8551 سولینائڈ والو دو پوزیشن تین طرفہ ڈبل ایکٹنگ سلنڈر کے ساتھ ہے۔ جب والو کھولا جاتا ہے، یہ عام ہے. جب یہ بند ہوتا ہے، تو یہ 5 سیکنڈ کے لیے تاخیر کرتا ہے اور پھر بند ہوجاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
Reply #22016-06-22
والو باڈی میں کوئی مسئلہ ہے، یا سولینائیڈ والو باڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسے مسترد کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
Reply #32016-06-22
solenoid والو کو ہٹانے اور اندر کی گندگی کو صاف کرنے کے بعد، solenoid والو کو تبدیل کرنے کے بعد مسئلہ حل ہوجاتا ہے۔ میں تبدیل شدہ سولینائڈ والو کی مرمت کرنا چاہتا ہوں اور اسے اسپیئر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.