Thread Content
میں اپنے سینئرز سے مدد چاہتا ہوں کہ کیمیکل فیکٹریوں میں سرکولیشن واٹر سسٹم کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ درج ذیل ہیں دو طریقے:
(A) سرکولیشن واٹر کی آمد و رفت کے لئے استعمال ہونے والے والوز دونوں کو مکمل طور پر کھول دیا جاتا ہے، اور سرکولیشن واٹر کی کُل مقدار کو مختلف صارفین (ایکسچینجرز) کے والوز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
(B) سرکولیشن واٹر کی آمد کے لئے استعمال ہونے والے والوز کو مکمل طور پر کھول دیا جاتا ہے، جبکہ واپسی کے لئے استعمال ہونے والے والوز کو کنٹرول کرکے سرکولیشن واٹر کی کُل مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے؛ مختلف صارفین (ایکسچینجرز) کے والوز کو مناسب مقدار میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔
میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں طریقوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ براہ کرم اس کی وجہ بھی بتائیں…
الف، صارفین کو مخصوص طور پر متعین کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہیٹ ایکسچینجر کے ذریعہ پانی کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
الف، چکر دینے والے پانی کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لئے، ایکسچینجر کے آؤٹلیٹ والو کو استعمال کیا جاتا ہے؛ پانی کی آمد و رفت کے لئے تمام والو کھلے رہتے ہیں، جبکہ بائی پاس والو بند رہتا ہے۔ موسم سرما میں، ایکسچینجر کے بائی پاس والو کو تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے، تاکہ درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے۔
{:3_49:} تمہیں منصوبہ B کس نے دیا؟ تم اسے مار دو، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پریشر ریلیف والو کے بعد پھر ایک اور پریشر ریلیف والو لگا دیا جائے۔ ۔ ۔ ۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ۔ ۔ آپ اسے ایڈجسٹ کرنے کے بجائے، اپنے امپورٹ کیے گئے والوز کو ہی ایڈجسٹ کر لیں؛ اس سے تو بجلی کی بچت بھی ہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
الف، چکر دینے والے پانی کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لئے، ایکسچینجر کے آؤٹلیٹ والو کو استعمال کیا جاتا ہے؛ پانی کی آمد و رفت کے لئے تمام والو کھلے رہتے ہیں، جبکہ بائی پاس والو بند رہتا ہے۔ موسم سرما میں، ایکسچینجر کے بائی پاس والو کو تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے، تاکہ درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے۔
مختلف آلات کے علاقوں میں گردش کرنے والے پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ سرکولیشن پمپوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے گا۔ ڈیوائس کے ہیٹ ایکسچینجر میں داخل ہونے کے بعد، پانی کے بہاؤ کو واپسی والے والو کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے
میں نے پلان بی کو صرف اسی صورت میں استعمال کیا ہے، جب مختلف صارفین کے لئے پانی کے دباؤ کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والی مرکزی پائپ لائن کے دباؤ کو کنٹرول کرکے واپس آنے والے پانی کی مقدار کو منظم کیا جاتا ہے۔ عام کولنگ سسٹمز میں عموماً پلان اے ہی استعمال کیا جاتا ہے؛ یعنی ہر صارف خود اپنے حساب سے کولنگ پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ صرف مرکزی پائپ لائن پر ہی دباؤ کو برقرار رکھنے والے والو یا برف سے بچنے کے لئے خصوصی والو نصب کئے جاتے ہیں۔
اگر یہ ایک الگ کولر ہے، تو اس کے لئے واپس آنے والے پانی کے والو کا استعمال کرکے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر یہ پورے پلانٹ کا سرکولیشن واٹر سسٹم ہے، تو دوسرا طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے؛ یعنی سرکولیشن واٹر کی آنے والی نالی کے والو کو مکمل طور پر کھول دینا چاہیے، جبکہ واپس آنے والے پانی کی نالی کے والو کے ذریعے پانی کی مقدار اور دباؤ کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔