مثلاً، اگر کنٹرول روم تک کمپنسیشن وائرز لگائے جائیں، اور کنٹرول روم کا درجہ حرارت 25 ڈگری ہو، تو کیا DCS میں بھی 25 ڈگری شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ۔
عام طور پر DCS میں تھرموکپل کے سرد سرے کی خودکار تلافی کی سہولت موجود ہوتی ہے، لہذا اس کے لئے کسی اضافی اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔; اگر DCS موجود نہیں ہے، تو اسے شامل کرنا ضروری ہے….
ڈی سی ایس میں، تھرموکپلز کے I/O کارڈز کے قریب ایک درجہ حرارت ناپنے والا رزسٹر لگانا ضروری ہے۔ ہر چینل، ہر کارڈ میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
DCS کارڈ میں الیکٹروڈ ان پٹ کے لئے “کول ٹیرم کمپنسیشن” کی سہولت موجود ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔
کمپنسیٹری وائرز، دراصل کیبنٹ کے اندر کے درجہ حرارت کو ماپنے والے سرکٹ کے لئے متوازن کرنے کا کام کرتے ہیں؛ اسی لئے کیبنٹ کے اندر کے درجہ حرارت کو مستقل رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لئے آپ کو حساب لگاتے وقت الگ سے درجہ حرارت کی قیمت درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خودکار تلافی کا نظام موجود ہے، اگر DCS میں خودکار تلافی کا سرکٹ موجود ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔
کیا یہاں درجہ حرارت کی تلافی کرنے والی خصوصیت موجود نہیں ہے؟
کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ الجھن میں ہوں: lol
کنٹرول روم میں کمرے کے درجہ حرارت پر قابو پانا ضروری ہے، لیکن اس کا مقصد تھرموکپلز کو بہتر بنانا نہیں، بلکہ یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ درجہ حرارت بہت کم یا بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں DCS سسٹم خراب ہو سکتا ہے۔
اسے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ جب دستی طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو پیدا ہونے والے وولٹیج کو درجہ حرارت میں تبدیل کرنے کے بعد، کیبنٹ کے اندر کے درجہ حرارت کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔
تھرموکپل کے کمپنسیشن وائرز میں خود ہی کولڈ اینڈ کمپنسیشن کی سہولت موجود ہے، لہذا اس کے لئے الگ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
موضوع کے مالک کا سوال واقعی حیران کن اور مضحکہ خیز ہے۔
عام طور پر، مشہور DCS سسٹموں میں کیبنٹ کے اندر یا بیس پلیٹ پر درجہ حرارت ناپنے والے تھرمو رزسٹر لگے ہوتے ہیں، جو کیبنٹ کے اندر کے درجہ حرارت کو براہِ راست ناپتے ہیں۔ تھرموکپل کے سرد سرے کی تلافی کے لئے استعمال ہونے والا درجہ حرارت بھی کیبنٹ کے درجہ حرارت سے ہی لیا جاتا ہے۔ اس لئے عام طور پر مشہور DCS سسٹموں میں سرد سرے کی تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ سسٹموں میں ہارڈویئر کی ترتیبات میں “سرد سرے کی تلافی” کا آپشن منتخب کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کچھ سسٹموں میں ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ براہِ کرم، متعلقہ DCS سسٹم کی ہارڈویئر کی ہدایات کو غور سے پڑھیں۔
اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کنٹرول روم میں داخل ہونے کے بعد کلیئر کہاں واقع ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے سیفٹی گیٹ سے گزر کر MV قدر کو 4–20mA کے معیاری سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یہ سگنل DCS کے آن لائن ان پٹ کارڈ (AI) میں داخل کیا جاتا ہے۔ استعمال کیے جانے والے سیفٹی گیٹ میں درجہ حرارت ناپنے والے پروب بھی موجود ہیں، تاکہ ماحولیاتی درجہ حرارت کو مدِ نظر رکھ کر مناسب تصحیح کی جاسکے۔ اگر تھرموکپل کے کمپنسیشن وائرز کو براہِ راست DCS کارڈ سے جوڑا جائے، تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا DCS کارڈ میں درجہ حرارت ناپنے کی سہولت موجود ہے یا نہیں (یعنی ارد گرد کے ماحول کا درجہ حرارت جاننے کی صلاحیت)۔ میرے خیال میں 25°C کی اضافی کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ماحول کا درجہ حرارت عموماً خود بخود ہی ناپا جاتا ہے، اور اسے براہِ راست 25°C پر سیٹ کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ کنٹرول روم کے ماحولیاتی درجہ حرارت میں تغیرات سے درستگی متأثر ہوسکتی ہے۔