Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار hfrs نے 15-6-2016 کو ساعت 16:46 پر ترمیم کیا۔ یہ 500 میٹر کا فاصلہ، 24VDC وولٹیج والا سسٹم ہے؛ اسے الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹرز اور کوالٹی فلو میٹرز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے 2x1.5 کیبل استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا کسی نے اسے استعمال کیا ہے؟ کیا 2x2.5 کیبل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
استعمال کرنے کے بعد، وولٹیج 17.5 وولٹ ہو جاتا ہے، اور پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تمام آلات کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔
ہم نے بجلی فراہم کرنے کے لئے 2x2.5 کیبلز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ بجلی فراہم کرنے کے لئے 2x1.5 کیبلز ہی استعمال کئے۔
2x2.5 کیبل استعمال کرنا چاہیے۔
میں نے اسے استعمال کیا ہے؛ اتنے طویل عرصے تک 1.5 کی قوت سے بھی یہ کام کرتا رہا، لیکن اس میں خلل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے 2.5 پر تبدیل کر دیا جائے، کیوں کہ اس طرح سگنل میں کمی اور وولٹیج میں کمی بھی نہیں ہوگی۔
500 میٹر کا فاصلہ بہت زیادہ ہے؛ وولٹیج میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ قطر کو تھوڑا زیادہ رکھا جائے۔ 2x2.5
تجویز یہ ہے کہ اسے 2×2.5 میں تبدیل کر دیا جائے۔ ایک عام قاعدہ ہے؛ مجھے یاد نہیں کہ یہ معیاری قاعدہ ہے یا ہمارا اپنا قاعدہ ہے۔ لگتا ہے کہ 300 میٹر سے زیادہ فاصلے پر بجلی فراہم کرنے کے لئے 2.5 کا استعمال ضروری ہے۔ اس لئے ہم نے تمام ڈیزائنوں میں 2.5 کا ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے سگنل لائنوں کے لئے صرف 1.0 ہی استعمال کیوں نہ کیا جائے۔
تجویز کیا جاتا ہے کہ 2*2.5 سائز کا استعمال کیا جائے، تاکہ بعد میں آلات کی دیکھ بھال اور خرابیوں کی تشخیص آسان ہو سکے۔
فاصلہ بہت زیادہ ہے، بہتر ہوگا کہ وولٹیج کم کرکے 220V رکھا جائے۔
4-20 ملی امپیئر کے سگنلز کے لئے 1.5 کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ماس فلو میٹر کے لئے برقی توانائی AC کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے؛ DC کے ذریعے توانائی فراہم کرنے پر فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وولٹی
1۔ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ جو فلو میٹر استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹو-وائر سسٹم والا ہے یا فور-وائر سسٹم والا؟ کیا یہ صرف بجلی فراہم کرتا ہے، یا بجلی کے ساتھ ساتھ معلومات کی منتقلی بھی کرتا ہے؟ ہر قسم کے فلو میٹر کی ہدایات میں اس کے لئے مناسب وولٹیج کی حد درج ہوتی ہے، اور ہر برانڈ کے لئے یہ حد الگ الگ ہوتی ہے۔ DC24V عام طور پر استعمال ہونے والا معیاری وولٹیج ہے۔ مثلاً، کچھ پریشر ٹرانسمیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو 16 وولٹ کی وولٹیج پر بھی صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ 2۔ مثال: دو لائن سسٹم والے آلات کے درمیان فاصلے کے لحاظ سے، 500 میٹر کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے؛ ہم نے 800 میٹر کے فاصلے پر بھی ایسے آلات استعمال کیے، اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ نظریاتی طور پر 1000 میٹر کے فاصلے تک 2*1.5 کی شرح کافی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ایک شیلڈنگ نیٹ موجود ہو۔ 3۔ تجویز: اگر آپ نے ابھی تک کیبل خریدا ہی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ 2*2.5 والا کیبل استعمال کیا جائے؛ کیوں کہ اس سے وولٹیج میں کمی کم ہوتی ہے، اور یہ زیادہ قابل اعتماد بھی ہے۔
میں نے حساب لگایا ہے کہ اگر ماس فلو میٹر کی طاقت 20 واٹ ہو، اور الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کی طاقت 10 واٹ ہو، تو بجلی کی فراہمی 24 وولٹ ہوگی۔ تو 1.5 ملی میٹر کے دباؤ کی صورت میں ماس 4 وولٹ ہے، جبکہ الیکٹرومیگنیٹک فورس 2.17 وولٹ ہے۔ 2.5 ملی میٹر کے دباؤ کی صورت میں ماس 2.6 وولٹ ہے، جبکہ الیکٹرومیگنیٹک فورس 1.35 وولٹ ہے۔ آلے کے لئے بجلی کی فراہمی کی حد 18-30 وولٹ ہے، اور دونوں قسم کے کیبلز استعمال کئے جا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی ڈیزائن میں، اکثر محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے 2.5 کا انتخاب زیادہ مناسب ہے۔
ماس فلو میٹر کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں کہ آپ کس قطر کی پائپ لائن استعمال کر رہے ہیں، لیکن عام طور پر 100 قطر کی پائپ لائنوں میں ماس فلو میٹر کی پاور چند واٹ کے حد میں ہوتی ہے۔ شروعاتی لمحات میں یہ پاور تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 واٹ سے بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ، 200 میٹر سے زیادہ فاصلے پر، 4–20 ملی ایمپیئر اور پلس سگنلز کا استعمال تجویز نہیں کیا جاتا؛ بلکہ 485 سگنلز کا استعمال بہتر ہے۔
بنیادی طور پر شیلڈنگ نیٹ کا استعمال ضروری ہے، 1.5 والا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
عام طور پر چار تار والے آلات استعمال کیے جاتے ہیں؛ میں نے 700 میٹر لمبے، 2*1.5 امپیئر کے شیلڈڈ کیبلز استعمال کیے، تاکہ ایک الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کو چلایا جاسکے، اور اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ 1.5 اور 2.5 کیبلوں کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، بے شک موٹے کیبل زیادہ محفوظ ہوتے ہیں؛ فیکٹری کی کارکردگی اور کارپوریٹ تہذیب کو بھی مدِ نظر رکھیں۔ استعمال کے لحاظ سے، 800 میٹر کے دائرہ کے اندر 2*1.5 کافی ہے، میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔……
1.5 کا استعمال یقیناً ممکن ہے، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر یقینی عوامل بڑھ جاتے ہیں؛ اگر ممکن ہو تو قدرے بڑا سائز منتخب کرنا بہتر ہوگا۔ میرا سب سے دور والا آلہ ایک ہزار دس یونٹ دور ہے، لیکن پھر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ احتیاط کے پیش نظر، موٹے نقطے استعمال
بیرونِ ملک تیار کردہ ماس فلو میٹرز کی طاقت کم ہوتی ہے، جبکہ ملکی سطح پر تیار کردہ ماس فلو میٹرز کی شروعاتی طاقت عموماً 1 اے سے کم (24 واٹ) ہوتی ہے، جبکہ کام کرنے کے دوران اس کی طاقت 0.5 اے (12 واٹ) ہوتی ہے۔