ہماری کمپنی کے ایک واٹر کولڈ ڈرائیر میں، کولنگ فلوئیڈ کا اعلیٰ اور کم دباؤ دونوں ہی زیادہ ہے؛ کم دباؤ 0.62 MPa ہے، جبکہ اعلیٰ دباؤ 2.2 سے 2.6 MPa کے درمیان ہے (2.6 MPa پر سیفٹی سسٹم فعال ہو جاتا ہے)۔ کنڈینسر کو صاف کیا جا چکا ہے، بائی پاس والو بھی درست کر دیا گیا ہے۔ R22 کولنگ فلوئیڈ کا دباؤ معمول کے مطابق ہے (بندش کے بعد 0.7 MPA)۔ براہ کرم، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
Reply #22016-06-17
انلیٹ فلٹر کو ہٹا کر دوبارہ کوشش کریں۔
Reply #32016-06-18
کیا آپ کی مراد کولنٹ کا فلٹر ہے؟ آج کولڈ ڈرائیئر کو بند کر دیا گیا۔ بند کرنے کے بعد کچھ دیر تک، اعلیٰ دباؤ 1.5 MPa اور کم دباؤ 1.2 MPa رہا۔ کیا ہوا باہر نکل گئی ہے؟ (کل بائی پاس والو کو ہٹاتے وقت غلطی سے کچھ کولنٹ باہر نکل گیا، لیکن فوراً ہی اسے دوبارہ لگا دیا گیا۔)
Reply #42016-06-18
بڑوں کے جواب کا انتظار کریں، تھوڑا سیکھ لیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.