Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار yinyueming نے 13-6-2016 کو ساعت 15:12 پر ترمیم کیا۔ SH/T3007-2014 “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہونے والے ذخیرہ کرنے والے نظاموں کے ڈیزائن کے معیارات” کی دفعہ 5.4.4 کے مطابق، “خام مواد کو ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں کم سطح کی الارم سسٹم لگانا ضروری ہے، اور کم سطح کی الارم سسٹم کو پمپوں کو بند کرنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے۔” اسے کس طرح درست طریقے سے سمجھا اور عمل میں لایا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ اور نقل و حمل کے علاقوں میں، کم دباؤ والے آلات کے لئے استعمال ہونے والے خام تیل کے ٹینکوں، کیٹالیٹک آلات کے لئے استعمال ہونے والے بھاری تیل کے ٹینکوں وغیرہ میں، لیول کم ہونے پر پمپوں کو فوراً بند کرنے کا نظام موجود ہونا چاہیے؟ یعنی جب خام تیل کے ٹینکوں میں موجود تیل کی سطح بہت کم ہو جائے، تو فوراً ہی آلات کو فراہم کرنے والے پمپوں کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ اس سے ٹینکوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن کیٹالسٹ اور دیگر پیداواری آلات کے لئے یہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، جس سے خام مواد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔
یہ فائدہ ٹینکوں کے لئے نہیں، بلکہ پمپوں کے لئے ہے۔ جب مائع کی سطح کم ہوتی ہے، تو پمپ مناسب طریقے سے کام نہیں کر پاتا، دباؤ پیدا نہیں ہو پاتا، اور اس طرح مواد کی نقل و حمل ممکن نہیں رہتی، یعنی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے۔ اگر پمپ کو طویل وقت تک بغیر کام کے چلایا جائے، تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔
““مناسب ہونا“ ضروری نہیں، حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
پمپوں کو بند کرنے کا فیصلہ، آلات کے عملی نظام کے مطابق ہی کیا جانا چاہیے۔ اگر آلے میں ہنگامی حالات میں پمپوں کو بند کرنے کے لئے کوئی اقدامات موجود ہیں، تو ٹینکوں کے علاقے میں بھی پمپوں کو بند کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ، بہتر یہی ہے کہ پمپوں کو آپس میں جوڑ کر بند نہ کیا جائے۔
1۔ ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں مواد داخل کرنے کے لئے، کم سطح کی الارم سسٹم اور بہت کم سطح کی صورت میں خودکار بندش کا نظام موجود; 2- حقیقی پیداواری عمل میں، ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں موجود مائع کی سطح، کم سطح کی الارم حد سے ہمیشہ اوپر رہتی ہے۔ عام اندرونی فلوٹنگ ٹاپ والے ٹینکوں میں یہ سطح تقریباً 2 میٹر ہوتی ہے، جبکہ آرچ ٹاپ والے ٹینکوں میں یہ سطح تقریباً 1 میٹر ہوتی ہے۔ اس صورت میں پمپوں کے بند ہونے کا کوئ ; ۳- ٹینک میں مائع کی سطح کم ہونے پر الارم لگانا لازمی نہیں ہے، جبکہ ٹینک میں مائع کی سطح زیادہ ہونے پر الارم لگانا لازمی ہے۔
دراصل، جب لیول کم ہونے کی وجہ سے پمپ بند ہو جاتا ہے، تو یہ صرف ایک الارم نہیں ہے، بلکہ اسے حادثے کے طور پر ہی سمجھ کر اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا، پہلے کم سطح کے الارم سے لے کر بہت کم سطح کے الارم تک، جو 15 منٹ تک جاری رہے، ان پر کوئی کارروائی نہ کرنا بالکل غلط ہے۔ پمپوں کو بند کرنے کا مقصد، پمپوں کے طویل عرصے تک بغیر کام کیے رہنے سے ہونے والے آگ لگنے کے خطرات سے بچنا ہے۔ لیکن اگر پمپ بند ہو جائیں، تو آلے میں موجود بفر ٹینک 15 منٹ تک فضلہ فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے، تاکہ آلہ فوراً بند نہ ہو جائے۔ لہذا، اگر آلے میں موجود مائع کی مقدار کم ہو جائے، تو الارم بجتا ہے، تاکہ فضلہ فراہم کرنے کا عمل روک دیا جائے۔ میری رائے میں، “مناسب ہے” سمجھ کر فوراً ہی کسی قسم کے اقدامات نہ کیے جائیں۔ اگر واقعی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو جس شخص نے ایسا فیصلہ کیا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ کم از کم ہمیں، جو لوگ سامان کی نقل و حمل کا کام کرتے ہیں، خود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں آلات کو بتانا چاہیے کہ ایسے خطرات موجود ہیں؛ شاید اس طرح آلات اپنے بفر ٹینکوں یا الارم سسٹموں کو بہتر بنا سکیں۔
میرے خیال میں، کم سطح کے الارم کا ہونا ضروری ہے؛ اس سے آپریٹرز کو ٹینک تبدیل کرنے کی یاد دلائی جاسکتی ہے، حالانکہ کم سطح کے الارم آنے سے پہلے ہی ٹینک کو تبدیل کرنا چاہیے۔ لیکن کم سطح کے پانی کی وجہ سے پمپوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسبتاً بات یہ ہے کہ آلات، ٹینکوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں؛ کم سطح کا پانی بھی آلات کو کام کرنے کے لئے کافی ہے۔ اگر آپریٹر فوری طور پر مناسب اقدامات کرے، تو آلات کا بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر پمپ بند ہو جائے، تو آلے کو درکار خام مواد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، جس سے نقصان مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے قائم کرنا مناسب ہے، نہ کہ ضروری اس معیار کے لحاظ سے، ذاتی طور پر میرے خیال میں یہ خصوصیت غیرضروری ہے۔
اوپر والے کے جواب میں: دراصل، ہر کسی کو وہی مسئلہ لاحق ہے جس کی آپ نے بات کی ہے؛ اس کا حل تلاش کرنا کافی مشکل ہے۔ ہم ہمیشہ آپریٹرز اور آلات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور خوف رہتا ہے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں، چونکہ قواعد و ضوابط میں ایسا ہی کہا گیا ہے، لہذا ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی، آپریٹرز کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر پمپ بند ہو جائے، تو اسے حادثے کے طور پر ہی سمجھنا چاہیے، تاکہ وہ اس بات کو اہمیت دیں۔ اس طرح یہ آپریٹرز کے لئے بھی ایک وارننگ ہوگی، اور پمپ بند ہونے کی صورت حال تقریباً ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پمپ خالی ہو جائے اور حادثہ رونما ہو جائے، تو حادثے کی تحقیقات میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر پمپ کو معیارات کے مطابق کیوں نہیں بند کیا گیا۔ ایسی صورت میں “مناسب ہے یا نہیں” جیسے سوالات پر بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ ضرور انتظامیہ ہی ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی۔ “میرے خیال میں، بزرگوں کی دیکھ بھال کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہاں خودکار والو نہ ہوں؛ کیوں کہ سب کے لئے ایک ہی حل نافذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو، لاکنگ سسٹم نصب کیا جانا چاہیے، چاہے اس کا استعمال ایک بار بھی نہ ہو۔ البتہ، کم سطح والے مقامات اور انتہائی کم سطح والے مقامات کے درمیانی وقفے کو تھوڑا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل، سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ پیمائشی آلات سے غلط رپورٹس ملنے کی وجہ سے لاکنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا، بہتر یہی ہوگا کہ دو الگ الگ پیمائشی آلات نصب کیے جائیں، تاکہ صرف اسی صورت میں پمپ بند ہو، جب دونوں آلات سے ایک ہی سطح کی رپورٹ ملے۔
بعض صورتوں میں یہ مناسب نہیں ہوتا، اس کے لئے تفصیلی تجزیہ ضروری ہے۔ خام تیل کو پلانٹ میں داخل کرنے سے پہلے، اسے عموماً الیکٹرک ڈی سالٹنگ اور ڈی ہائڈریشن ٹینک میں لایا جاتا ہے۔ وہ ٹینک بھرا ہوتا ہے؛ یعنی پمپ بند ہونے کے باوجود بھی الیکٹرک ڈی سالٹنگ ٹینک میں خام تیل موجود رہتا ہے۔ اگر پمپ بند ہونے کے لئے کوئی سسٹم نصب کیا گیا ہے، تو ضرور ہی سطح کم ہونے کی اطلاع ملتی رہے گی۔ پمپوں میں بھی عموماً اطلاعات دینے والے آلات موجود ہوتے ہیں، اور الیکٹرک ڈی سالٹنگ ٹینک میں بھی سطح کی نگرانی اور اطلاعات دینے والے آلات موجود ہونے چاہئیں۔ اگر مخصوص ضوابط اور ذمہ داریاں مقرر کی جائیں، اور کوئی خاص شخص ان کی نگرانی کرے، تو مسائل جلد ہی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بغیر ان ضوابط کے بھی مسائل کو جلد ہی دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ۔ ۔ کیا اس واقعے کے “تناظری ڈھانچے” کا تجزیہ کرنا ضروری نہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کون سے حادثات رونما ہوسکتے ہیں، اور ان کے امکانات کیا ہیں؟ یہاں کنکشن سے متعلق صورتیں ہیں: کنکشن-1، ٹینک میں مائع کی سطح سے متعلق الارم-2، پمپ میں ڈسپلے یا الارم-3، الیکٹرک ڈی سالٹنگ ٹینک میں مائع کی سطح سے متعلق ڈسپلے اور الارم، یہاں تک کہ کنکشن بھی موجود ہے۔ ۔ ۔ -نتیجتاً خام مواد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور پیداوار بھی رک جاتی ہے۔ عام طور پر آلات میں خودکار بندش کے نظام موجود ہوتے ہیں؛ خام مواد کی کمی کی صورت میں درجہ حرارت میں اضافہ یا مائع کی سطح میں کمی کی صورت میں الارم اور دیگر خودکار اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی، دستی طور پر بھی آلات کو بند کیا جا سکتا ہ اس آلے میں انسانی کنٹرول کی سطح، اور خودکار کنٹرول کی سطح دونوں ہی بہت اعلیٰ ہیں۔ کوئی زنجیری رابطہ نہیں، لاکنگ نظام بھی موجود نہیں – 1۔ ٹینک میں مائع کی سطح سے متعلق الارم – 2۔ عملے کی جانب سے موقع پر نگرانی – 3۔ فلوٹنگ ڈسک نیچے گر گیا۔ 3۔ پمپ خالی حالت میں چل رہا ہے، پمپ خراب ہو گیا یا لیک ہو رہا ہے۔ موقع پر قابل اشتعال گیسوں سے متعلق الارم موجود ہے؛ ممکن ہے کہ پمپ کا دباؤ دور سے بھی معلوم کیا جا سکے، موقع پر پریشر گیج بھی موجود ہے، عملہ موقع پر جاکر نگرانی کرتا ہے۔ ۔ ۔ ==مزید تجزیہ کریں، دیکھیں کہ آخر کون سا آپشن بہتر ہے، جس کی لاگت کم ہو۔ ۔ ۔
معیارات میں کوئی لازمی تقاضہ نہیں ہے، اسے حالات کے مطابق ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ذخیرہ اور نقل و حمل کی سہولیات کی حفاظت کے پیشِ نظر، پھر بھی ڈیزائن ضروری ہے۔ آلے میں خوراک فراہم کی جاتی ہے، عام طور پر ہر آلے میں ایک چھوٹا سا بفر ٹینک موجود ہوتا ہے، جو کچھ دیر تک خوراک کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ٹینک کے لئے “لو-لو انٹرلاک” سسٹم، ایک طرف تو ٹینک کی بحفاظت کارکردگی کو یقینی بناتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ پمپوں کی حفاظت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر خودکاری کی سطح زیادہ ہو، تو دو لیول میٹرز اور آکسفورڈ لیول سوئچ نصب کیے جاسکتے ہیں؛ اس طرح “تین میں سے دو” کا اصول استعمال کرکے اس بات کو روکا جاسکتا ہے کہ کسی غلط سگنل کی وجہ سے پمپ بند ہو جائے، جس سے سامان کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو۔ کنٹرول سسٹم میں، ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے؛ تاکہ جب مائع کی سطح کم ہو جائے، تو ٹینکوں کو خود بخود تبدیل کیا جاسکے۔ اس طرح، ٹینکوں کی بروقت تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے پمپوں کے بند ہونے کا خطرہ دور رہتا ہے۔
جب ہم نے پہلے نئے گوداموں کا ڈیزائن تیار کیا، تو اس مسئلے سے بھی سامنا کرنا پڑا۔ دراصل، ہمیں اکثر گوداموں میں موجود مواد کو خالی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ یا تو پہلے ہی کم مقدار میں موجود مواد کو الگ کرنا پڑتا ہے، یا پھر گوداموں میں کچھ مواد کو وہیں رہنے دینا پڑتا ہے۔
اسے دیگر ٹینکوں سے جوڑنا ضروری ہے؛ تاکہ جب سطح کم ہونے کا الارم آئے تو والو بند ہو جائے، اور جب ٹینک بھر جائے تو والو کھل جائے۔ یہی مناسب طریقہ ہے۔ تاہم، پمپ بند ہونے کی صورت میں، آلات میں عموماً بفر ٹینک موجود ہوتا ہے، جو تقریباً 15 منٹ تک کام کر سکتا ہے؛ یہ وقت ٹینک تبدیل کرنے کے لئے کافی ہے۔
پھر سے کچھ سیکھا؛ ایسے معیارات وضع کرنے کی بنیاد موجود ہے۔ میری پہلے کی رائے غلط تھی۔ اسے لوڈنگ پلیٹ فارم پر استعمال کیا جا سکتا ہے؛ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، تو یہ سسٹم خودبخود فعال ہو جاتا ہے، اور پمپ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔
ذخیرہ کرنے اور نقل و حمل کے مقاصد کے لئے، پمپوں کو بند کرنا ضروری ہے؛ کیوں کہ اس سے ٹینکوں میں موجود پمپوں کی حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ نچلے سطح کے آلات پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں، مجموعی طور پر غور کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا، قواعد و ضوابط میں بھی “مناسب ہے” کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ “ضروری ہے””