سطحِ مائی کی پیمائش کے لئے کیا استعمال کیا جاتا ہ

2016-06-05View Original

Thread Content

کسی برتن میں موجود مائع کی سطح کی پیمائش کرنے، اور اس سگنل کو DCS تک پہنچانے کے لئے، سستا اور موثر طریقہ کون سا ہے؟ {:1_90:}
Reply #22016-06-05
لیکن آلے کا رزرویشن پورٹ اوپری حصے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک پورٹ موجود ہے۔ کیا اس میں لیول سوئچ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ
Reply #32016-06-05
E+H کے ٹون فورک سوئچ، استعمال کے لحاظ سے بالکل مناسب ہیں؛ یہ کوئی اشتہار نہیں ہے۔
Reply #42016-06-05
کون سا ٹینک ہے، اس کی حد کتنے میٹر تک ہے؟ کیا اس میں ہلانے کی سہولت موجود ہے؟ کیا اس میں حرارت برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے؟ کیا یہ کھلا ہے یا دباؤ والا ہے؟ کیا سطح کی پیمائش اور سوئچ ایک ہی چیز ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پیمائش کرنے والے شخص کو پوچھنے چاہئیں۔ خاص عملی پیرامیٹرز بتائیں؟
Reply #52016-06-05
اہم بات یہ ہے کہ آپ کون سے سگنل استعمال کرتے ہیں۔ “سوئچنگ سگنلز” کے لئے لیول سوئچ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ “انالاگ سگنلز” کے لئے ڈفرینشیل پریشر یا میگنیٹک فلپ ڈسک استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ آج کل یہ تمام چیزیں سستی ہیں؛ راڈار وغیرہ کے مقابلے میں یہ بہت ہی سستی ہیں۔
Reply #62016-06-06
مجھے حیرت ہے، پوسٹ کرنے والے نے تو پیرامیٹرز بھی نہیں بتائے، پھر بھی آپ لوگ اطلاع دینے کی جرأت کر رہے ہیں؟ کیا سائیڈ پارٹ میں نصب کرکے الٹراسونک لیول میٹر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سائیڈ پر والے سوراخ کہاں ہیں؟ کیا اس میں ہلانے کی سہولت موجود ہے؟ کیا یہ دھاتی ڈبہ ہے؟ برتن کی اونچائی کتنی ہے؟ یہ سب باتیں تو نہیں معلوم، پھر بھی آپ لوگ دوسروں کو سفارش کرتے ہیں، یہ کس طرح ذمہ داری سے خالی ہے؟
Reply #72016-06-06
کسی شخص کو وہاں تعینات کریں تاکہ وہ اس بات پر نظر رکھ سکے: lol
Reply #82016-06-07
معمولی دباؤ والا ٹینک، جس کے اندر مکسنگ کا نظام موجود ہے، اور باہر سے ہیٹنگ کے لئے پائپ لگے ہوئے ہیں؛ اس کی اونچائی تقریباً
Reply #92016-06-07
سوئچ، میکانی فلوٹ سوئچ ہی مناسب ہے۔ دھماکہ سے بچنے سے متعلق کوئی شرط نہیں بتائی گئی، اور کس قسم کے ٹینک کی بات بھی نہیں کی گئی۔ اگر کوئی شرط نہیں ہے، تو کنڈکٹنگ سوئچ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؛ یہ سستا بھی ہے! آپ واضح طور پر بتا نہیں سکتے، مجھے، جو کہ آلات فروخت کرنے والا ہوں، بہت پریشانی ہو رہی ہے!
Reply #102016-06-07
ڈبل فلینج، آسان، کم دیکھ بھال کی ضرورت۔
Reply #112016-06-08
بیرونی نصب شدہ لیول سوئچ، ٹینک میں مائع کی زیادہ سطح کی اطلاع دینے کا کام کرتا ہے؛ اس کے لئے کسی سوراخ کی ضرورت نہیں، پیداوار بند کرنے کی ضرورت نہیں، اور ٹینک کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تنصیب آسان ہے، اور اس کے ذریعہ معلومات کو سسٹم تک دور سے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ :)
Reply #122016-06-12
میں بھی ڈفرینشیئل پریشر طریقے سے اتفاق کرتا ہوں، بشرطیکہ مواد کی چپچپاہٹ کم ہو۔ پریشر ناپنے کے لئے استعمال ہونے والے نقاط کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہیٹنگ ٹیوب پر زیادہ اثر نہیں پڑتا، اور حقیقی صورتحال کے مطابق دور دراز کے مقامات سے بھی پریشر ناپا جاسکتا ہے؛ اس طرح مکسر کے اثر

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.