آکسیجن پائپ لائنوں کی تنصیب سے متعلق بحث
Thread Content
آکسیجن پائپ لائنوں کی تنصیب سے متعلق اہم نکات: 1. اسٹیل کی پائپ لائنوں کی مناسبت کی جانچ (سرٹیفکیٹوں کی جانچ اور ان کو محفوظ کرنا); 2. پائپوں کی چربی ختم کرنے کا عمل ; 3. پائپ لائنوں کی تنصیب (ویلڈنگ کے لئے استعمال کیا جانے والا طریقہ: آرگون آرک ویلڈنگ) ; 4. پائپ لائنوں میں نائٹروجن سے خرابیوں کی جانچ (بالخصوص ویلڈنگ، والوز، اور پائپ لائنوں کے رابطوں کی جگہوں پر) ; 5. پائپ لائنوں کی جانچ (پائپ لائنوں کی 20% جانچ، ویلڈنگز کی 1000% جانچ)6. والوز کے فلینجوں سے متعلق جانچ (زمین کے مقابلے میں رزسٹنس 4 اوم سے کم ہونا چاہیے، جبکہ کراس کنکشنوں کی رزسٹنس 3 اوم سے کم ہونی چاہیے) ; 7. تمام شرائط پوری ہونے کے بعد، نائٹروجن کی جگہ آکسیجن استعمال کی جاتی ہے۔ براہِ کرم، تمام ماہرین سے رہنمائی حاصل کی جائے!
1. پائپ لائنوں سے چربی صاف کرنے کے بعد، انہیں صاف کرنے کے عمل پر توجہ دینی ضروری ہے؛ پائپ لائنوں میں موجود باقی ماندہ مواد کو باہر نکالنا ضروری ہے، خصوصاً جب پائپ لائنیں بہت لمبی ہوں۔ ایسی صورت میں صفائی کے لئے زیادہ مقدار میں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور پائپ لائنوں سے مائع نکالنے اور انہیں خالی کرنے کے نظام کو بھی مکمل اور بے نقص ہونا چاہیے۔ 2. پائپ لائنوں کو الیکٹروسٹیٹک شاک سے بچانے کے لئے زم 3. پائپ لائنوں کے ارد گرد زیادہ پائپ لائنیں نہ ہونی چاہئیں، خصوصاً کیبل برج بالکل بھی نہیں ہونے چاہئیں۔ اگر آگ لگ جائے، تو حادثے کے پھیلنے سے بچنا ضروری ہے۔ 4. فضا میں واقع پائپ لائنوں کے بارے میں سوچتے وقت، زمین پر موجود افراد کی نگرانی کے لحاظ سے دیکھنا ضروری ہے۔ 5. نائٹروجن بھرنے کے لئے بہتر ہے کہ ایک مخصوص سوراخ استعمال کیا جائے؛ والوز، بولٹس اور گیس کیپسولوں کو آکسیجن پائپ لائنوں کے معیارات کے مطابق ہی تیار کیا جانا چاہیے۔