Thread Content
یہ E+H برانڈ کا ویو گائیڈ راڈار لیول میٹر ہے۔ فی الحال ٹینک خالی ہے، لیکن لیول 75% دکھائی دے رہا ہے۔ ایک الارم بھی آ رہا ہے: S941 Echo lost۔ ہدایات کتاب میں بھی اس الارم کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور اس الارم کو دبانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ براہ کرم، کوئی حل تجویز کریں۔ اور یہ راڈار، عام راڈاروں کے مقابلے میں کیا ایک جیسا ہی ہے؟
بلاگر نے کون سے ماڈل کا ویو گائیڈنگ راڈار استعمال کیا ہے؟ کیا اس کا استعمال صرف روک تھام کے لئے ہی کیا گیا ہے، یا اس کے دیگر استعمالات بھی ہیں؟ دوبارہ شروع کریں، دوبارہ کیلیبریشن کریں؛ کیا مکسنگ ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ٹرانسمیشن کیبل کسی اور چیز سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں؟ ان سب کی الگ الگ جانچ ضروری ہے، بہتر ہوگا کہ موضوع کے مالک تفصیل سے بیان کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا، تو مجھ سے رابطہ کریں۔
توجہ دیں، دیکھیں کہ اسے کیسے حل کیا جاسکتا ہے۔ سیکھیں۔*
کیا یہ تو ایکو کا نقصان نہیں ہے؟ سگنل کی طاقت کے فیلڈ میں یقیناً کوئی سگنل موجود نہیں ہے۔ ; شاید یہ آپ کی جانب سے کی گئی ترتیبات کی وجہ سے ہے ; کیا یہ رسی والا راڈار ہے؟ رسی کی لمبائی کو ضرور مقرر کرنا ہوتا ہے۔
جی ہاں، واقعی ایکو ضائع ہو گیا ہے، اور یہ تو کیبل راڈار ہے؛ کیبل کی لمبائی بھی مناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس راڈار کو کس طرح ترتیب دینا چاہیے؟ اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، فی الحال پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ تعداد 23% ہے؛ دراصل یہ تعداد 0 ہونی چاہیے۔ یہاں تو ہدایات بھی نہیں ہیں، براہِ کرم رہنمائی فرمائیں :)
EMP52 میں کوئی مکسنگ سسٹم نہیں ہے، لیکن ابھی تک کیبلز کی جانچ نہیں کی گئی ہے؛ یہ معلوم نہیں کہ کیا کیبلز کسی چیز سے ٹکرائے ہیں یا نہیں۔ الارم کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی لیول 23% ہی دکھائی دے رہا ہے۔ دراصل، میں اس کیبل راڈار سسٹم سے زیادہ واقف نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی ہدایت نامہ موجود ہے۔
EMP52؟ میں نے اس ماڈل کے بارے میں کبھی نہیں سنا، شاید یہ FMP52 ہو۔ کیا اصل میں اس کا استعمال کرتے وقت پیمائش درست ہوتی تھی؟ یہ تو نیا راڈار ہے، ابھی شروع میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ براہ کرم کیبلز کی جانچ کریں، دیکھیں کہ کہیں وہ کسی چیز سے تو نہیں ٹکرا رہے، خاص طور پر کسی برقی چیز سے۔ میں نے اس ماڈل کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اگر یہ FMP52 ہے، تو میرے پاس اس کی ہدایات موجود ہیں۔ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے، تو براہ کرم اپنا QQ نمبر دیں، میں آپ کو وہاں بھیج دوں گا۔
لہر کے ضائع ہونے کی اطلاع۔ خرابی کی وجہ، چپکنے جیسے عوامل یا دیگر وجوہات ہیں؛ جن کی بدولت آلے کو مناسب ردِعمل حاصل نہیں ہو پاتا، اور آلے کی طرف سے فراہم کیے جانے والے اعداد و شمار، پچھلے درست پیمائشی اعداد و شمار پر ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ بجلی منقطع ہونے کے بعد دوبارہ بجلی فراہم کرنے سے خرابی دور ہو جاتی ہے۔ مسئلے کو بنیادی سطح پر حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی رفتار کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا جائے، اور مختصر مدتی تاریخی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والے الگورتھم کو فعال کیا جائے۔ پیمائش کرنے والا مادہ کیا ہے؟
جی ہاں، یہ FMP52 ہے؛ اس پر حروف غلط لکھے گئے ہیں۔ جب مناسب حالات پیدا ہوں گے، تو اسے کھول کر دیکھا جائے گا۔ براہ کرم، مجھے استعمال کی ہدایات بھیج دیں، شکریہ! QQ: 582794315:)
بھائی تو پیشہ ور شخص ہے، اور ساتھ ہی بہت مہربان بھی ہے۔ :ہاتھ ملانا
برتن کی اونچائی کتنی ہے، اور رسی کی لمبائی کتنی ہے؟ خالی جگہ کی حد کتنی رکھی جائے، اور کن حالات میں اسے کم کیا جاتا ہے؟
کیبل کی لمبائی 1.78 میٹر ہے؛ خالی حالت میں اس کی لمبائی 1.78 رہتی ہے، جبکہ بھرپور حالت میں یہ 1.68 میٹر ہوتی ہے۔ سگنل کو کم کرنے کا عمل خالی ٹینک کی حالت میں ہی انجام دیا جاتا ہے۔
مالک صاحب، براہِ کرم رضامندی ظاہر فرمائیں، تاکہ ہم آپ کو ہدایات ب
کیبل کی لمبائی میں دوسرا اعشاریہ نہیں ہوتا، اس بات کی تصدیق “پروب لینتھ” میں کی جا سکتی ہے۔ خالی فیلڈ میں درج کی گئی قیمت کو کیبل کی لمبائی سے کم رکھا جائے۔ پھر درج ذیل ترتیبات کو استعمال کریں: Expert --> Sensor --> Echo tracking --> Evaluation mode؛ اور اسے “History off” پر تبدیل کر دیں۔
ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ مجھے شبہ ہے کہ شروع میں پیرامیٹرز کی ترتیبات درست نہیں رکھی گئیں۔
آپ خالی اسکور کو 1.58 پر، اور مکمل اسکور کو بھی 1.58 پر سیٹ کرکے آزما کر دیکھیں۔
ہینڈلی سیٹنگز میں، انٹرفیئر کو کم کرنے کی ترتیب کو 1.28 پر سیٹ کریں۔