HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

کیا آپ لوگوں کو کبھی ہلکے تیلوں سے بھرے ٹینکوں پر کام کرنے کا تجربہ ہوا ہے؟

2016-06-25View Original

Thread Content

کیا آپ لوگوں کو کبھی ہلکے تیلوں سے بھرے ٹینکوں پر کام کرنے کا تجربہ ہوا ہے؟ تم لوگ یہ کام کیسے انجام دیتے ہو؟
Reply #22016-06-25
کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ “نہ کرو، ورنہ مر جاؤ گے”؟
Reply #32016-06-25
اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ GB30871-2014 کے حصہ 5.1.4 میں، خصوصی آگ سے متعلق کاموں کے زمرے میں ہی اس قسم کے کام شامل ہیں۔ معلوم نہیں دوسرے لوگ اسے کس طرح انجام دیتے ہیں۔
Reply #42016-06-25
اس خصوصی قسم کے آگ جلانے کے عمل کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کیا کرنا چ اگر چوٹی کے کسی حصے میں ریتیلے زخم یا ویلڈنگ کی ضرورت ہو، تو اس جگہ پر آگ لگانا ضروری ہے۔ جس جگہ آگ لگانی ہے، وہ علاقہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے؛ اس جگہ کو پیلی مٹی، لکڑی کے ٹکڑوں یا آٹے سے بند کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کے ارد گرد بولٹ یا کلپس کا استعمال کرکے ویلڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس خالی جگہ میں آگ سے بچنے والے مواد کو بھر دیا جاتا ہے، اور اسے اسٹیل کی پلیٹوں یا کلپس کے ذریعے ویلڈ کیا جاتا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں آتش گیر گیسوں کی جانچ ضرور کی جانی چاہیے۔ تاہم، ایسے کاموں کو ہر ممکن حد تک آن لائن نہیں کیا جانا چاہیے؛ بلکہ ٹینک سے پانی نکال کر اسے صاف کرنے کے بعد ہی کام شروع کیا جانا چاہیے۔
Reply #52016-06-26
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 2016-6-26 کو صبح 06:00 بجے ترمیم کیا۔ اوپری حصے میں آگ لگانا ممکن نہیں، جبکہ نچلے حصے میں اگر پانی ڈالا جائے تو وہاں کام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیکویفائیڈ گیس ڈی سلفرائزیشن ٹاور کے نچلے حصے میں الکلائن محلول موجود ہے، اور ہم نے اس حصے کو پہلے بھی آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے خصوصی تدابیر اختیار کی تھی
Reply #62016-06-26
اگر گیسی حالت میں کوئی مسئلہ ہو تو، یقیناً کوئی بھی اسے چھونے کی جرأت نہیں کرے گا ہمارے پاس موجود ایک پٹرول ٹینک کا بجلی سے بچاؤ کے لئے استعمال ہونے والا زمینی رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ معیارات کے مطابق، یہ رابطہ زمین سے تقریباً 300 ملی میٹر کی دوری پر ہونا چاہیے۔ اگر صرف اس ایک رابطے کی مرمت کے لئے پٹرول ڈالنا، ٹینک کی صفائی کرنا، اسے بھاپ دینا، اور دیگر اقدامات کرنا پڑیں، تو اس سے بہت زیادہ وقت اور مالی وسائل ضائع ہوں گے۔ یہ بات نہیں کہ مال و دولت سے محروم رہنا پسند نہیں، لیکن حفاظت کے لحاظ سے یقیناً حفاظت ہی سب سے اہم ہے۔ لیکن، قواعد اور نظریات کے مطابق، جب میڈیم سے بھرے ٹینکوں پر کام کیا جاتا ہے، تو بشرطیکہ مخصوص شرائط پوری کی جائیں اور مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تو یہ کام محفوظ ہوتا ہے۔ اب تیل ڈالنے، ٹینکوں کی صفائی کرنے، بھاپ دینے، بلائنڈ پلیٹ لگانے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔
Reply #72016-06-26
اس پوسٹ کو آخری بار slll611 نے 2016-6-26 کو ساعت 16:08 پر ترمیم کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خطرہ اس بات میں ہے کہ اس ٹینک کے نچلے حصے میں ویلڈنگ کا کام کیا جائے؛ اگر ٹینک کی چھت پر کہیں دھاتی حصے آپس میں جڑے نہ ہوں، تو وہاں سے آگ پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سے ٹینک میں موجود تیل میں آگ لگ سکتی ہے۔; کچھ لوگوں کو یہ خوف بھی ہے کہ اسٹیل کی پلیٹیں جل جانے سے آگ ; کچھ لوگوں کو یہ خوف بھی ہے کہ ٹینک میں موجود تیل بہت زیادہ گ
Reply #82016-06-27
بجلی کے خطرات سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والی تاریں عموماً زنک سے مزین پتلی دھاتی تاریں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تاریں ٹوٹ جائیں، تو ٹوٹے ہوئے حصوں میں سوراخ کیا جاسکتا ہے۔ سوراخ کرتے وقت پانی ڈالنے سے چنگاریاں پیدا نہیں ہوتیں۔ سوراخ کرنے کے بعد، ٹوٹے ہوئے حصوں کو بولٹوں اور تانبے کی تاروں کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آگ لگنے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔
Reply #92016-06-27
نہ کرو، تو مر جاؤ!!!
Reply #102016-06-28
دوسرا حصہ ٹینک کی سطح پر، ٹینک کی دیوار کے قریب والے حصے میں ٹوٹ گیا ہے۔
Reply #112016-07-19
تجویز یہ ہے کہ ٹینک کو خالی کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جائے، کیوں کہ کوئی بھی اقدام خطرناک ہوسکتا خالی کرنے کے بعد، تین دن تین راتوں تک ہوا چلتی رہتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا۔ جیسے چاہیں، ویسے ہی حرکت کی جاسکتی ہے۔
Reply #122016-07-19
شکریہ، تو یہ وہ موضوع نہیں ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
Reply #132016-07-20
حفاظت کوئی چھوٹی بات نہیں، جب زندگی ہی ختم ہو جائے تو پھر کسی بات پر بحث کرنے کا ک
Reply #142016-07-20
بالکل درست، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔
Reply #152016-07-21
سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے برتن کو خالی کرکے اس کی جگہ دوسرا برتن رکھا جائے، اس کے بعد ہی اس کی صف اگر واقعی ویلڈنگ کرنی ہی پڑے، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ویلڈنگ کی جانے والی جگہ کو ہوا سے الگ رکھا جائے، اور وہاں غیرفعال گیس کا دباؤ موجود ہو؛ نیز ویلڈنگ کی جانے والی جگہ سطحِ مائع سے نیچے ہونی چاہیے۔ اور ایسے ویلڈر کو تلاش کرنا ضروری ہے جو دباؤ کے ساتھ بھی ویلڈنگ کر سکے۔ یہ بہت مشکل ہے، لہذا خطرہ مول نہ لینے کی سفارش کی جاتی ہ
Reply #162016-08-17
100% یقین کے ساتھ، اس خطرے کو دور کیا جاسکتا ہے؛ بے شک، ایسا کیا جاسکتا ہے۔
Reply #172016-08-17
ویسے، مصنف کے لئے آگ جلانا 100% ناگزیر ہے؛ یہ تو صرف سب کی صلاحیتوں کی جانچ کے لئے ہے۔ نظریاتی اور عملی جوابات میں فرق ہوتا ہے؛ P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.