ڈیفرنشل پریشر (سیچوریٹڈ) بھاپ کے فلو میٹر میں، جب کوئی صارف موجود نہ ہو تو DCS کی طرف سے دکھائی جانے والی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

2016-06-08View Original

Thread Content

ڈیفرنشل پریشر (سیچوریٹڈ) والے بھاپ کے فلو میٹرز سے حاصل ہونے والی قیمتیں سب سے زیادہ ہو تمام والوز کو بند کر دیں (جن میں پرائمری والو، سیکنڈری والو اور بیلنسنگ والو شامل ہیں)، اور ایک ہفتے تک حالات کا مشاہدہ کریں؛ DCS کے پیمانے پر قیمت ہمیشہ صفر رہے گی۔ ; صحیح طریقے سے گیج کو کھولنے کے بعد DCS کی قیمت 0 ہو جاتی ہے، لیکن 30-50 منٹ بعد DCS پر زیادہ سے زیادہ قیمت دکھائی دیتی ہے؛ اس وقت بیلنس والو کو کھولنے پر حالت پہلے جیسی ہی رہتی ہے۔ جانچ کی گئی: کوئی لیکیج نہیں (صابن والے پانی سے جانچ کی گئی)، کوئی رکاوٹ بھی نہیں (فضلہ خارج کر دیا گیا)، بیلنس والو تبدیل کر دیا گیا، EJA ڈیفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر بھی تبدیل کر دیا گیا، لیکن مسئلہ بدستور باقی ہے۔ نوٹ: ڈفرینشیل پریشر فلو میٹر کی تنصیب کا طریقہ یہ ہے کہ پریشر سینسر فلو میٹر کے اوپر واقع ہوتا ہے (اس پروجیکٹ میں کُل 12 ایسے فلو میٹر ہیں، اور باقی سب کا کام بالکل ٹھیک ہے)۔ کنڈینسنگ ٹینک فلو میٹر کے سب سے اوپر واقع ہوتا ہے، پہلا پریشر لائن کنڈینسنگ ٹینک کے باہر سے داخل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا پریشر لائن کنڈینسنگ ٹینک کے نیچے سے نکل کر کنڈینسنگ ٹینک کے نیچے واقع ڈفرینشیل پریشر ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتا ہے۔ نیز: پوزیٹیو پریشر والے حصے میں والو سے رساؤ ہو رہا ہے، تقریباً ہر 2 سیکنڈ میں ایک قطرہ میرے خیال میں اس سے پیمائش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جب کنڈینسنگ ٹینک میں پانی بھر جاتا ہے، تو والو سے ہونے والا رساؤ کنڈینسنگ ٹینک میں موجود پانی کی سطح کو متاثر نہیں کرتا۔ براہ کرم، تمام سمندری دوستو! براہ کرم بتائیں کہ آخر کون سی وجہ ہے جس کی بناء پر فلو میٹر میں زیادہ سے زیادہ رقم دکھائی دے رہی ہے! بہت شکریہ!
Reply #22016-06-08
جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ ٹرانسمیٹر درست ہے، تو ایسی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب مثبت اور منفی دباؤ کا فرق، ٹرانسمیٹر کی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں اب بھی کوئی رکاوٹ موجود ہے؛ ڈائریکشن پائپ بالکل بند نہیں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ حقیقی بہاؤ کی شرح بھی کافی زیادہ ہے۔ جب حقیقی بہاؤ کم ہو جائے گا، تو شاید زیادہ سے زیادہ قدر دکھائی نہ دے، بلکہ یہ کم ہو جائے گی؛ یہاں تک کہ کم سے کم قدر بھی دکھائی دے سکتی ہے۔
Reply #32016-06-08
اے تمام لوگو، یہ فلو میٹر بغیر کسی صارف کے بھی زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی! ! ! براہِ کرم، تمام لوگ مدد کریں! ! !
Reply #42016-06-08
"EJA ڈیفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، کیا ٹرانسمیٹر کی رینج میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟
Reply #52016-06-09
رینج میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کیا یہ رینج کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفرنشل پریشر کی قیمت، فلو میٹر بنانے والی کمپنیاں ہی حساب کرتی ہیں، اور عملی حالات بھی تقریباً ڈیزائن کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔
Reply #62016-06-12
براہِ کرم، ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست ہ ! ! ! ! ! ! !
Reply #72016-06-14
دوسری منزل کی رائے سے اتفاق ہے۔ اگر ڈیٹا کی منتقلی ممکن نہ ہو، تو صارفین کی تعداد صفر ہونی چاہیے، اور ڈیٹا کی مقدار بھی کم سے کم ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی صارف ہی نہ ہو، تو ڈیٹا کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جو منطقی نہیں ہے۔ کیا پائپ لائنوں کی جانچ کی گئی ہے؟ کیا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بھاپ نہیں گزر رہی؟
Reply #82016-06-14
کیا کنڈینسنگ ٹینک میں موجود پانی کی جانچ کی گئی ہے؟ کیا یہ بھرا ہوا ہے؟ اگر موسم گرما میں ایسی صورتحال پیش آئے، تو انسولیشن مٹیریل کو ہٹا دینا چاہیے۔ ہمارے پاس موسم سرما میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی، ہمارا خیال ہے کہ ہیٹنگ تار بہت گرم ہے؛ بعد میں انسولیشن مٹیریل ہٹا دیا گیا، لیکن ہیٹنگ تار پھر بھی بجلی سے منسلک رہا، بعد میں حالات معمول پر آ گئے۔ موسم گرما میں، اگر حال ہی میں گندگی نکالی گئی ہے، تو کنڈینسنگ ٹینک کی جانچ کریں کہ کیا وہ بھرا ہوا ہے، اور یہ بھی چیک کریں کہ والو سے کوئی لیکیج تو نہیں ہو رہا۔
Reply #92016-06-14
واقعی، کوئی صارف موجود نہیں ہے، رہنمائی کے لئے شکریہ!
Reply #102016-06-14
جی ہاں، ممکن ہے کہ دونوں کنڈینسر ٹینکوں میں مائع کی سطح کی بلندی مختلف ہو۔ مزید رہنمائی کی درخواست ہے: عام حالات میں، پازیٹیو پریشر والے سائیڈ کے والو سے ہونے والا رساؤ، پیمائش پر کیا اثر ڈالتا ہے؟
Reply #112016-06-15
یقیناً اس سے پیمائش پر اثر پڑے گا، لیکن آپ کی صورتحال میں یہ مثبت دباؤ سے ہونے والے رساؤ سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ عام پیمائش کی صورت میں، مثبت دباؤ سے ہونے والے رساؤ کی مقدار کم ظاہر ہوتی ہے۔
Reply #122016-06-15
فردی تجزیے کے مطابق، اس صورتحال کی وجوہات دو ہیں؛ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر کی حد بہت کم ہے۔; دوسری بات یہ کہ حقیقی بہاؤ، مقرر کردہ حدود سے زیادہ ہے۔ (دونوں تو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دو الگ الگ حالات ہیں۔) اگر یہ مسئلہ بغیر کسی صارف کی موجودگی میں پیش آتا ہے، تو ممکن ہے کہ جیسا کہ اوپر کسی نے ذکر کیا، ہیٹنگ ٹیوب اور منفی دباؤ والی ٹیوب کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو، جس کی وجہ سے ٹیوب کے اندر موجود بخارات بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ (عام طور پر یہ صورتحال بھاپ سے ہیٹنگ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے؛ الیکٹرک ہیٹنگ سے ایسا نہیں ہوتا۔)
Reply #132016-06-15
کیا پائپ لائنوں میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ ممکن ہے کہ متعلقہ صارف نے اسے استعمال نہ کیا ہو، لیکن جب دوسرے صارفین اسے استعمال کرتے ہیں تو مائع یہاں سے گزرتا ہے۔
Reply #142016-06-15
شکریہ، تو میں پھر ایک بار چیک کرتا ہوں!
Reply #152016-06-16
ایک تصویر بھیجیں، تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.