Thread Content
براہ کرم بتائیں، زمین کے نیچے رکھے جانے والے کیٹگری اے اور بی کے مائعات کے لئے استعمال ہونے والے عمودی ذخیرہ خانوں سے آگ سے بچن ؟ زمین کے نیچے واقع، الف یا بی درجہ کے عمودی یا بیڈروم میں رکھے جانے والے ٹینکوں کے لئے بھی آگ سے بچنے کے لئے رکاو ؟
چونکہ اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، تو پھر اسے عمودی ٹینک کی شکل میں بنانے کی کیا ضرورت ہ زمین کے نیچے واقع اے اور بی زمرہ کے افقی ذخیرہ خانوں کے لئے آگ سے بچنے کی دیواریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے لئے ذخ
بزرگو، کیا اس کا کوئی ماخذ ہے؟ اور “گوانچی” سے کیا مراد ہے، اور اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ ؟ بڑے بھائی کی صبر سے جواب دینے کا شکریہ!
زمین کے نیچے رکھنے سے آگ سے بچنے کے لئے درکار فاصلہ کم ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ایسے ٹینک زمین کے نیچے افقی حالت میں ہی رکھے جاتے ہیں، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ خرابی کی صورت میں مادہ زمین میں نہ جائے، ا
جسے “ٹینک” کہا جاتا ہے، وہ دراصل ریئن فورج کنکریٹ سے بنایا گیا ایک ٹینک جیسا ڈھانچہ ہے۔ ٹینک کو مناسب جگہ پر نصب کرنے کے بعد، اس میں ریت بھر دی جاتی ٹینک کی بنیاد کو ٹینک کے فرش کے ساتھ ایک ہی ڈھانچے کے طور پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹینکوں اور ذخیرہ کرنے والے برتنوں کے درمیان فاصلہ عموماً ایک میٹر کے قریب ہی رکھنا کافی ہے۔ ٹینک کے اندر، ایک مربع میٹر رقبے والا پانی جمع کرنے والا گڑھا بھی تیار کرنا ضروری ہے، نیز پانی نکالنے کے لئے DN200 سائز کی پائپ لائن بھی استعمال کی جانی چاہیے۔ ٹینکوں کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ٹینک سے کوئی رساؤ ہو جائے، تو اس میں موجود کیمیائی مواد زمین میں نہیں جائے گا، جس سے اسے آسانی سے جمع کرکے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔
زمین پر واقع افقی ذخیرہ کرنے والے ٹینک، مٹی سے ڈھکے ہوئے عمودی تیل کے ٹینک، کیٹگری B کے مائعات کے لئے عمودی ذخیرہ کرنے والے ٹینک، اور 200 مکعب میٹر سے کم گنجائش والے زمین پر واقع ٹینکوں کے لئے، متحرک فوم فائر فائٹنگ سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ——کیا یہ اس لئے ہے تاکہ مستقل طور پر استعمال ہونے والے فوم فائر ایکسٹنگوشرز کی ضرورت نہ رہ
ایسے سوالات کو الگ سے پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا عمودی قسم کے تیل کے ٹینکوں، اور کیٹگری B کے مائعات کے عمودی ذخیرہ خانوں میں فکسڈ فوم فائر Extinguisher استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
https://bbs.hcbbs.com/thread-2824470-1-1.html
(ذریعہ: ہائی چوان کیمیکل فورم ویب سائٹ)
میں تو جواب دینے کے لئے ہی کہہ رہا ہوں، “جب پہلے ہی اسے زمین میں دفن کرنا ہے، تو پھر اس کی تقریب منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہ ”اس مسئلے کا۔ اسے زمین کے نیچے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ عمودی حالت میں ہوتا ہے۔ معیارات کے مطابق، اسے فکسڈ فوم فائر ایکسٹنگوشر کی شکل میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے؛ اس لیے اسے افقی حالت میں بنانے کا اختیار نہیں لیا گیا۔
براہ کرم بتائیں، ٹینکوں اور ذخیرہ خانوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی کوئی بنیاد تو ہے؟ پیٹرولیم صنعت کے معیارات کے مطابق، بیک والے ٹینکوں کے درمیان فاصلہ 0.8 میٹر ہونا کافی ہے۔ اگر ٹینکوں اور ذخیرہ کرنے والے علاقوں کے درمیان فاصلہ 1 میٹر ہے، تو ایک دوسرے سے متصل دو ٹینکوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟