380V وولٹیج کی صورت میں، زیرو لائن پر پیمائش 220V کیوں ہوتی ہے، جبکہ زمینی لائن پر پیمائش 380V کیوں ہوتی ہے؟
Reply #22016-06-12
عام حالات میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عام طور پر فیز لائن کا وولٹیج زیرو اور زمین کے مقابلے میں 220V ہی ہونا چاہیے۔ کیا زمینی تار غلط طریقے سے جڑا گیا ہے؟
Reply #32016-06-12
اس پوسٹ کو آخری بار cmjzy نے 12-جون-2016 کو ساعت 22:18 پر ترمیم کیا۔ تین فیز والے سسٹم میں، فیز لائنیں L1، L2، L3 ہیں، جبکہ زیرو لائن یعنی سینٹرل لائن N ہے۔ پروٹیکشن ارتھنگ کے لئے PE استعمال ہوتا ہے۔ عام حالات میں، لائن وولٹیج (فیز لائنوں کے درمیان) L1-L2، L2-L3، L3-L1 کے درمیان 380 وولٹ ہوتا ہے، جبکہ فیز-زیرو وولٹیج L1-N، L2-N، L3-N کے درمیان 220 وولٹ ہوتا ہے۔ ملک میں عموماً سینٹرل لائن کو زمین سے جوڑا جاتا ہے؛ اس لئے اگر فیز لائن کا وولٹیج زمین سے ناپا جائے تو یہ بھی 220 وولٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر سینٹرل لائن کسی وجہ سے زمین سے الگ ہو جائے، تو فیز لائن کا وولٹیج زیرو لائن کے مقابلے میں غیر یقینی ہو جاتا ہے، اور یہ تین فیز لوڈ کے حجم پر منحصر ہے؛ یہ 300 وولٹ سے زیادہ یا 100 وولٹ سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے بجلی کے نظاموں میں، جب ٹرانسفارمر کی زیرو لائن ٹوٹ جاتی تھی، تو کچھ آلات میں زیادہ وولٹیج کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا، جبکہ کچھ آلات میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔
Reply #42016-06-13
ٹرانسفارمر کا آؤٹ پٹ تین فیز چار وائر سسٹم اور تین فیز پانچ وائر سسٹم کی شکل میں ہوتا ہے۔ تین فیز چار تار نظام میں، نیوٹرل پوائنٹ کو زمین سے جوڑا جاتا ہے، اور پھر زیرو تار کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اس نظام میں متعدد جگہوں پر دوبارہ زمین سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تینوں فیزوں میں عدم توازن ہوتا ہے، تو زیرو لائن کا وولٹیج بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تین فیز، پانچ تار والا ایسا نظام جس میں نیوٹرل پوائنٹ زمین سے جڑا ہوتا نہیں ہے بلاگر کے مطابق، شاید تاروں کو غلط طریقے سے جوڑا گیا ہے۔
Reply #52016-06-17
واضح ہے کہ تاروں میں کوئی مسئلہ ہے؛ زمینی تار، فیز تار سے جڑ گیا ہے، اسی وجہ سے فیز اور زمین کے درمیان 380 وولٹ کا وولٹیج پیدا ہو رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمینی تار، باہری زمینی تار سے جڑا ہی نہیں ہے، یعنی الگ ہی ہے۔
Reply #62016-06-20
نیوٹرل پوائنٹ کا بہاؤ، یا فیز لائنوں کا زمین کے ساتھ تعلق

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.