Thread Content
اب ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے آلے کی طاقت کا حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مقناطیسی فلیپ مائع لیول گیج، ایک پریشر ٹرانسمیٹر، اور ایک وورٹیکس فلو میٹر کا استعمال کرتا ہے، یہ سب دو تار والے نظام ہیں۔ انتخاب کے نمونے میں طاقت کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اگر میں پاور کا حساب لگانا چاہتا ہوں، تو کیا میں DC24V کے وولٹیج کو 20mA کے کرنٹ سے براہ راست ضرب کر سکتا ہوں، اور نتیجہ 0.48W ہے؟ یا کوئی اور حساب کا فارمولا ہے؟ شکریہ
ذاتی طور پر، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے شمار کیا جاتا ہے. آپ ایک خاص مارجن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ 0.48W کا حساب لگاتے ہیں، تو آپ 1A پاور سپلائی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
100 ایم اے کے مطابق کوئی نظام نہیں۔
اس کا حساب اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس انتخاب کی معلومات نہیں ہے تو صرف اس کا اندازہ لگائیں۔ اگر سائٹ پر اشارے کے بغیر مقناطیسی فلیپ مائع لیول میٹر کی طاقت چھوٹی ہے، تو آپ اس کا تخمینہ 1W کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ اگر سائٹ پر موجود LCD اسکرین ڈسپلے والے پریشر ٹرانسمیٹر، ورٹیکس فلو میٹر وغیرہ کی طاقت بڑی ہے تو اس کا تخمینہ 5W لگائیں۔ کل طاقت کا حساب لگائیں اور بجلی کی تقسیم کے لیے کچھ مارجن چھوڑ دیں۔
آلے کی بجلی کی فراہمی کے بوجھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حساب کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی حاشیہ ضرور ہونا چاہیے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ پینل ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد فیوز کی گنتی کی جائے۔ عام طور پر، ہر دو تار والا آلہ 0.5A ہوتا ہے۔ ; ہر چار تار والا نظام 24V پر 1A اور 220V پر 0.25A فراہم کرتا ہے۔ ; ہر solenoid والو 24V پر 2A اور 220V پر 0.5A فراہم کرتا ہے۔ ; بڑی الماریاں یا سامان، گیس کے الارم، اور تجزیہ کار عام طور پر بجلی کی کھپت کو چیک کر سکتے ہیں۔