اس پوسٹ کو آخری بار kingdomzhu نے 2016-6-21 کو صبح 09:21 بجے ترمیم کیا۔ اے ماہرین، کیا کوئی جانتا ہے کہ تیل کے ٹینکوں میں تیل کو محفوظ رکھنے کے لئے درکار درجہ حرارت کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ ذخیرہ کرنے کے لئے مناسب درجہ حرارت کی قیمت کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ مثلاً، شمال اور جنوب میں یقیناً فرق ہوتا ہے، تو ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت کن عوامل سے متعلق ہے؟ چونکہ تیل کے ذخیرہ کرنے سے متعلق نئے معیار GB50074-2014 میں یہ شرط درج ہے کہ فلائٹ ایندھن کو اس حد تک ہی ذخیرہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت، فلائٹ ایندھن کے فلیم پوائنٹ سے پانچ ڈگری یا اس سے کم ہو؛ لہذا ایسی صورت میں گنبد نما ٹینکوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مجھے پریشانی ہے، شمالی علاقوں جیسے ہاربن میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا پروجیکٹ تو جنوبی علاقوں میں ہے۔ ایسے میں ذخیرہ کرنے کے لئے مناسب درجہ حرارت کیسے معلوم کیا جائے؟ جنوبی علاقوں میں موسم گرما کے دوران درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ جب سورج کی روشنی براہِ راست تیل کے ٹینکوں پر پڑتی ہے، تو ٹینکوں میں موجود تیل کا درجہ حرارت کتنا ہو سکت محترم ماہرین، ایک بات کی تصدیق ضروری ہے؛ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سی قسم کا ٹینک استعمال کروں، اندرونی فلوٹنگ ٹاپ والا ٹینک، یا آرچ ٹاپ والا ٹینک؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت، بجلی کی رفتار سے 5 ڈگری کم ہونا چاہیے، اور یہ 40 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہر مخصوص جگہ پر یہ درجہ حرارت 33 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے (فلائٹ ایندھن کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے کم نہیں ہونا چاہیے) دراصل، میرے لئے اندرونی ڈھکن والے ٹینک کا انتخاب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پرانا کارخانہ ہے، اس لئے پیسے نہیں ہیں۔ موجودہ بھی گنبد نما ٹینک ہی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اسے بھی گنبد نما ٹینک کی شکل میں تیار کیا جاسکتا ہے۔ آپ لوگوں کو تکلیف دی: handshake @mrb63 @yuchenchf @qugd @rjs999 @پنگدانشی @لومی @sjyygh @zero424 @aymzj @*exz @بھپتی زندگی
SH/T 3007-2014 کے مطابق، دفعات 3.3 اور 3.4 کے مطابق، کیروسین اور جیٹ ایندھن کو ذخیرہ کرنے کے لئے درکار درجہ حرارت ≤ 40 ڈگری سیلسیس ہے۔
جواب دینے کے لئے شکریہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک بات کی تصدیق ضروری ہے، مجھے کون سی قسم کا ٹینک منتخب کرنا چاہیے؟ اندرونی فلوٹنگ ٹاپ والا ٹینک، یا آرچ ٹاپ والا ٹینک؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت، بجلی کی رفتار سے 5 ڈگری کم ہونا چاہیے، اور یہ 40 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہر مخصوص جگہ پر یہ درجہ حرارت 33 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے (فلائٹ ایندھن کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے کم نہیں ہونا چاہیے) دراصل، میرے لئے اندرونی ڈھکن والے ٹینک کا انتخاب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پرانا کارخانہ ہے، اس لئے پیسے نہیں ہیں۔ موجودہ بھی گنبد نما ٹینک ہی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اسے بھی گنبد نما ٹینک کی شکل میں تیار کیا جاسکتا ہے۔
میرے خیال میں اسے گنبد نما ٹینک کی شکل میں بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ خود ہی اسٹوریج کا درجہ حرارت 33 ڈگری سے زیادہ نہ رہنے دیں۔ فرض کریں کہ درجہ حرارت کے مطابق کولنگ واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے؛ جب ٹینک کے اندر کا درجہ حرارت 30 ڈگری تک پہنچ جائے، تو اس وقت سے کولنگ واٹر چلانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں پر حرارت روکنے والی پینٹ لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
اگر موجودہ گنبد نما ٹینک استعمال کیے جاسکتے ہیں، تو پھر ایک فلوٹنگ ڈیسک نصب کرنے سے کام تو ہو جائے گا، نا؟ اس طرح نئی تعمیر کی ضرورت بھی نہیں، بس اسے تھوڑا سا تبدیل کر دینا کافی ہے!
جواب دینے کے لئے شکریہ۔ میں نے بھی یہ منصوبہ سوچا ہے، لیکن اگر پانی چھڑکنے کے فوراً بعد آگ لگ جائے تو کیا ہوگا؟
جواب دینے کے لئے شکریہ۔ پہاڑی علاقوں میں واقع کمپنیوں کے تیل کے گوداموں کا استعمال کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اب پہلی بار ان کی مرمت کی جارہی ہے؛ منصوبہ بندی سے لے کر تعمیراتی کاموں کے لئے کُل 6 سال لگے۔ پیسے نہیں ہیں، اس لئے ہر قسم کی بچت کی جارہی ہے۔
تیل کے ٹینکوں کے بارے میں تو، اگر وہ کسی طرح کام کرتے رہیں تو الحمدللہ؛ لیکن اگر ان میں کوئی مرمت کی جائے تو کیا ہوسکتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ مالک بھی ان میں کوئی مرمت کرنے پر راضی نہیں ہے۔
بالکل اسی وقت آگ لگنا، یعنی کیا؟ آگ لگنے کے لئے کچھ خاص شرائط ضروری ہیں، صرف درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ ہونے سے آگ نہیں لگتی۔ جب سپرے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، یا جب سپرے جاری ہوتا ہے، تو تیل کے ٹینک کا درجہ حرارت 30 ڈگری سے کم ہونے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟