Thread Content
ایک تعمیراتی منصوبے کے دوران، ہیٹ ایکسچینجر میں پانی کا درجہ حرارت بھاپ بننے کی حد کے قریب ہے؛ آؤٹ لیٹ سے پمپ جڑا ہوا ہے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے، پمپ کے انلیٹ پائپ لائن کو فرش کے نیچے سے گزارنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صورتحال بہت مستحکم نہیں ہے، اور کبھی کبھی بھاپ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ پمپ کے انلیٹ پائپ لائن میں پہلے حرارت سے بچنے کے لئے خصوصی اقدامات کئے گئے تھے، لیکن اب اسے گرمی سے بچانے کے لئے تبدیل کر دیا گیا
اس پوسٹ کو آخری بار altpage نے 12-6-2016 کو صبح 10:43 بجے ترمیم کیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیٹ ایکسچینجر میں پانی کا درجہ حرارت بڑھتا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں، 1. پمپ کی جگہ تبدیل کرنی ہوگی؛ اسے ہیٹ ایکسچینجر سے باہر نکال کر ہیٹ ایکسچینجر میں ہی لگانا ہوگا، اس کے بعد عمل ویسا ہی رہے گا۔ 2. اگر ہیٹ ایکسچینجر میں بائی پاس سسٹم موجود ہے، تو تھوڑا سا بائی پاس کا راستہ استعمال کیا جائے؛ اس سے ہیٹ ایکسچینج کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی حرارتی توانائی پمپ کے انلیٹ میں مناسب مقدار میں ٹھنڈا پانی شامل کیا جاتا ہے، تاکہ یہ گرم پانی سے مل جائے۔ ضروری ہے کہ دونوں اقسام کے پانی اچھی طرح مل جائیں، تاکہ کوئی مشکل پیدا نہ ہو، اور ساتھ ہی گرم پانی کا درجہ حرارت بھی کم سے کم رہے۔ 4. اس پانی کا معیار کیسا ہے؟ اگر اس پر مناسب کنٹرول نہ کیا گیا، تو اتنے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پانی میں گارہ جم سکتی ہے۔
شکریہ، موقع پر تیسرے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا خیال موجود ہے، اور اس پر بحث جاری ہے۔