میں آئیسولیٹر کے بارے میں دوبارہ مشورہ مانگنے آیا ہوں۔~

2016-06-20View Original

Thread Content

پیشگی شکریہ، سب۔ ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے تمام DCS سگنلز کو الگ تھلگ کرنے والوں کے ذریعے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا، کیا سائٹ سے آنے والے تھرموکوپلز اور تھرمل ریزسٹرس کے سگنلز کو 1:1 پر الگ تھلگ کیا جانا چاہیے (یعنی اصل سگنل ان پٹ اور آؤٹ پٹ یا اصل سگنل)، یا تھرموکوپلز اور تھرمل ریزسٹرس کے سگنلز ان پٹ ہونے چاہئیں اور پھر تمام آؤٹ پٹ کو 4-20mA میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ کون سا طریقہ بہتر ہے؟
Reply #22016-06-20
چونکہ آپ نے پوچھا ہے اس لیے درخواست پر عمل کریں ورنہ بعد میں پریشانی ہوگی۔ تھرموکوپل کی تھرمل مزاحمت کے لیے، الگ تھلگ درجہ حرارت میں تبدیلی کی حفاظتی رکاوٹ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
Reply #32016-06-20
یہ سب ٹھیک ہے، کوئی خاص اصول نہیں ہیں۔ لیکن ہم * کم از کم کنٹرول اور انٹر لاک لوپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سسٹم 4-20mA سگنل وصول کرتا ہے، یعنی سائٹ پر درجہ حرارت کی تبدیلیوں یا درجہ حرارت کی تبدیلی کے افعال کے ساتھ حفاظتی رکاوٹوں کا استعمال۔ لہذا، اگر یہ متحد انتظام ہے تو، تمام درجہ حرارت سگنل بھی 4-20mA سگنل استعمال کرسکتے ہیں. بلاشبہ، انہیں mV یا RTD کے طور پر رکھنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ نظام وصول کرنے والے اختتام کے لئے ایک ہی ہے.
Reply #42016-06-20
سگنل الگ تھلگ صرف درجہ حرارت کی تبدیلی کا استعمال کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے، ورنہ یہ براہ راست DCS میں داخل ہوجائے گا.....
Reply #52016-06-21
میرے خیال میں ان سب کو 4 ~ 20ma میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اس صورت میں، صرف دو قسم کے کارڈز کی ضرورت ہے، ایک 4~20ma کی اینالاگ ویلیو اور دوسری سوئچ ویلیو۔ اگر یہ کارڈ مستقبل میں ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے فوری طور پر اسپیئر کارڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ متعلقہ کارڈ اور پورٹ نہ ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #62016-06-21
تبدیلی کے عمل کے دوران درستگی کے نقصان سے بچنے کے لیے، تھرموکوپلز اور تھرمل ریزسٹرس کے سگنل عام طور پر کسی الگ تھلگ کے استعمال کیے بغیر براہ راست DCS میں داخل ہوتے ہیں۔
Reply #72016-06-21
الگ تھلگ استعمال کرنے کے کچھ فوائد اور نقصانات ہیں، لیکن مجموعی طور پر، فوائد نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ آئیسولیٹر کے بغیر، کارڈ چینل، پورے کارڈ کو جلانا آسان ہے، یا اس سے بھی زیادہ سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے۔
Reply #82016-06-21
ہم ہار ماننے کو بھی تیار ہیں۔ Isolators عام طور پر اونچائی پر اور ٹاورز کے اوپر شامل کیے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر، ری ایکٹر، گراؤنڈ، کم اونچائی، اور ایسی جگہیں جن کے لیے اعلی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست DCS میں داخل ہوتے ہیں، اور کارڈز الگ تھلگ ہوتے ہیں۔
Reply #92016-06-22
مؤخر الذکر کا انتخاب کریں۔ 4-20mA میں تبدیل کرنا بہتر ہے۔ اس طرح استعمال ہونے والا DCS کارڈ تھرمل ریزسٹنس اور تھرموکوپل ان پٹ کارڈز سے سستا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.