Thread Content
جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، ایک پروجیکٹ کی جانچ کے دوران ایک مسئلہ سامنے آیا۔ وہ یہ کہ فضلہ پانی کی صفائی اور حرارت کی بحالی کے آلات کو ایک ہی جگہ پر نصب کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک مشترکہ پائپ لائن موجود ہے۔ جانچ کے دوران یہی مسئلہ سامنے لایا گیا۔ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے! ! ! عاجزانہ درخواست ہے کہ رہنمائی فرمائی ! !
کیا کوئی مدد کرکے جواب دے سکتا ہے؟ شکریہ!
آگ سے بچاؤ اور دھماکے سے محفوظ رہنے کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، انہیں ایک ساتھ نصب کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک
آپ کے جواب کے لئے بہت شکریہ۔ فی الحال، پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں کے لئے تیار کردہ آگ سے بچاؤ سے متعلق معیارات GB50160-2008 کے جدول 4.2.12 کے مطابق، دو “کلاس اے” کے آلات کے درمیان 30 میٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ان آلات کو ایک ہی یونٹ کے طور پر استعمال کیا جائے، تو اس فاصلے کی ضرورت نہیں رہتی، جس سے جگہ کی بچت ہوتی ہے۔ تاہم، ایک یونٹ کی تعریف اس طرح ہے کہ اس میں دو یا زیادہ آلات ایک دوسرے سے براہِ راست جڑے ہوں، درمیان میں کوئی خام مواد کا ٹینک نہ ہو، اور یہ تمام آلات ایک ساتھ ہی شروع اور بند ہوں؛ صرف اسی صورت میں انہیں ایک ہی یونٹ تصور کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر، براہِ راست فیڈنگ کا تصور کافی مبہم ہے؛ کیوں کہ ٹیکساکو ٹیکنالوجی میں، گندے پانی اور تبدیل شدہ مادہ کے درمیان، فلیش بھاپ اور کنڈینسڈ مائع کے علاوہ کوئی دوسرا رابطہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی واضح نہیں کہ آیا یہ براہِ راست فیڈنگ ہی ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے تاکہ دوسروں سے معلومات حاصل کر سکوں۔
ٹرانسفارمیشن کے لئے بنیادی ان پٹ واٹر گیس ہے۔ اگر واشنگ ٹاور کو گیسیفیکیشن فریم سے نکال کر سلج واٹر ڈیوائس میں رکھ دیا جائے، تو گیس براہِ راست واشنگ ٹاور سے ٹرانسفارمیشن عمل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسے براہِ راست ان پٹ ہی سمجھا جاسکتا ہے۔
زمین کے محدود استعمال کے لیے، بعض کمپنیاں مشترکہ آلات کے ذریعے ڈیزائن تیار کرنے پر غور کرنے لگی ہیں۔ مناسب وجوہات تلاش کرنے کے لیے ماہرین سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ پھر، یہ بھی ضروری ہے کہ ماہرین کو کس طرح منتخب کیا جائے، تاکہ ان سے بہتر مشورہ حاصل کیا جا سکے۔ ہا ہا
یہ کہا جاسکتا ہے کہ براہِ راست فیڈنگ دراصل خام گیس ہی ہے، اور یہ بھی “ایک ساتھ شروع کرنے اور ایک ساتھ بند کرنے” کے اصول کے مطابق ہے؛ صرف اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسے سیریز کے حساب سے ہی لیں گے
جی ہاں، لیکن ٹیکساکو کی تکنیک میں واشنگ ٹاور اور گیسیفیکیشن کے عمل کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
بانی کا سوال صرف آلات کی مشترکہ تنصیب سے متعلق ہی نہیں، بلکہ عملیاتی پہلوؤں سے بھی متعلق ہے۔ کنڈینسڈ مائع اور بلیک واٹر میں امونیا کی مقدار بہت زیادہ ہے؛ لہذا بہتر یہ ہے کہ گیسیفیکیشن اور تبدیلی کے عمل دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرکے امونیا کو ختم کیا جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ فی الحال جاری کولڈ شاک عمل میں، امونیا کی مقدار حد سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فضلہ پانی کی صفائی میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ چند فیکٹریاں ایسی ہیں جو فضلہ پانی سے امونیا خارج کرنے کے عمل پر کام کر رہی ہیں۔