WCC+S7300 میں اینالاگ سگنلز کو کس طرح شامل کیا جائے؟

2016-06-26View Original

Thread Content

فی الحال، ایک کمپنی کے تعمیراتی مقام پر چار لائنوں والے الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے کنکشن کنٹرول روم تک مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب اس کی کنفیگریشن باقی ہے۔ میں نے تقریباً دیکھ لیا؛ PLC کی کنفیگریشن میں سمولیشن ڈیٹا کے لئے خالی پوائنٹس موجود ہیں، لیکن یہ صرف دو لائنوں والا نظام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ WCC اور PLC کو کس طرح کنفیگر کیا جائے، انہیں کس طرح آپس میں جوڑا جائے، اور نچلے سطح کے ڈیوائسوں سے ڈیٹا کیسے حاصل کیا جائے۔ اگر فلو کی مقدار کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا WCC اس کام کو الگ سے انجام دے سکتا ہے؟
Reply #22016-06-26
معلوم نہیں کہ آپ کا AI کارڈ 7KF02 ہے یا نہیں، چار-تاری نظام کو فعال کرنے کے لئے سائیڈ پر موجود سگنل ماڈیول کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر STEP 7 میں، AI چینل سے متعلق PIW کو FC105 کے ذریعہ فلو رینج کی قیمتوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اس قیمت کو MD میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ WINCC میں MD کمیونیکیشن پوائنٹس سے متعلق متغیرات تخلیق کریں، پھر WINCC کے کنفیگریشن اسکرین پر ان متغیرات کو آؤٹ پٹ ڈومین سے جوڑ دیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.