ڈی سی ایس پاور کیبنٹ کے تاروں کی ترتیب؟

2016-06-09View Original

Thread Content

کنٹرول روم کے DCS سسٹم کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر کیبنٹس میں موجود پاور کیبنٹس میں بجلی ڈسٹریبیوشن روم سے 380V کے کیبلز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، یا پھر 220V کے کیبلز کے ذریعے؟
Reply #22016-06-09
عام طور پر، ڈسٹریبیوشن روم سے دوسرے ڈسٹریبیوشن روم تک جانے والی 380V کی بجلی کی لائن ایک ہی ہوتی ہے، یا دو الگ الگ لائنیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ واضح ہے؟
Reply #32016-06-09
راستہ نمبر 2: عام طور پر، DCS کو بجلی کے UPS کیبنٹ سے ہی فراہم کیا جاتا ہے۔
Reply #42016-06-09
میرا منصوبہ یہ ہے کہ UPS کو کیبنٹس کے درمیان رکھا جائے۔ کیا اس کے لئے پاور سپلائی روم سے UPS تک ایک کیبل لگانے کی ضرورت ہے، اور DCS پاور کیبنٹ تک بھی ایک کیبل لگانا ضروری ہے؟ سب کی وولٹیج 380V ہے۔
Reply #52016-06-09
پیمائشی آلات کو بجلی عموماً 220VAC کی شکل میں فراہم کی جاتی ہے، اسی لیے ہم پیمائشی نظام کو “کم وولٹیج والا نظام” کہتے ہیں۔ یہ 220VAC دو ذرائع سے حاصل ہوتا ہے؛ ایک ذریعہ UPS کا آؤٹ پٹ ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ برقی نظام سے ہے۔
Reply #62016-06-09
بس براہِ راست ڈسٹریبیوشن روم سے ہی منتقل کر دیں۔
Reply #72016-06-09
220 وولٹ کے لئے، شرائط کے مطابق براہِ راست دو UPS سسٹم استعمال کئے جاسکتے ہیں؛ ایک سسٹم بجلی کی فراہمی کے لئے استعمال ہوگا
Reply #82016-06-10
دو راستوں والا UPS بہتر ہے، اس میں مشکلات پیدا ہونے کا امکان کم ہے۔
Reply #92016-06-10
دو UPS؟ کیا UPS ڈیوائس سے 380V برقی وولٹیج کو استعمال کرکے 220V الٹرنیٹنگ وولٹیج حاصل کیا جاسکتا ہے؟
Reply #102016-06-14
آپ جو کہہ رہے ہیں، وہ بہت ہی ناقص ہے۔ ۔ آپ کو کیسے پہچانا جائے۔ ۔ آپ براہِ راست ریلے کو دیکھیں۔ یہ بڑا ہے یا چھوٹا؟ ۔ اگر بڑے ریلے موجود ہوں، تو 380 والا استعمال کریں۔ ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بڑے ریلے اور چھوٹے ریلے میں فرق کر سکیں۔
Reply #112016-06-14
دو UPS سسٹمز پیمائشی آلات کے لئے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ایک سسٹم کمرے کی روشنیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے
Reply #122016-06-15
یو پی ایس کی بجلی کی ضرورت: 120 کیوا، 380 وولٹ اے سی یا 220 وولٹ اے سی، 50 ہرٹز۔; بغیر رکاوٹ کے بجلی فراہم کرنے والے بیٹری کا ذخیرہ کردہ بجلی کا وقت: 30 منٹ ; ٹی این-ایس بجلی تقسیم کرنے کا طریقہ/گراؤنڈنگ سسٹم ; آئسولیشن ٹرانسفارمر کی ترتیب دہی ; بجلی کے جھٹکوں سے بچنے کے لئے تحفظ ضرور غیر-UPS بجلی کی طلب: 30 KVA، 220VAC، 50HZ۔ یہ میرے کسی آلے کی جانب سے برقیاتی شعبے کے لئے پیش کردہ درخواست ہے۔ دراصل، میری تجویز یہ ہے کہ 380V UPS کے دو نظام استعمال کئے جائیں، جبکہ UPS کے بغیر صرف ایک ہی نظام کافی ہوگا۔
Reply #132016-06-15
دونوں ہی ممکن ہیں، یہ بات UPS کے کنکشن پر منحصر ہے۔ کچھ صورتوں میں دو 380 وولٹ کی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کچھ صورتوں میں دو 220 وولٹ کی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ صورتوں میں ایک 380 وولٹ اور ایک 220 وولٹ کی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کچھ صورتوں میں صرف 220 وولٹ کی بجلی ہی کافی ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں ہر قسم کی صورتحالیں پیش آسکتی ہیں، اور اس کا انحصار UPS کے انتخاب پر ہے۔
Reply #142016-06-15
بجلی کی فراہمی کے لئے جو کنٹرول پینل سے بجلی نکالی جاتی ہے، وہ عموماً 380V کی ہوتی ہے۔ UPS کے ذریعہ اس بجلی کو درست شکل دینے کے بعد، انورٹر کے ذریعہ یہ بجلی 220V کی شکل میں DCS میں بھیجی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دو UPS سسٹم استعمال کیے جائیں تاکہ بجلی کی فراہمی مستحکم رہے؛ کیوں کہ بعض اوقات بجلی کی فراہمی بھی مستحکم نہیں ہوتی۔ پاور ڈسٹریبیوٹر بھی لگانا ضروری ہے؛ دو 220V کے پاور سورسز کو براہِ راست ایک ساتھ جوڑا نہیں جاسکتا، انہیں پاور ڈسٹریبیوٹر یا ریڈنڈنسی ماڈیول کے ذریعے ہی بجلی فراہم کی جاسکتی ہے۔
Reply #152018-09-11
380V سے 220V لینے کے وقت فیز کا خیال رکھیں، مختلف فیز والے 220V کو ایک ساتھ جوڑنے سے دھماکہ ہو سکتا ہے۔
Reply #162018-09-12
یہ سب 220 وولٹ کی بجلی ہے جو پاور ڈسٹریبیوشن روم سے نکل کر UPS کے ذریعے متعلقہ پاور کیبنٹ تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے سسٹم کیبنٹ، ٹرمینل کیبنٹ وغیرہ کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔
Reply #172018-09-12
پاور دیکھیں، عموماً زیادہ پاور والے سسٹمز میں 380 کا استعمال ہوتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.