ماہرین کا کہنا ہے کہ کیٹگری A اور B کے مائعات کے ذخیرہ خانوں میں، زمینی حالات کے مطابق خودبخود پانی جمع ہونے والے تالاب بنانے کے بعد، آگ سے بچنے کے لئے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہ کیا قواعد میں اس کا ذکر ہے؟

2016-06-17View Original

Thread Content

ماہرین کا کہنا ہے کہ کیٹگری A اور B کے مائعات کے ذخیرہ خانوں میں، زمینی حالات کے مطابق خودبخود پانی جمع ہونے والے تالاب بنانے کے بعد، آگ سے بچنے کے لئے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہ کیا قواعد میں اس کا ذکر ہے؟ کون سی ضابطہ کی دفعہ میں اس کا ذکر ہے؟ شکریہ!
Reply #22016-06-17
“پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات“، دفعہ 5.2.10: ٹینکوں کے گروپوں کے لئے آگ سے بچاؤ کے لئے رکاوٹیں ضروری ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں واقع ٹینکوں کے گروپوں کے لئے، زمینی حالات کا فائدہ اٹھا کر حادثاتی صورتحال میں مائعات کو جمع کرنے کے لئے خصوصی جگہیں استعمال کی جاسکتی ہیں، اور آگ سے بچاؤ کی رکاوٹیں بنانے کی ضرورت نہیں   دفعہ 5.2.11: آگ سے بچاؤ کی دیواروں کے اندر موجود مؤثر حجم، درج ذیل شرائط کے مطابق ہونا چاہیے:
الف۔ مستقل چھت والے ٹینک۔ یہ رقم، ٹینکوں کے گروپ میں موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش سے کم نہیں ہونی چاہیے ;     دوم، فلوٹنگ ٹاپ ٹینک، اور اندرونی فلوٹنگ ٹاپ ٹینکوں کی گنجائش، ٹینکوں کے گروپ میں موجود سب سے بڑے ٹینک کی گنجائش کے نصف سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ;     تین، جب فکسڈ ٹاپ ٹینک کو فلوٹنگ ٹاپ ٹینک یا اندرونی فلوٹنگ ٹاپ ٹینک کے ساتھ ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے، تو اوپر بیان کردہ پیراگراف ایک اور دو میں درج بڑی قیمت کو ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔   دفعہ 5.2.12: عمودی ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے درمیان، فائر بیریئر کی سطح سے ٹینک کی دیوار کی بلندی کا فاصلہ، ٹینک کی دیوار کی بلندی کے نصف سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ; لیٹے ہوئے ٹینک سے آگ سے بچاؤ کی دیوار کے نچلے حصے تک کا فاصلہ، 3 میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
Reply #32016-06-17
کیا یہ اب معیاد ختم ہوکر بیکار ہوگیا ہے؟ ؟
Reply #42016-06-18
نئے ورژن کے تیل اور گیس سے متعلق قواعد (50183) جلد ہی نافذ ہونے والے ہیں، امید ہے کہ ان میں کچھ نیا پن ہوگا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.