اے ماہرین، میں پہلی بار ہی بوائلر روم کی تعمیر سے متعلق معلومات حاصل کر رہی ہوں، میرے پاس بہت سے سوالات ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ بوائلر روم کی تعمیر سے متعلق قواعد و ضوابط کے مطابق، بوائلر اور دیوار کے درمیان فاصلہ ضروری ہے یا نہیں؟ کیا یہ فاصلے کا تقاضا بوائلر اور ستونوں کے درمیان بھی لاگو ہوتا ہے؟ اور بوائلر کے دھواں اور ہوا کی نالیوں سے متعلق کون سی باتوں کا حساب لگانا ضروری ہے؟ کیا پانی کی نالیوں کے حساب کی طرح ہی دباؤ کے توازن کا بھی حساب لگانا ضروری ہے؟ اگر بوائلروں کی تعداد زیادہ ہو تو، دھواں اور ہوا کی نالیوں کو کس طرح ترتیب دینا چاہیے؟ دس سے زیادہ بوائلروں کی صورت میں، کتنے بوائلروں کے لئے ایک ہی دھواں نالی استعمال کرنا بہتر ہوگا؟ مزید برآں، سگریٹ کے دھوئیں کے نظام سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کون سی کتاب پڑھنا بہتر ہوگا؟ براہِ کرم، تمام لوگوں سے مشورہ چاہیے۔ پہلے ہی شکریہ، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اسے سب کے درمیان تقسیم کر دوں گی۔ براہِ کرم، سب لوگ مدد کریں۔ ۔ :(
بوائلر اور دیوار کے درمیان مناسب فاصلہ ضروری ہے۔ اگر یہ کالم ہے، تو اس کے آپریشن اور دیکھ بھال کے لحاظ سے سہولت کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ دھواں نکالنے والی پائپ لائنوں کی حساب کتاب کے لئے، برآمد کنندہ سے یہ تقاضہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بوائلر کے جلنے کے عمل کو مدِ نظر http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
بوائلر روم کے لئے عملی ڈیزائن ہدایت نامہ
اس پوسٹ کو آخری بار xyc114 نے 15-6-2016 کو ساعت 16:25 پر ترمیم کیا۔ چمنی کا کام، بوائلر میں جلنے والی دھوئیں کو باہر نکالنا ہے۔ GB13271-2001 کے مطابق، “ہر نئے بوائلر روم میں صرف ایک ہی چمنی ہونی چاہیے”۔ “بوائلر روم کے ڈیزائن کے معیارات” (GB 50041-92) کے مطابق، بوائلر روم میں بوائلروں کی تعداد کم از کم 2 ہونی چاہیے؛ لیکن اگر ایک ہی بوائلر سے حرارتی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، تو صرف ایک ہی بوائلر رکھا جا سکتا ہے۔; نئے بوائلر رومز میں بوائلروں کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ توسیع یا تعمیرِ نو کے دوران یہ تعداد 7 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بوائلرز، آبادی اور صنعتی علاقوں میں واقع ہوتے ہیں؛ لہذا دھوئیں کے پھیلاؤ کو آسان بنانے کے لئے، قواعد کے مطابق “ہر نئے بوائلر روم میں صرف ایک ہی چمنی ہونی چاہیے”۔ “بوائلر رومز کے ڈیزائن سے متعلق معیارات” (GB 50041–2008) میں، بوائلروں کی تعداد اور گنجائش سے متعلق قواعد میں، اوپر بیان کردہ احکامات کے علاوہ یہ شرط بھی شامل کی گئی ہے کہ “غیرآزاد بوائلر رومز میں بوائلروں کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے”。 چمنیوں سے متعلق درج ذیل قواعد ہیں: “فیول یا گیس سے چلنے والے بوائلرز کے لئے الگ الگ چمنیاں ہونی چاہئیں“، “فیول یا گیس سے چلنے والے بوائلرز کو ایسے آلات کے ساتھ ایک ہی چمنی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ٹھوس ایندھن سے چلتے ہیں“۔ لہذا، اس ترمیم کے ذریعہ بوائلر چمنیوں سے متعلق قواعد میں درج ذیل تبدیلی کی گئی ہے؛ یعنی “ہر نئے بننے والے بوائلر روم میں صرف ایک ہی چمنی ہو سکتی ہے” کو “ہر نئے بننے والے کوئلے سے چلنے والے بوائلر روم میں صرف ایک ہی چمنی ہو سکتی ہے” میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ” یہ معلومات “بوائلرز سے فضا میں خارج ہونے والے آلودہ مواد کے معیارات” سے متعلق دستاویز سے لی گئی ہیں۔