HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

بیرونی فائر ہائیڈرنٹس کا ماڈل SS150/80-1.6 ہے، ان میں سے ہر حرف کا کیا مطلب ہے؟

2016-06-05View Original

Thread Content

بیرونی فائر ہائیڈرنٹ کا ماڈل SS150/80-1.6 ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ اوپر درج تمام حروف اور اعداد کا کیا مطلب ہے؟ عدد 80 کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ فائرنگ بندوقوں کی خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے؟ لیکن، جب تلاش کیا گیا، تو 80 ملی میٹر قطر والی کوئی فائرنگ بند نہیں ملی۔
Reply #22016-06-05
SS سے مراد زمینی سطح پر نصب فائر ہائیڈرنٹس ہیں۔ 150/80 سے مراد پانی کے داخلے کا قطر 150 ملی میٹر، جبکہ پانی کے خروج کا قطر 80 ملی میٹر ہے۔ 1.6 سے مراد نامیاتی دباؤ 1.6 MPa ہے۔ اس قسم کے فائر ہائیڈرنٹس کا استعمال عموماً نہیں کیا جاتا، عام طور پر ان کا قطر 65 ملی میٹر ہوتا ہے۔
Reply #32016-06-05
سوال: کیا 80 ملی میٹر قطر والی فائرنگ بندوقیں زیادہ استعمال نہیں ہوتیں؟ کیا اب بھی ایسی خصوصیات موجود نہیں ہیں؟
Reply #42016-06-05
موبائل فائر فائٹنگ سسٹمز میں پانی نکالنے والے چینلوں کا قطر عموماً 80 ملی میٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، عام فائر ہائیڈرنٹس میں دو پانی نکالنے والے راستے ہوتے ہیں؛ ایک کا قطر 80 ملی میٹر اور دوسرے کا 65 ملی میٹر ہوتا ہے۔
Reply #52016-06-05
جی ہاں، فائر ہائیڈرنٹس کے نکلنے والے راستوں، فائر ہائیڈرنٹس کے کنکشن پوائنٹس، اور فائر اسپرے آلات کے کنکشن پوائنٹس کا قطر ضرور یکساں ہونا چاہ 80، 65، 50، یہ تین قسمیں ہیں۔
Reply #62016-06-06
SS150/80-1.6 – یہ بیرونی علاقوں کے لئے استعمال ہونے والا فائر ہائیڈرنٹ ہے؛ اس کے پانی خارج کرنے کے راستے 150 اور 80 ملی میٹر ہیں، جبکہ اس کا نامیاتی دباؤ 1.6 MPa ہے۔
Reply #72016-06-06
ہمارے باہر تو یہی قسم کے فائر ہائیڈرنٹس موجود ہیں، اور ان کے لئے DN80 سے DN65 میں تبدیلی کرنے والا کنکٹر ضروری ہے۔
Reply #82016-06-07
عام فائر ہائیڈرنٹس میں دو پانی نکالنے والے راستے ہوتے ہیں، ایک کا قطر 80 ملی میٹر اور دوسرے کا 65 ملی میٹر ہوتا ہے۔
Reply #92016-06-08
جی ہاں، غلطی سے غلط لکھ دیا، شکریہ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.