Thread Content
ہماری کمپنی کی گردش کرنے والی پانی کی فراہمی 0.35-0.38MPA ہے، درجہ حرارت 29℃ ہے، پانی کی واپسی کا دباؤ 0.07MPA ہے، درجہ حرارت 32℃ ہے، بہاؤ کی شرح 1950-2050m3/h ہے۔ موجودہ مسئلہ یہ ہے کہ گردش کرنے والا پانی ہیٹ ایکسچینج کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور ریسیپروکیٹنگ کمپریسر کا درجہ حرارت کم نہیں کیا جا سکتا۔ اوپری اور واپسی کے پانی کے درمیان درجہ حرارت کا فرق 3 ℃ ہے، جبکہ گرمی کے تبادلے کے بعد گیس کا درجہ حرارت 48-55 ℃ ہے۔ ہیٹ ایکسچینجر کو اس سال مئی میں اچار بنایا گیا تھا۔ سامان کا اندرونی حصہ بہت صاف ہے۔ کیا واپسی کے پانی کے دباؤ کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جانا چاہئے؟ اس طرح کے نظام کو کیسے منظم کیا جانا چاہئے؟ مدد طلب کریں۔
19 ° C کے درجہ حرارت کے قریب؟ کیا پہلے کے مقابلے درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
19 ° C کے درجہ حرارت کے قریب؟ واپسی کے پانی کا درجہ حرارت سائیکل کے دوران 2-3 ° C پر زیادہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ 4-اسٹیج کمپریشن سائیڈ پر ریپروسیٹنگ کمپریسر کے درجہ حرارت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے مرحلے کا آؤٹ لیٹ درجہ حرارت زیادہ ہے اور پورے 4 مراحل کا درجہ حرارت زیادہ ہے۔ کلید یہ نہیں ہے کہ سامان کا ایک ٹکڑا کئی یونٹوں کے لیے زیادہ درجہ حرارت رکھتا ہے۔
واپسی کے پانی کے والو کو بند کریں۔ اگر واپسی پانی کا دباؤ بہت کم ہے تو، گرمی کا تبادلہ اثر غریب ہو جائے گا.
اگر ہم واپسی کے پانی کے دباؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب بہاؤ کی شرح کو کنٹرول کرنا نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ درجہ حرارت زیادہ ہوگا؟ کیا گردش کرنے والا پانی کا نظام "نسبتاً کم اونچائی" گرمی کے تبادلے کے آلات سے منسلک ہے؟
پوسٹر کے ذریعہ فراہم کردہ موجودہ معلومات کی بنیاد پر، اوپری اور واپسی کے پانی کے درمیان دباؤ کا فرق اتنا بڑا ہے۔ اگر سسٹم کے عمل کے ڈیزائن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ ہیٹ ایکسچینجر آؤٹ لیٹ کے درجہ حرارت کے گرنے میں ناکامی اور ورکشاپ کنٹرول والو کے عوامل کی وجہ سے ہے، جو آپ کے فراہم کردہ انلیٹ اور ریٹرن پانی کے درجہ حرارت کی بنیاد پر ہے، تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہیٹ ایکسچینجر کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے اور عمل کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔
{:3_49: } ہیٹ ایکسچینجر کے انلیٹ اور آؤٹ لیٹ کے ساتھ ساتھ انلیٹ پریشر کے درمیان دباؤ کا فرق چیک کریں۔ یہ بالواسطہ طور پر آپ کے ہیٹ ایکسچینجر کے بہاؤ کی شرح اور پچھلے ایک کے درمیان فرق بتا سکتا ہے۔ اگر دوسرے آلات بہت زیادہ گردش کرنے والے پانی کو بانٹتے ہیں اور کمپریسر میں کم جاتا ہے، تو گرمی کا تبادلہ یقینی طور پر ناقص ہوگا۔ کم آؤٹ لیٹ پریشر گرمی کی منتقلی کے خراب اثر کی صرف ایک علامت ہے، وجہ نہیں۔ پھر آپ کے ہیٹ ایکسچینجر کا انتخاب ہے۔ اگر پہلے نارمل تھا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ معائنہ اور دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپریٹر سے پوچھیں کہ وہ کہاں منتقل ہوئے ہیں۔ اگر حرکت کرنا واقعی ناممکن ہے تو اہم نکات کو الگ کر کے چیک کریں۔ بہت سے فیکٹری کے معائنے اور دیکھ بھال پہلی جگہ میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپریٹر میلا ہے۔ یا تو انسٹالیشن غلط ہے یا پائپ لائن بلاک ہے۔
گردش کرنے والے پانی کے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کرتے وقت، ہیٹ ایکسچینجر آؤٹ لیٹ والو کو ایڈجسٹ کریں، مین واٹر سپلائی کو مکمل طور پر کھولیں اور پانی واپس کریں، اور بائی پاس کو بند کریں۔ سردیوں میں، ہیٹ ایکسچینجر بائی پاس تھوڑا سا کھولا جاتا ہے، اور ہیٹ ایکسچینج کا درجہ حرارت ہیٹ ایکسچینج درجہ حرارت کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
آپ کی تفصیل سے اندازہ لگاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہیٹ ایکسچینج ایریا کافی نہیں ہے۔ ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت صرف 3 ڈگری تک بڑھتا ہے، جو کہ عمل کی طرف گرمی کی منتقلی کے درجہ حرارت سے بہت مختلف ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہیٹ بیلنس کریں کہ آیا ہیٹ ایکسچینج ایریا کافی نہیں ہے۔
اگر حرارت کے تبادلے کی گنجائش کافی نہیں ہے تو، پانی کے کولر کو جوڑیں یا درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے پانی کی مقدار میں اضافہ کریں۔ 48-55℃ کو عام درجہ حرارت کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اشارے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کمپریسر کی کولنگ بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔