Thread Content
ہماری کمپنی ایک چھوٹے سے شمال مشرقی شہر میں واقع ہے، اور فیکٹری میں الارم کو ہر سال باقاعدگی سے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل کیلیبریشن یونٹ کاؤنٹی لیول سٹی میٹرولوجی انسٹی ٹیوٹ تھا، جو بہت معیاری نہیں تھا (اہلکاروں کا معیار بہت زیادہ نہیں تھا، اور کاروبار بہت نفیس نہیں تھا)۔ ہر انشانکن میں معیاری گیس کا صرف ایک ارتکاز ہوتا ہے۔ جب تک الارم کی قدر تھی، اسے اہل سمجھا جاتا تھا۔ بنیادی طور پر، آپریشن انشانکن کے ضوابط کے مطابق نہیں تھا، اور سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے، اس سال اس کی جگہ میونسپل میٹرولوجی انسٹی ٹیوٹ نے لے لی۔ مجھے اصل میں امید تھی کہ معائنہ کرنے والی ٹیم زیادہ معیاری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ریچھ کی طرح تھا۔ کیا آپ براہ کرم مجھے اپنی کمپنی کے میٹرولوجی اداروں کے ان اہلکاروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو معائنہ کرنے آتے ہیں؟ کیا ملک بھر میں میٹرولوجی کے تمام ادارے صرف کام کر رہے ہیں؟ * * ایک بار جب رقم ختم ہوجاتی ہے، تو یہ عمل ختم ہوجاتا ہے۔ * * یہاں تک کہ لازمی ضابطوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔
یہ سب ایک جیسا ہے، بہت کم لوگ اصل میں انشانکن کے ضوابط پر عمل کرتے ہیں....
ہم یہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہے توثیق اور ڈیبگنگ، ضابطوں کی مکمل تعمیل میں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ہر بار بار بار جانچ کے لیے کئی کیلیبریشن گیسیں استعمال کرتے ہیں؟
تصدیق + ڈیبگنگ۔ لیکن تصدیق کا عمل انشانکن گیس کو منتقل کرنا ہے، اور مخصوص وقت کے اندر جواب کو اہل سمجھا جاتا ہے۔ ہیلو، ہیلو، ہیلو، سب کو۔ اگر آپ الارم کا ایک قابل اعتماد ٹیسٹ چاہتے ہیں، تو یہ خود کرنا بہتر ہے۔ آپ کچھ انشانکن گیس خرید سکتے ہیں اور اسے سائٹ پر خود چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہائیڈروجن فلورائیڈ اور ہائیڈروجن سائینائیڈ کے الارم کا بالکل پتہ نہیں چل سکتا، آپ کا کیا ہوگا...؟
ہم ایک آتش گیر گیس الارم کیلیبریشن یونٹ ہیں۔ ہم JJG 693-2011 "آتش پذیر گیس کی کھوج کے الارم کیلیبریشن ریگولیشنز" کے مطابق کیلیبریشن کرتے ہیں۔ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ اکثر ہمیں چیک کرتا ہے۔ اگر ہم ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارا بونس کاٹ لیا جائے گا (ہم 7,000 سے زیادہ آتش گیر گیس کے الارم کے ساتھ ایک بڑا پیٹرو کیمیکل انٹرپرائز ہیں۔ ہمارا کیلیبریشن سنٹر اس انٹرپرائز سے وابستہ ہے، اور سیفٹی مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو ہمارا جائزہ لینے کا حق ہے)
سکون وہی ہے۔ پوسٹر بہت زیادہ پریشان ہے۔ تنخواہ میں اضافے کا وقت آگیا ہے؛ پی
اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس چیز کا امتحان کتنا ہی درست ہے، دوسری بار جب آپ اسے کریں گے تو نتیجہ مختلف ہوگا۔ ہینڈل کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ درحقیقت پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا بدلہ چکا سکے۔ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو، سب سے عام بات یہ پوچھنا ہے کہ پولیس کو کیوں نہیں بلایا گیا اور یہ چیک کرنا کہ آیا کوئی تصدیقی ریکارڈ موجود ہے یا نہیں۔ لہذا، اگر آپ اسے نمونہ ہوا کے ساتھ اڑا سکتے ہیں اور پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، تو یہ زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے. لوگوں کو حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ قابلیت رکھنے کو کس نے کہا؟
آپ ایک انٹرپرائز کے ملازم ہیں۔ کیا آپ صفر گیس، 10%، 40%، اور 60% گیسوں کو الگ الگ جانچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؟
یہ کاؤنٹی کی سطح کے چھوٹے کاروبار جیسا ہی ہے۔ اگر یونٹ ہوا کو ہوا دینے کے لیے آتا ہے اور پولیس کو کال کرتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ صفر بجے درست نہیں ہے، تو میں آپ سے اسے خود ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہوں گا۔ چارج کرنے کے بعد، ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. مکمل: lol
ایسا ہی ہوتا ہے۔ ضوابط کی بنیاد پر سائٹ پر معائنہ بہت کم موثر ہوتے ہیں۔
اصل میں، ایک انٹرپرائز کے طور پر، اہم تشویش الارم کی تاثیر ہے. ہمیں وضاحتوں کے مطابق کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الارم کی درستگی اور خطوط کو یقینی بنانے کے لیے کم از کم تین پوائنٹس (زیرو پوائنٹ، الارم پوائنٹ، 60%) کو کیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی بنیادی نیچے لائن ہے!
ہاں، میٹر کو براہ راست ٹیسٹنگ سینٹر بھیجیں اور پہلے درستگی چیک کریں۔ اگر کوئی انحراف ہے تو، لکیریٹی کو چیک کریں۔ اگر یہ لکیری ہے تو اسے براہ راست نشان زد کریں۔ اگر معیار درست ہے تو، مطابقت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اگر یہ لکیری نہیں ہے تو آپ کو ڈیبگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ڈیبگنگ اچھی نہیں ہے، تو آپ بدقسمت ہوں گے۔ مطابقت کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کو ٹیسٹ رپورٹ دی جا سکتی ہے۔
اس پوسٹ میں آخری بار 24-6-2016 12:55 کو zzcqiang نے ترمیم کی تھی۔ آپ نے تصدیق کے لیے گھڑی کو کیسے ختم کیا؟ میٹر کی تنصیب کی جگہ پر کیلیبریشن گیس شامل کرکے اس کی تصدیق کی جانی چاہیے۔ بصورت دیگر، یہ کیسے چیک کریں کہ آیا آپ کے سیکنڈری انسٹرومنٹ کیبنٹ پر دکھائی گئی قیمت درست ہے اور آیا الارم ایکٹیویٹ ہے؟ صرف آن سائٹ میٹر کی جانچ کرنا نامکمل ہے!
یہ سب ایک جیسا ہے۔ ایک بار جب آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کیا آپ کے ڈیٹیکٹر پروبس کو باقاعدگی سے تبدیل کیا جاتا ہے؟ :)
اسے مختلف ارتکاز کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل···········
دو لوگ سوپ بنا سکتے ہیں، ایک شخص اس کا مزہ چکھ سکتا ہے، یہ سب صرف کمینے ہیں :(
درحقیقت، بہت سے لوگ اب یہ کر رہے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ کی قیمت سے کچھ لینا دینا ہے۔ آئیے مختصراً انشانکن کی قیمت کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر ضابطوں کے مطابق سختی سے کیا جائے تو، ٹیسٹ کے لیے الارم پوائنٹ (کم الارم، ہائی الارم، ہائی ہائی الارم) سے صفر، 10%، 40%، 60% اور قدرے زیادہ معیاری گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ الارم پوائنٹ کا حساب 2 کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کے لیے انشانکن گیس کی 6 بوتلیں درکار ہوتی ہیں۔ کم از کم ایک نکتہ ضرور آزمایا جائے۔ تین بار کوشش کریں۔ کچھ آئٹمز، جیسے ریپیٹ ایبلٹی، کو 6 بار ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ معیاری گیس کی 4 لیٹر کی بوتل 7-10 ٹیسٹ کر سکتی ہے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ اب معیاری گیس کی قیمت میں گیس سلنڈر (گیس سلنڈر کی تبدیلی) کی قیمت شامل نہیں ہے۔ ایک بوتل 500-600 یوآن/بوتل ہے (بشمول ٹیکس)، اور مزدوری 200/دن ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم حساب کر سکتے ہیں۔ ہمیں معیاری گیسوں کی چھ اقسام میں سے ہر ایک کی ایک بوتل کی ضرورت ہے۔ معیاری گیس کی قیمت کم از کم 500 یوآن/بوتل ہے۔ قابل آزمائش گیسوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10 ہے۔ تعمیر کی مدت 1 دن ہے۔ ایک ٹیسٹ کی قیمت ہے (500 * 6+200)/10=320 یوآن، اصل مارکیٹ قیمت کیا ہے؟ اس نصف کے ساتھ، یہ اب بھی کسی حد تک مسابقتی ہے۔ اوپر بہت سے عوامل پر غور نہیں کیا گیا ہے، جیسے نقل و حمل کے مسائل اگر انشانکن مقام بہت دور ہے۔ انشانکن گیس ہے * * عام لاجسٹکس سامان کی نقل و حمل نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ خود گاڑی چلاتے ہیں تو قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ اگر آپ قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرتے ہیں، تو آپ کو ایک آتش گیر گیس کیلیبریشن ڈیوائس کی ضرورت ہوگی، اور کیلیبریشن کے دوران کیلیبریشن گیس کے دباؤ اور بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے باقاعدگی سے ٹریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ JG 693-2011 "آتش پذیر گیس کی کھوج اور الارم آلات کے لیے کیلیبریشن ریگولیشنز" کی متعلقہ ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ; کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مقناطیسی سلاخوں سے ڈیبگ نہیں کیا جا سکتا اور ان کے لیے زیادہ مہنگے آلات جیسے HART375 کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا قیمت پر ایک خاص اثر پڑے گا۔ ایک ٹیسٹ کی کل قیمت تقریباً 350 ہے۔ تو، عملی. . . امید ہے کہ اس سے مدد ملتی ہے۔