یوکوگاوا DCS3000 کے کنٹرول سے متعلق مسائل

2016-06-10View Original

Thread Content

خودکار فیڈ کنٹرول: جب بہاؤ کی مقدار مقرر کردہ حد تک پہنچ جاتی ہے، تو کنٹرول پروگرام END سگنل جاری نہیں کرتا۔ براہ کرم، اس کی وجوہات کا تجزیہ کریں۔ ؟ ؟ مثلاً، BSET میں 2000 کلوگرام مقرر کیا گیا ہے، اور جب SUMZ کی قیمت 2000 کلوگرام تک پہنچ جاتی ہے تب بھی عمل جاری رہتا ہے۔
Reply #22016-06-10
سرکٹ میں ایک فلو پمپ P-102، ماس فلو میٹر FQI-102، ریسیونگ ٹینک کے انلیٹ والو CV-106، اور پائپ لائنوں کو صاف کرنے والا والو CV-109 موجود ہے۔
Reply #32016-06-10
کیا یہ سمت کنٹرولڈ پروجیکشن خودکار ہو گیا ہے؟
Reply #42016-06-10
دونوں ST16 خودکار طریقے سے کام کر رہے ہیں۔
Reply #52016-06-11
کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب بہاؤ کی مقدار مطلوبہ حد تک پہنچ جائے، تو پمپ کو بند کر دیا جائے، والوز بند کر دئے جائیں، اور پھر سکیورنگ والو کو کھول دیا جائے؟
Reply #62016-06-14
کیا یہ نمبروں سے متعلق کوئی غلطی ہے؟ ۔ یا پھر انٹرفیس۔ براہ کرم، چیک کریں کہ آیا انٹرفیس سے کوئی ردِعمل مل رہا ہے یا نہی ۔ کمپیوٹر کے چیسی میں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.