB50160 کے مطابق لاگو کیے جا سکتے ہیں اور 10mx0.75=7.5m سے کم نہیں ہو سکتے۔ پمپ کو اسٹوریج ٹینک کے ساتھ لگانا ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ کلاس C فائر ہیزڈ اسٹوریج ٹینک ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.