Thread Content
جب ریگولیٹنگ والو بند ہوتا ہے، تو دباؤ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور والو اپنی مقررہ حیثیت پر ہی حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
کیا ایگزیکیوٹنگ آرگن کے اندر ہوا رس رہی ہے؟ کیا ڈیمپنگ پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کیا پوزیشنر ایک انٹیلیجنٹ پوزیشنر ہے؟
یہ الیکٹرک ہے یا پنومیٹک؟ بغیر دباؤ کے فرق کے والو حرکت کرتا ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ والو ہی ہو سکتا ہے (الیکٹرک والوز کی حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، پنومیٹک والوز میں لیکیج وغیرہ ہوتا ہے)، یا پھر پوزیشنر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے (پوزیشنر سے آنے والے سگنل میں تغیرات ہوتے ہیں)، یا پھر آؤٹ پٹ سگنل میں عدم استحکام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے...
پنومیٹک، انٹیلیجنٹ پوزیشنر، میمبرین ہیڈ سے ہوا رسائی نہیں ہوتی۔
میرا فی الحال یہ خیال ہے کہ ایک تو پٹیاں بہت مضبوط ہیں، پاناسونک کی پٹیاں بہت مؤثر ہیں؛ دوسری جانب، رہنمائی کرنے والے عناصر اور والو کے دستے مناسب طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔
چیک کریں کہ پوزیشنر سے سلنڈر تک ہوا کسی جگہ سے لیک نہیں ہورہی ہے۔ اگر پوزیشنر کے پیرامیٹرز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انٹیلیجنٹ پوزیشنر کے ذریعے P ویلیو کو مناسب طریقے سے تبدیل کرکے حالات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔
آیا والو کھلا ہے یا بند، والو پوزیشنر کی صفر پوزیشن پر توجہ دیں۔
والوز میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجوہات درج ذیل ہیں: 1. جیسا کہ بتایا گیا، ایگزیکیوٹو آرگنز میں رکاوٹ ہے؛ اس صورت میں کنپر کو تھوڑا سا ڈھیلا کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ 2. فیڈ بیک راڈ پر کوئی کلپ نہیں ہے، فیڈ بیک راڈ حرکت کر سکتا ہے، لہذا اس میں کلپ لگانا ضروری ہے۔ یا پھر کوئی دوسرا فیڈ بیک راڈ استعمال کیا جائے۔ 3. الیکٹرانک لوکیٹر کی اندرونی جھلی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہوا باہر نکل رہی ہے۔ (اندرونی ہوا کا رساؤ) کے لئے، پوزیشنر کے اوپر موجود پردے کو کھولنا ضروری ہے، تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ ہوا باہر تو نہیں جارہی۔ 4. خود-تنظیم کا عمل انجام نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے داخلی حسابات میں مسائل پیدا ہوئے۔ 5. ڈی پریشر والو میں خرابی ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ میں ہوا کا دباؤ متغیر رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھیں؛ شاید اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ الیکٹرانک لوکیٹرز کی خرابی کی شرح عموماً کم ہوتی ہے، اس لیے ابھی تک کوئی دوسری وجہ سامنے نہیں آئی۔