Thread Content
قابل اشتعال مائعات کو ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے علاقے میں، 1000 کیوبک فٹ حجم والا ایک مستقل چھت والا ٹینک موجود ہے۔; دو ایسے ٹینک، جن کی گنجائش 1500 کیوبک ہے۔ ; 2200 کیوبک فٹ حجم والے اندرونی فلوٹنگ ٹاپ ٹینک کے لئے، آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر موجود مؤثر حجم، درج ذیل مقدار سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ A 2200، B 1500، C 1000، D 1100۔ بعض لوگوں کے خیال میں تعمیراتی قواعد کے مطابق 1100 منتخب کیا جانا چاہیے، جبکہ پیٹرولیم صنعت سے متعلق قواعد کے مطابق 2200 منتخب کیا جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کے خیال میں کون سا منتخب کیا جانا چاہ
1100، آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش کا نصف حصہ ہی ہے۔
"فائر بیریئر کے اندر موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش، کُل گنجائش کا نصف ہے۔ اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ حادثے کی صورت میں مائعات کو روکنے کے ل; اس قسم کے سوالات کے لئے “پیٹرولیم” کا اختیار منتخب کرنا چاہیے، یعنی 2200۔
میرے خیال میں یہ رقم 2200 ہونی چاہیے؛ آپ کو سب سے بڑے سائز کے ڈبوں میں موجود مواد کو بھی سمونا ہوگا۔
اس کا انتخاب پیٹرولیم صنعت کے معیارات کے مطابق کیا جانا چاہیے، 2200۔
ہمارے یہاں کے بعض ماہرین کے مطابق، جمع کرنے کے لئے 1000 + 1500 + 1500 + 2200 لکھنا ہوگا۔……
کیا یہ عنوان غلط ہے؟ دراصل یہاں تو فائر بیریاڈ کے اندر موجود حفاظتی دیواروں کی مؤثر گنجائش کا حساب لگانا چاہیے۔
GB 50160-2008 کے حصہ 6.2.12 میں جس عدد کا ذکر کیا گیا ہے، وہ 1100 ہونا چاہیے۔; بنیادی طور پر اس کے دو معنی ہیں؛ اگر یہ الگ الگ فلوٹنگ ٹاپ ٹینک یا اندرونی فلوٹنگ ٹاپ ٹینک ہو، تو فائر بیریئر کی مؤثر گنجائش، فائر بیریئر کے اندر موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش کا 100% ہوتی ہے۔ ; اگر یہ ٹینکوں کا مجموعہ ہے، تو آگ سے بچنے والی دیوار کی مؤثر گنجائش، سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش کا کم از کم 50 فیصد ہونی چاہیے۔