بلیک برنر کے تہخانے میں CO الارم بار بار بجتا رہتا ہے۔

2016-06-04View Original

Thread Content

ہماری کمپنی میں حال ہی میں پیداوار بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کوک بھٹیوں کے تہخانوں میں CO کی سطح بہت زیادہ ہے (19 سینسرز میں سے 16 سے الارم آ رہے ہیں، الارم کی حد 24–96 ppm ہے)، جبکہ ہائڈروجن کے سینسرز سے کوئی الارم نہیں آ رہا ہے۔ اب مشین کے جانب والی بھٹی کی کھڑکیاں سب کھول دی گئی ہیں، تہخانے میں ہوا فراہم کرنے والی پائپ لائنیں نصب کی گئی ہیں، لیکن اب بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ اب گیس کی شاخی پائپ لائنوں کی صفائی کا کام تدریجاً جاری ہے! بھٹی کا ڈیزائن TH4350D ہے، اس میں 2×72 سوراخ ہیں۔ براہ کرم بتائیں کہ اس کے لئے کوئی بہتر طریقہ تو ہے، یا پھر کوکنگ فرنیس کے تہخانے کی ہوا کی گردش سے متعلق کوئی ڈیزائن دستاویز فراہم کی جاسکتی ہے؟ شکریہ۔
Reply #22016-06-04
براہ کرم، بتائیں کہ حال ہی میں آپ کی کمپنی میں ایسی کون سی صورتحالیں پیش آئی ہیں جو معمول کی پیداواری سرگرمیوں سے مختلف ہیں!
Reply #32016-06-04
یعنی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب روزانہ 136 سوراخ تیار ہوتے ہیں، جبکہ مارکیٹ خراب حالت میں ہوتی تھی تو صرف 60-80 سوراخ ہی تیار ہوتے تھے۔ بیک فرنس گیس، دراصل کوکنگ فرنس سے پیدا ہونے والی خام گیس کو کنڈینسیشن، الیکٹرک کیپچر، بلونگ، سلفر ہٹانے اور بینزین ہٹانے کے عمل سے گزارنے کے بعد حاصل ہونے والی صاف گیس ہے۔ جانچ کے دوران پتا چلا کہ برقی گیس کی شاخوں میں گندگی کی مقدار کافی زیادہ ہے۔
Reply #42016-06-04
یعنی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب روزانہ 136 سوراخ تیار ہوتے ہیں، جبکہ مارکیٹ خراب حالت میں ہوتی تھی تو صرف 60-80 سوراخ ہی تیار ہوتے تھے۔ بیک فرنس گیس، دراصل کوکنگ فرنس سے پیدا ہونے والی خام گیس کو کنڈینسیشن، الیکٹرک کیپچر، بلونگ، سلفر ہٹانے اور بینزین ہٹانے کے عمل سے گزارنے کے بعد حاصل ہونے والی صاف گیس ہے۔ جانچ کے دوران پتا چلا کہ برقی گیس کی شاخوں میں گندگی کی مقدار کافی زیادہ ہے۔
Reply #52016-06-06
زیادہ پیداوار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے انچارج پر دباؤ بڑھ گیا ہے، ممکن ہے کہ والو کی سیلنگ ٹھیک نہ ہو۔ ہینڈ ہیلڈ ڈیٹیکٹر کا استعمال کرکے اس کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی، اتنے زیادہ سینسرز کی وجہ سے خرابی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔
Reply #62016-06-07
ہماری فیکٹری نے بھی پولیس کو اطلاع دی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کوکنگ فرنیس کی سمت میں کچھ مسئلہ ہے؛ ہوا کی سمت درست نہ ہونے کی وجہ سے کیمیائی گیسیں اندر داخل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے الارم بجتا رہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تہہ خانے میں موجود والو کو تبدیل کرتے وقت گیس باہر آ جاتی ہے؛ والو میں تیل کی کمی نہیں ہے۔
Reply #72016-06-08
ایسی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لئے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ مسائل کی فہرست تیار کی جائے۔ ان وجوہات کی فہرست تیار کریں جن کی بناء پر یہ مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے (بشرطیکہ وہ وجوہات ممکن ہی ہوں)، پھر ان کی ایک ایک کرکے جانچ کریں، آخر میں تجزیہ کرکے غیرضروری وجوہات کو خارج کردیں، اور پھر اصل وجہ کا پتہ لگاکر اس کا علاج کریں! میں بھٹوں کی دیکھ بھال کا کام کرتا ہوں، اگر ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے: http://lffmgs.kuaizhan.com
Reply #82016-07-11
CO الارم عموماً اس وقت بجتا ہے جب گیس کی مقدار حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پریشر کنٹرول کرنے والا آلہ صحیح طریقے سے کام ن 2۔ مناسب مقدار میں لوبریکنٹ نہیں ہے۔ ۳- ہوا اور گیس کی ترتیبات درست نہیں ہیں۔ ۴- نچلے جیٹ کے سلائیڈنگ والوز یا تھری ٹانگس مناسب طریقے سے بند نہیں ہیں، اس لیے رساؤ ہو رہا 5- والو کے مقام پر جمع ہونے والی باقی بچی ہوئی گیس کو نیچے کی جانب خارج نہیں کیا جاسکتا۔ ہوا کی گردش کا بھی کچھ کردار ہے، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے؛ CO کے اخراج کا منبع تلاش کرنا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.