کیا کلاس اے کے گوداموں میں ذخیرہ کرنے کے لئے ٹینک رکھے جا سکتے

2016-06-21View Original

Thread Content

اصل ڈیزائن کے مطابق، یہ ایک الگ آگ سے بچنے والے علاقے کے طور پر تیار کیا گیا ہے؛ یہاں -15℃ درجہ حرارت پر 200 کلوگرام وزنی بیرلوں میں محفوظ کیے جانے والے مائعات رکھے جاتے ہیں، یعنی تقریباً 30 ٹن۔ فریقِ اول نے ڈیزائننگ ادارے کی اجازت کے بغیر، اس علاقے میں 30 ٹن وزنی، دباؤ رہیتے ہوئے استعمال ہونے والے ذخیرہ کرنے والے ٹینک تعمیر کیے؛ ان ٹینکوں میں فریجنگ یونٹ استعمال کیے گئے، اور اندرونی پائپ لائنوں میں کولنٹ مائع بہایا گی ڈیزائن ادارے کو جب اس بارے میں علم ہوا، تو اس نے فریقِ اول کے منصوبے کو قبول نہیں کیا؛ یعنی تعمیرات کا کام منصوبے کے مطابق نہیں کیا گیا۔ فی الحال یہ صورتحال ہے کہ مقامی فائر سیفٹی حکام نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ طرفِ اول کے مطابق، سیکیورٹی چیکنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کے اس اقدام کو قبول کر لیا ہے۔ اب صرف چند ماہ باقی ہیں، جن کے بعد ٹیسٹ پروڈکشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ڈیزائننگ ادارے کو تبدیلیوں سے متعلق دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی، تب ہی سیکیورٹی چیکنگ ڈپارٹمنٹ متعلقہ کارروائی کرے گا۔ تمام اساتذہ سے درخواست ہے: 1. کیٹگری A کے گوداموں میں ذخیرہ کرنے کے لئے ٹینک رکھنا جائز ہے، کیا یہ **موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہے؟ (جیانگسو کے نانتونگ علاقے میں)، کیا کوئی ایسے قواعد و ضوابط موجود ہیں جن کے مطابق ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ (تعمیراتی قوانین اور پیٹروکیمیکل سے متعلق قوانین کا جائزہ لیا گیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔) 2. اگر فریق اول، ڈیزائننگ اداروں کو اغوا کرنے جیسے اقدامات کرے، تو آپ اس صورتحال کو عموماً کس طرح حل کرتے ہیں؟
Reply #22016-06-21
جہاں ٹینک موجود ہیں، وہاں سامان کی لوڈنگ اور انلوڈنگ ضروری ہے، اور لوڈنگ/انلوڈنگ کے لئے فاصلے کے قواعد بھی ضروری ہیں۔ فریقِ اول، لوڈنگ/انلوڈن
Reply #32016-06-21
اصل ڈیزائن کے مطابق، فائر سیکشنوں میں پمپ موجود ہیں، جو ورکشاپوں تک مواد پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔
Reply #42016-06-21
بانی کے الفاظ کے مطابق، یہ ٹینک تو تیار شدہ مصنوعات کا ٹینک ہونا چاہیے، نہ کہ درمیانی ذخیرہ کرنے والا ٹینک۔ یعنی، اس ٹینک میں موجود مقدار، ایک دن اور رات کی ضرورت سے زیادہ ہے؟
Reply #52016-06-21
گوداموں میں ایسے خطرناک ذخیرہ کرنے والے ٹینک رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف استعمال ہونے والے مواد یا معاون مواد کے لئے ہی ہے… ان کی مقدار کے بارے میں بھی قواعد موجود ہیں، یہ تو تعمیراتی قوانین ہی ہیں۔
Reply #62016-06-21
یہ نہ تو تیار شدہ مصنوعات ہے، اور نہ ہی کوئی درمیانی مرحلے کا خزانہ۔ یہ گودام کے اندر موجود خام مواد کے ٹینک ہیں۔ مالک کو بیرلوں کا استعمال پریشان کن لگا، اس لیے اس نے خود ہی کسی فیکٹری سے ایک برتن تیار کروایا۔ میں نے اتارنے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، شاید اتارنے کا عمل ٹرکوں کے گودام کے پاس ہی ہوتا ہے، جہاں سے پمپ کے ذریعے مواد ٹینکوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔
Reply #72016-06-21
استاد سے درخواست ہے، تعمیراتی قوانین میں وہ دفعہ کون سی ہے؟
Reply #82016-06-21
مجھے بھی کچھ نہیں ملا، لیکن جب کلاس اے کے گوداموں میں موجود سامان کی مقدار 10 ٹن سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں آگ سے بچنے کے لئے درکار فاصلہ، ٹینکوں کے علاقوں کے مقابلے میں کم نہی میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے؛ اگر آگ لگ جائے، تو ٹینک کی دیواروں کو ٹھنڈا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا، آگ بھجانا ایک مسئلہ ہے۔ ٹینکوں کے علاقے میں چھتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن چھتیں بننے کے بعد بھی وہ علاقہ ٹینکوں کا ہی علاقہ رہتا ہے، ی
Reply #92016-06-21
میں کل ہی اسے تلاش کروں گا، رات کے وقت مجھے یاد نہیں رہتا۔
Reply #102016-06-22
میں صبح جان بوجھ کر تھوڑا جلدی آیا، معیارات کا جائزہ لیا، لیکن ایسا کوئی معیار نہیں ملا جس سے یہ متعلق ہو۔ مالک کو قائل کرنے کے لئے کوئی دلیل فراہم نہیں کی جاسکتی۔ یہ کام کرنا کافی مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح، جیسے 1+1=2 ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں 3 نہیں ہے۔
Reply #112016-06-22
قواعدِ تعمیر 3.1-3.1 کی تفصیلات میں کیا یہ الفاظ موجود ہیں، اس کی جانچ کریں۔ مخصوص تقاضوں کو غور سے دیکھیں۔
Reply #122016-06-22
یہ ڈیزائن ادارے سے متعلق نہیں ہے، یہ تو معاہدے کی حدود سے باہر ہے۔ فریقِ اول نے بغیر اجازت کے خودساختہ طور پر تبدیلیاں کی ہیں؛ جن کے پاس ڈیزائن یا تعمیراتی لائسنس نہیں ہے، ایسا کرنا غیرقانونی ہے۔
Reply #132016-06-22
میرے خیال میں اب اس کا ڈیزائننگ ادارے سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ تو آپ کی جانب سے ڈیزائن کی خلاف ورزی ہے؛ یہ تو حکام اور کاروباری افراد کا مسئلہ ہے، ان کا مناسب علاج کیا جانا چاہیے۔
Reply #142016-06-23
کیٹگری اے کے گوداموں میں ذخیرہ کرنے کے لئے ٹینک رکھنا مناسب نہیں ہے، ورنہ آپ پڑوسی عمارتوں سے فائر سیفٹی کے فاصلے کو کس بنیاد پر مقرر کریں گے؟ اس کے علاوہ، 30 ٹن وزنی کیٹگری اے کے مواد کو رکھنے والے دباؤ رہیتے ہوئے استعمال ہونے والے ٹینکوں کو بھی اندرونی جگہوں پر رکھنا مناس تعمیراتی قواعد اور پیٹروکیمیکل سے متعلق قواعد میں اس بات کی وضاحت تو نہیں کی گئی کہ یہ منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں، لیکن ایندھن اور گیس اسٹیشنوں سے متعلق قواعد کی دفعہ 6.1.1 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایندھن کے ٹینکوں کو ہرگز عمارتوں کے اندر رکھنے کی ا
Reply #152016-06-24
بلاگر صاحب، قواعد نمبر 3.6.12 کو ضرور مدِ نظر رکھیں۔ دراصل، اس ٹینک اور بیرلوں میں موجود مائع کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر بیرل سے مائع رسنے لگے تو گودام میں مائع کے پھیلنے کو روکنے کے لئے اقدامات کرنا آسان ہے، لیکن ٹینک کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔; آپ مالک سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا اس ٹینک کے لئے کوئی آگ بھجانے والی دیوار تیار کی گئی ہے یا نہیں۔ اس آگ بھجانے والی دیوار کی گنجائش کم از کم اس ٹینک کی گنجائش کے برابر ہونی چاہیے، تب ہی یہ مناسب ہوگا۔ جہاں تک گودام میں ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی بات ہے، میرے خیال میں یہ اہم نہیں ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ اگر ان ٹینکوں سے رساؤ ہو جائے، تو مائع کے پھیلنے کو روکنے کے لئے مناسب انتظامات ہونے چاہئیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.